1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13

Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.

  1. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.098
    Благодарности:
    7.123

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.098
    Благодарности:
    7.123
    Адрес:
    Москва
    Лучший и 100% вариант в обоих случаях 316 сталь.
    Но диаметра 150 мм не хватит для каминной топки и, тем более, для подключения двух приборов в одну трубу - при подборе сечения дымохода учитывается суммарная мощность подключаемых агрегатов.
     
  2. SergeyKG
    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    SergeyKG

    Участник

    SergeyKG

    Участник

    Регистрация:
    20.07.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Абакан
    Я же написал. Каналов (труб) два. Они раздельные для каждого отопительного прибора. Они сходятся в одну трубу на чердаке уже на высоте 7м. Внутренний размер этой трубы более, чем этих двух каналов вместе. Готовых каминных топок стальных с диаметром 150мм достаточно. Например, "Экокамин Альфа 700" или "Romotop HEAT 70.50..01"... В любом случае, спасибо за совет.
     
  3. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Пермь
  4. ДронТверь
    Регистрация:
    19.08.15
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    19

    ДронТверь

    Живу здесь

    ДронТверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.15
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    19
    А по ссылке не видно пренципиальных ошибок в соединительных элементах?
     
  5. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Пермь
    Если видно, не берите!
     
  6. ДронТверь
    Регистрация:
    19.08.15
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    19

    ДронТверь

    Живу здесь

    ДронТверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.15
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    19
    Знал бы что смотреть, вопросов не задавал.
     
  7. sinaptik
    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.249
    Благодарности:
    341

    sinaptik

    Живу здесь

    sinaptik

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    1.249
    Благодарности:
    341
    это такие вещи, что желательно вживую руками потрогать и глазом оценить.
    По поводу цены
    Магнит в руки и на осмотр в поисках феррита и аустенита, а-то всё заманухой может оказаться, если не щупать и не смотреть.
    Опять же не мало важно какой утеплитель внутри сендвич трубы, будь-то задувка, набивка или цилиндры, маты, это всего навсего технология получения сендвич трубы, а не качественного изоляционного материала.
    Если баню только возводите и есть возможность сделать в перекрытиях вырезы больше-меньше, можете и на трёхконтурный дымоход замахнуться, будет 2 в 1 и дымоход и вентиляция.
     
    Последнее редактирование: 12.08.21
  8. dmitri1
    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    dmitri1

    Участник

    dmitri1

    Участник

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Здравсвуйте!
    На что влияет толщина металла дымохода: только на кислотостойкость: подольше не проржавеет или на жаростойкость тоже: не деформируется, выдержит больше возгораний отложений?

    Вопрос наверняка обсуждался, но читать всё я посинею :)
     
  9. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.098
    Благодарности:
    7.123

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.098
    Благодарности:
    7.123
    Адрес:
    Москва
    На кислотостойкость и жаростойкость толщина не влияет, это зависит от марки стали и ее химического состава. Если сталь толстая, но при этом не имеет в составе определенного набора легирующих элементов, то ее смерть неизбежна - дело времени и условий эксплуатации.
     
  10. dmitri1
    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    dmitri1

    Участник

    dmitri1

    Участник

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Смерть вообще неизбежна :)
    А на что влияет толщина стали?

    Просто у меня отложения в дымоходе загорались не один раз (это был дымоход из толстой черной стали), и посещают мысли что сталь толще позволит дымоходу пережить больше возгораний. Не знаю так ли это, возможно разница между 0.5 и 0.8 не велика.
     
  11. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.098
    Благодарности:
    7.123

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.098
    Благодарности:
    7.123
    Адрес:
    Москва
    В чёрной стали, кроме толщины, нет ничего, что может сопротивляться коррозии и высоким температурам…. да и толщина не является защитой, просто даёт запас по времени, в течение которого идёт непрерывный процесс ее разрушения.
     
  12. dmitri1
    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    dmitri1

    Участник

    dmitri1

    Участник

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Хорошо. Ответьте пожалуйста про нержавейку, например 316:
    1. На какие эксплуатационные параметры дымохода влияет её толщина?
    2. Можно ли сказать что сэндвич с 316 сталью внутри толщиной 0.8 лучше переживёт возгорание отложений внутри дымохода, чем тоже самое с толщиной 0.5 ?
     
  13. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.098
    Благодарности:
    7.123

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.098
    Благодарности:
    7.123
    Адрес:
    Москва
    1. Ни на какие... только запас ресурса.
    2. Вы должны понимать, что возгорание отложений сажи нельзя допускать В ПРИНЦИПЕ ни для какой стали любой толщины. Любое возгорание сажи - критическая ситуация, которая уменьшает ресурс и у 0.5, и у 0.8, поэтому дымоход нужно регулярно обслуживать. Разовые кратковременные возгорания одинаково переживет и та, и та... что значит ЛУЧШЕ переживет?
    Вообще вопрос в связи с чем задан, есть конкретика?
     
  14. dmitri1
    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1

    dmitri1

    Участник

    dmitri1

    Участник

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Спасибо за ответ.

    Я подразумеваю 2 вещи (это мои размышления): меньше вероятность того что дымоход выйдет из строя при возгорании, переживёт большее количество возгораний.

    Конкретика такая. Был дымоход угольного котла из черной стали. За 5 лет эксплуатации ему прищёл финиш (по ходу действия он неоднократно заваривался). В дымоходе происходило отложения битума и тек конденсат, под конец это удалось побороть но не полностью.
    Поджигание отложений с закрытием притока воздуха - это был способ чистки :) Дымоход сварен так, что чистить его можно только с крыши. А зимой туда не полезешь, и, кроме того, я не представляю чем можно счистить твердый битум. А один раз он загорелся самопроизвольно до красного свечения, было весело :).
    Да, по началу дымоход был не утеплен. Потом его утеплили (не слишком хорошо) на чердаке и над крышей.
    А теперь пришла пора его менять, и хочется что-то более долгоживущее и не дорого. :)
     
  15. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.098
    Благодарности:
    7.123

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.098
    Благодарности:
    7.123
    Адрес:
    Москва
    На угле высокоагрессивный конденсат и чернушка в большей степени сгнила именно от него. Отложения - следствие режимов эксплуатации и отсутствия утепления. Возгорание - следствие отсутствия (либо недостаточности) регулярного обслуживания.
    Дымоход должен иметь удобный доступ для обслуживания - тройник, ревизия, отвод конденсата. Современные системы решают эту проблему.
    Насчёт долгоживущего и не дорого сложнее. Для угольного котла с гарантированно долгим сроком службы подойдёт только 316 сталь. Никакая другая, тем более ферритная (4* серии), столько не прослужат.