1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7

Опыт эксплуатации автономной системы электроснабжения в Ленобласти

Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Weis, 12.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Итоги 19.04.2011.

    Ветрогенератор по прежнему делает свое "черное" дело. Его поддержка в ночные часы видна по минимальному напряжению на АКБ, которое составило 51.28 В.
     

    Вложения:

    • Live View_19_04_2011.JPG
    • Log_19_04_2011.JPG
    • Итоги 19.04.2011.jpg
  2. Николай 1
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.169

    Николай 1

    Генератор идей

    Николай 1

    Генератор идей

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    А можете мне подсказать, сколько квт*час вырабатывает ветряк в ночные часы с 22.00 до 8 утра?
    В среднем, за любой зимний месяц, например январь или февраль.
     
  3. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Итоги 20.04.2011.
    До 15-ти часов чистое небо, далее размытая облачность верхнего яруса.
    В районе обеда включал насос (700 Вт), а после 15-ти часов - тепловентилятор (900 Вт). Результат хорошо виден по учтенной полученной энергии (заметно выросла). При этом режим заряда сохранялся "насыщение", мощности СБ и ВЭУ хватало на питание потребителей и поддержку АКБ.
    В 17 часов при наличии облачности верхнего яруса (в виде плотной дымки) СБ отдавали около 1000 Вт.

    Итоги 2-й декады апреля:
    среднесуточная выработка 3,37 кВт*час в сутки при среднем времени работы на пониженных режимах 5,88 часа в сутки.
     

    Вложения:

    • Live View_20_04_2011.JPG
    • Log_20_04_2011.JPG
    • Итоги 20.04.2011.jpg
  4. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не могу :(
    Не архивируется его работа, нечем.
    До 20-го января СБ не было, работал только ветряк. Потребление было мизерное, ветряк справлялся.
     
  5. Alex МАП
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    658

    Alex МАП

    Живу здесь

    Alex МАП

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    658
    Адрес:
    Москва
    Weis, а не лучше ли, для круглогодичной эксплуатации, расположить панели вертикально или почти вертикально (например, на вертикальную южную стену, отодвинув на уголках от стены нижний край солнечной панели на 10 - 15 см)?
    Вот данные https://solar-battery.narod.ru/meteo.htm
    Видно, что при вертикальном (ну может 80 град лучше) расположении панелей отдача зимой максимальна. И она более менее ровная в остальной период.
    В этом случае недополучаем часть энергии летом. Но!
    1 Во-первых, если система сделана грамотно, то ёмкость АКБ должна быть рассчитана под определённую среднюю энергию. Излишки просто некуда девать по-любому. Или надо летом добавлять АКБ. Что является глупостью.
    2. Летом, как раз лишняя энергия не нужна. Темнеет поздно, обогрев не нужен. Если бы такие излишки излучения приходились на зиму - был бы совсем другой разговор.

    Вот и получается, что для круглогодичного проживания, как раз правильно выровнять по возможности поступление энергии и оптимизировать систему под неё и под зиму.
    Ваше мнение как практика?
     
  6. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для круглогодичной конечно лучше. Мои так и стояли, почти отвесно. Чистить от наледи пришлось один раз после ледяного дождя, от снега ни разу не чистил, не задерживается он. Вероятность повреждения градом при такой установке сводится к нулю.
    Есть еще один плюс почти вертикальной установки: птичкам не так просто загадить СБ.

    Кстати, оборудование получил. Да вот на участок затащить пока не получается, там метров 400 надо по раскисшему полю тащить, а у меня как назло со спиной веселуха приключилась:(
    На субботу нашел помошника.
     
  7. Dingo
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    996
    Благодарности:
    477

    Dingo

    Живу здесь

    Dingo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    996
    Благодарности:
    477
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Weis, что то докупили для своей системы? Я вот тоже собираюсь потихоньку, подкупаться, но на дачу пока не проехать. Черканите что взяли? Если что то в личку.
     
  8. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Итоги 21.04.2011.

    Сегодня изменил конфигурацию системы (именно этими работами вызваны аварийные сообщения и "раздвоение" суток в логе).

    Теперь независимо работают две системы:
    1. Гелиосистема, которая включает в себя 6 СБ RZMP-220-T, контроллер
    заряда TriStar MPPT 60 A, МАП SIN 9 кВт (48 В), 4 АКБ RITAR RA12-200DG.
    2. ВЭУ, которая включает в себя собственно ветрогенератор (1 кВт),
    гибридный контроллер-инвертор (1 кВт), 4 стартерных АКБ по 100 А*ч
    (последовательное включение).

    Нагрузка (220 В) подключена через простейший АВР (на магнитных пускателях), основным вводом считается ввод от гелиосистемы.

    В настройках МАПа установил напряжение отключения генерации 46 В, подумываю а не увеличить ли еще маленько?

    Отныне работа ВЭУ не будет влиять на статистику контроллера СБ.

    На днях планирую разрядить АКБ хотя бы до 48 В (теперь мощность инвертора позволяет это сделать) и оценить реальные возможности СБ. Придется привезти на дачу пару электрических утюгов :)

    Сегодня при облачности верхнего яруса невысокой плотности (Солнце хорошо видно, но когда на него смотришь слезу не вышибает) СБ выдавали порядка 750-800 Вт.

    На приложенном фото видно как теперь выглядит скрытая от посторонних взглядов часть системы.
    Прокладку проводов позже приведу в божеский вид.
     

    Вложения:

    • Live View_21_04_2011.JPG
    • Log_21_04_2011.JPG
    • Итоги 21.04.2011.jpg
    • Система.jpg
  9. Николай 1
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.169

    Николай 1

    Генератор идей

    Николай 1

    Генератор идей

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    Вижу шунт на 50 А, знакомая штука. :)
    Надеюсь, что теперь можно будет узнать ночную выработку ветряка?
    И вот ещё что мне интересно - а какую мощность выдают СБ ночью?
    Конечно это будет крайне малая энергия, но все же она должна быть, интересно её измерить...
     
  10. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну да, шунт на 50 А, люблю что-нибудь померять:|:
    Учет ночной выработкой ВЭУ пока проблематичен. Надо какой-то регистратор прикрутить, хотя бы тока и напряжения, а у меня руки не доходят. Была мысль слепить на простеньком контроллере с АЦП (там бы и мощность и полученную энергию учесть можно было бы), да времени нет ковыряться:(

    Ночью говорите?
    Выдают, совсем немного, мощность сообщить не могу (ток отсутствует), а напряжение пожалуйста (см. приложенный файл). Вчера в районе 23.30 наблюдал напряжение 8 В, которое постепенно упало до 1 В.
    Что это было - не знаю.
     

    Вложения:

    • Ночью.JPG
  11. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Итоги 22.04.2011.

    Интересное дело, похоже при параллельном подключении стартерные АКБ были немалой (в ночное время) нагрузкой для гелевых:faq:
    Вон что творится после разъединения систем (ВЭУ и СБ), вся нагрузка осталась на СБ, а время работы на пониженных режимах за прошедший день составило 8,32 часа, минимальное напряжение 51,09 В (в среднем по 12,77 В)!
    С таким "циклированием" АКБ помрут от старости, а не от выработки ресурса циклов разряд-заряд.:)]
    К 12-ти часам дня потери энергии были компенсированы и система перешла в режим "насыщение" не достигнув максимально возможной мощности (зафиксированное значение всего 473 Вт).

    Завтра буду гонять инвертор (насос, электрочайник, сварка дополнительно к имеющимся нагрузкам), хочу разрядить АКБ до 48 В. В воскресенье погоду обещают солнечную, можно будет получить достоверные данные о возможностях СБ в этих условиях.

    А может еще сильнее разрядить? Кто что думает на этот счет?
     

    Вложения:

    • Live View_22_04_2011.JPG
    • Log_22_04_2011.JPG
    • Итоги 22.04.2011.jpg
  12. Николай 1
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.169

    Николай 1

    Генератор идей

    Николай 1

    Генератор идей

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    Режим работы АКБ в автономной системе - это заряд до примерно 58 В и разряд примерно до 43 В.
    И так происходит ежедневно.
    Погоняйте свои АКБ в таком режиме и тогда узнаете, когда они помрут.
    А заодно и то, насколько тяжела жизнь автономщика. :)
     
  13. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Итоги 23.04.2011.

    Солнечный день, немного облачности верхнего яруса, после обеда превратившейся в дымку.
    При суммарном времени работы на пониженных режимах 3,15 часа СБ за день выдали 7.59 кВт*час электроэнергии.
    Поздновато приехал на дачу, не успел предотвратить переход на пониженные режимы:(
    Но и эта цифра дает возможность оценить недобор электроэнергии из-за отсутствия приличной нагрузки, в конце апреля в ясный день можно смело рассчитывать на получение как минимум 8 кВт от системы номинальной мощностью 1320 Вт, установленной стационарно в направлении на юг, под углом 60 градусов к горизонту.

    "Просадка" напряжения АКБ до 48.41 В была кратковременно (под наргрузкой).

    Сваркой поработать не удалось.
    Я как-то упустил что в цепи АКБ установлен автомат на 50 А, при старом инверторе (1кВт) этого было достаточно, а вот при новом мало.
    В результате его "выбило" при одновременной работе тепловентилятора (1.8 кВт), септика (60 Вт), обогрева АКБ (160 Вт) и электрочайника (1.5 кВт) всего 3,52 кВт. Так и должно было произойти:(
    Завтра заменю автомат на плавкую вставку (200 А).
     

    Вложения:

    • Live View_23_04_2011.JPG
    • Log_23_04_2011.JPG
    • Итоги 23.04.2011.jpg
  14. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    3.476

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    3.476
    Адрес:
    Москва
    Поэтому разряжать нужно до 45-46В.
     
  15. Николай 1
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.169

    Николай 1

    Генератор идей

    Николай 1

    Генератор идей

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Москва
    Weis

    Занимаясь вместе с Вонгом модернизацией его системы электроснабжения приходится решать проблемы заряда АКБ и сохранения энергии.
    Прихожу к убеждению (в очередной раз) что простые системы наиболее надежны, хотя и менее эффективны в плане кпд.
    Для автономщика надежность системы находится на первом месте, ибо сломавшаяся система отопления зимой при -30 град. - это кранты. :(
    Поэтому применение "навороченных" зарядных устройств это конечно КРУТО, но неоправданно дорого и ненадежно.
    Например, сейчас заряд щелочных АКБ от генератора идет через мощный реостат отдающий тепло в систему отопления дома. Надежность реостата весьма высока (контроллеры заряда нервно курят в сторонке) и надежность всей системы практически определяется надежностью генератора.
    КПД системы заряда в целом практически не снижается, так как тепло не уходит в никуда, а используется для нужд дома.
    В дальнейшем планируется провести эксперимент по изменению конфигурации системы зарядки АКБ, когда и реостат будет не нужен.

    Кстати, надежность и долговечность бензиновых генераторов с воздушным охлаждением ниже плинтуса, это фактически "расходный материал", тоже самое касается и АКБ.
    Дизели с водяным охлаждением надежнее, равно как и щелочные АКБ, но и дороже.

    Теперь на счет АКБ- нужно будет попробовать использовать другие источники сохранения энергии, такие например как воздушный накопитель.

    Есть и другая, "ненормальная" идея- если поступится уровнем комфорта, то можно вообще исключить АКБ из системы электроснабжения и жить по фактическому приходу энергии от альтернативных источников (ветер и солнце).
    Это потребует принципиальной переделки системы электроснабжения, например придется использовать включение приборов по приоритету и в зависимости от поступающей мощности от источника энергии.
    Как пример- использовать большой гидроаккумулятор (300л) воды в котором гарантированно хватит на сутки и включать насос раз в сутки (например когда работают СБ).
    И только при полном отсутствии энергии запускать генератор, это скорее всего будет происходить только в ночное время.

    Пока только обдумываю эту систему, если будут мысли на этот счет - расскажите.
    Особенно то, какие можно использовать готовые приборы контроля и коммутации нагрузок (типа реле приоритета) для такой системы что бы не изобретать уже изобретенное.
     
Статус темы:
Закрыта.