    Действительно ребус. Наша позиция такова, в виду того, что геометрия патрубков печей у разных производителей разница, то проще сделать переходник на печь с бОльшими допусками, а затем ставить изделия точно подходящие друг к другу. Дыма при плотной посадке не будет. У меня баня мобиба у печки трубы по конденсату специально сделаны с допуском, чтобы легче разбирать было, не дымит.
    Ну, а что там зубрить, все по конденсату. ;):hello:
    Протекание через переходник это самая малая вероятность т. к. он самая дальняя точка и самая нагреваемая. В процессе эксплуатации за счет периодических расширений переходник еще само осаживается.
     
  2. Mirage42
    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    157

    Mirage42

    Кузбасс

    Mirage42

    Кузбасс

    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Кемерово
    Пытался скомплектовать такой дымоход в магазине: сверху вниз
    - оголовок
    -4 сэндвича внутр по конденсату, внешняя по дыму
    - старт сэндвич. снизу у него выход "мама" и стыковать голую трубу в этом месте придется по дыму. Допустим что мы сами сделаем на нем гармошку.
    - Голая труба 1м.
    -Тройник
    - Заглушка, т. к мы все собрали по конденсату, снизу у тройника выход "папа" у Заглушки тоже. Стыкуем через обрезок трубы?
    Или надо поискать некоторые элементы в другом исполнении?
    Кстате консультанты в магазине упорно доказывали что голая труба должна быть по дыму, без вариантов.
     
  3. cloun-jouri-s
    Регистрация:
    23.12.08
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    1.195

    cloun-jouri-s

    Передовой молодой интеллигент Монголии.

    cloun-jouri-s

    Передовой молодой интеллигент Монголии.

    Регистрация:
    23.12.08
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    1.195
    Адрес:
    Москва
    Мираже 42, у моего дымохода голые трубы собраны по дыму согласно инструкции, а сендвич по конденсату, хотя идут дебаты, как лучше ставить, но я не стал мудрить и поставил как написано. Проблем не было, только в этом году осенью, я описал в своей теме, был один момент... Но в стакане, нет ни капли конденсата.
     
  4. Mirage42
    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    157

    Mirage42

    Кузбасс

    Mirage42

    Кузбасс

    Регистрация:
    27.01.10
    Сообщения:
    535
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Кемерово
    cloun-jouri-s

    Видел вашу тему. Но если конденсат будет, побежит из под старт сендвича, лучше уж перестроховаться имхо. Меня смущает что в магазине где купил ОБ не удалось собрать всю систему по конденсату, а "колхозить" не хочется.
     
  5. rustam-25
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    696

    rustam-25

    Живу здесь

    rustam-25

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Минерит на стену 4х800
    картон базальтовый 8х150
    вата баз 2х150
    тройник 700
    муфта 120\190 700
    труба 120\190 нерж1мм 6х1750
    зонт 700
    проходник потолочный 2х450
    крышной проход 1700
    оцинк лист 1х2м 450
    герметик 200
    саморезы разные 150
    опорный кронштейн 300
    + использовался 0,5 метра трубы одностенной как первый элемент толщиной 1 мм

    Переделал межэтажный проход и стену дополнительно изолировал

    цены на февраль 2011 года

    Трубу проверял внутри чистая, еще ни разу не чистил. Но время от времени я даю на полную прогореть дровам в режиме открытого поддувала и шибера. Иногда слышно кап-кап как падает конденсат в тройник. Как топить печь пользуюсь инструкцией МишиК к Jotul, принцип тот же. В режим длительного горения перевожу только тогда, когда уже дрова немного загорелись а снизу есть угли.

    Ни у кого никаких идей нету, как сделать так чтобы не было звука удара металла печи. Как понимаю сама печь сидя на металлической подставке двигается под температурой.
     
  6. cloun-jouri-s
    Регистрация:
    23.12.08
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    1.195

    cloun-jouri-s

    Передовой молодой интеллигент Монголии.

    cloun-jouri-s

    Передовой молодой интеллигент Монголии.

    Регистрация:
    23.12.08
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    1.195
    Адрес:
    Москва
    Рустам-25, во-первых, напомните какая у вас печь, во-вторых, ни разу не слышал и у себя не видел, чтобы печь двигалась от температуры...
     
  7. rustam-25
    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    696

    rustam-25

    Живу здесь

    rustam-25

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.10
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Москва
    Сама тема о название печи говорит, Бренеран на родной подставке https://www.forumhouse.ru/attachments/392248/ фото еще есть на первой странице в первом сообщеннии, такое ощущение что печка на этой подставке шевелиться, иногда очнеь сильные звуки удара металла слышны особенно когда после активного растопки когда дрова догорают и температура печи снижается
     
  8. Котлаский
    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    833

    Котлаский

    Живу здесь

    Котлаский

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Котлас
    Например под лист который под печкой уложить слой войлока - теплозвукоизоляция. Удары, звуковые волны будут гасится таким "фундаментом".
     
  9. cloun-jouri-s
    Регистрация:
    23.12.08
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    1.195

    cloun-jouri-s

    Передовой молодой интеллигент Монголии.

    cloun-jouri-s

    Передовой молодой интеллигент Монголии.

    Регистрация:
    23.12.08
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    1.195
    Адрес:
    Москва
    Я не спец, но скорее всего издает звук сам корпус печи, когда идет переход из одного режима в другой, смена температур.
     
  10. dimmas
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    dimmas

    Участник

    dimmas

    Участник

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пермь
    Доброго дня. Покупал и ставил печь Бренеран 01 осенью 2011г. в Перми самостоятельно. Когда консультировали, то объяснили, что все трубы моно и сендвич ставить по конденсату. Собрали без проблем, поставили все трубы на саморезы, снизу опору из трубы 127мм толстостенной (от скважины осталась).
    Эксплуатация проходит без проблем, но через каждый месяц-полтора приходится чистить печь на выходе, где задняя вьюшка, иначе пыхает дымом в дом. После чистки всё в норме, забивается копотью быстро.
    Вопрос: чем чистить сами трубы изнутри, нам уже ок сантиметра нагара?
     
  11. cloun-jouri-s
    Регистрация:
    23.12.08
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    1.195

    cloun-jouri-s

    Передовой молодой интеллигент Монголии.

    cloun-jouri-s

    Передовой молодой интеллигент Монголии.

    Регистрация:
    23.12.08
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    1.195
    Адрес:
    Москва
    Диммас, а вы саморезами крепили и моно трубы, извините за такой вопрос?
    А чистить по старинке, ершиком...
     
  12. dimmas
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    dimmas

    Участник

    dimmas

    Участник

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Пермь
    Все, и моно тоже, а что не так?
     
  13. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.642
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.642
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Для качественного соединения труб есть хомуты.
     
  14. Василич53
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    112

    Василич53

    Живу здесь

    Василич53

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    314
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Царское Село
    Сегодня заказывал дымоход на печь Ледерато (с верхним выходом дымохода).
    Уговорили сделать его прямым без всяких отводов и стаканов. (1м голая труба, шибер, тройник с боковой ревизией и 5,5 м сендвич), итого 7 метров. Говорят, с такой тягой, забиваться не должно:no:
    И основное - все трубы будут по конденсату. Герметик и доп креплений, типа хомутов или саморезов, не надо.
    Производитель Питерский, сталь 304, сплошная сварка, наружная оцинкованная.
     
  15. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.642
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.642
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Выражение " сплошная сварка" нуждается в уточнении, внахлест или встык?