    @дед марос, каковы ваши мысли по моему вопросу...
     
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    В вашем случае схема стандартная- верхняя петля в 1,0 метре от поверхности, если снег над траншеей не будет чиститься зимой. Грунт похоже устойчив раз глина в основном, поэтому 4 ряда яруса. Сьем считайте стандартный 75Вт\м.п. Выполнить произвольно - 2мя или 3мя лучами от сборного колодца 32й трубой. Вроде все :hello:
     
  3. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Хорошо, нарисую вечером!
    Спецом буду копать там где не чистится снег...
    Хочу сильно сэкономить на копании: совмещу с водой, канализацией, водосброса от канализации (септик глубокой очистки). Можно?
    Или воду не стоит прокладывать по центру этажа многоэтажки?
     
  4. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    ХВ тянуть сквозь теплосборник идея не очень т. к. потом ее греть этим же ТНом:)
     
  5. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Отрезать и вновь потом припаивать - конечно же подальше от паука, чтоб не повторять камасутру с прогревом таракана;)
     
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Прилагаю план участка с предварительно расстановкой колодцев и траншей.

    Помогите грамотно раскидать многоэтажку:
    • На чертеже выбрано место где чиститься снег принципиально не будет.
    • Септик стоит в этом месте т. к. с соседом он на двоих, это оптимальное место, хоть можно его и подвигать...
    • Есть небольшой перепад высот на участке - 0.5 метра - сверху справа горочка.
    • Про грунты писал выше.
    • Красным - траншеи где хочется расположить многоэтажку
    • Зеленым - канализация
    • Желтым - ливневка (планируется вторым этапом работ, возможно через год-два, расстояние до фундамента 2.5 метра, возможно тоже будет многоэтажка, если мощи первого этапа не будет хватать)
    • Синим - водоснабжение
    • Сверху север. Т. е. под коллектор выделяю солнечную сторону участка!
    спасибо
    plan.jpg
    ДО сброса воды в канаву 30 метров от границы участка. Копирайт форма затер этот текст)
     
    Последнее редактирование: 23.10.15
  7. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Челябинск
    Как раз в этом месте у вас будет разворот петли. Если не выравнить трубы по горизонту, возможно образование воздушного пузыря.
     
  8. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    согласен, выровняем, спасибо за акцент.
    А что вообще с водой вдоль труб ТН особенно под черновой стяжкой пола... неужели не получится мой вариант... не хочу дом обкапывать вокруг.
     
  9. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Придется в энергофлекс одевать;)
     
  10. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.924
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.924
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Санташ, не учи народ плохому! Нельзя под углекислотой паять. В ней влаги немеряно.
     
  11. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Прикольно Сань, эт новость, давай подробнее
     
  12. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.759

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.759
    Адрес:
    Самара
    В углекислоте влага бывает. Если ничего не путаю она в паспорте, что дается с балоном указывается в сотни раз больше чем в азоте. Удалял давно влагу из системы холодильника, ещё на 12 фреоне, после того как её проверяли на герметичность углекислотой. Хотя мож и совпадение просто. Как то монтировал кондюк энием, алжирский, так включил чтоб проверить (вентилей там нет) а из него вода из труб потекла с политра. Так его под чем не паяй, и как не ваккумируй влага будет:)]
     
  13. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.924
    Благодарности:
    898

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.924
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Москва
    Ну вот, товарищ и без меня все рассказал.
    Все гораздо проще. На азот содержание влаги нормируется, а на углекислоту - тоже, но гораздо выше. И количество примесей в углекислоте гораздо больше.
    Углекислота идет в жидком виде, азот - газообразном. Видимо, в этом все дело...
     
  14. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Может немного о разном говорим - пищевая и техническая? https://www.docload.ru/Basesdoc/10/10469/index.htm Вторая (высш. сорт) - содержит минимум влаги в отличии от первой и защиту от окалины она выполняет вполне.
     
    Последнее редактирование: 23.10.15
  15. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.759

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.400
    Благодарности:
    3.759
    Адрес:
    Самара
    И то и другое идет в одинаковых балонах, только в углекислоте допуск содержания воды много больше
     