    430 делаем с стандарте и 0.5 и 0.8 мм. :hello:

    Хороший вопрос. :super: 100% способа нет, есть косвенные. Например, если производитель заявляет, что труба производится из 409 и 430 стали и толщина 0.8-1.0 и труба сварена встык, то с большой долей вероятности можно предположить, что сталь 409 используется.
    С 3хх сталями сложнее 304=321, 316 и 310 визуально не отличить. :(

    Термин "перегрев сендвича" или "перегрев внутренней трубы сендвича" довольно часто встречается на форумах. Что Вы под этими терминами понимаете?
     
  2. Rash98
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    422

    Rash98

    Живу здесь

    Rash98

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Под термином "перегрев", я понимаю - недопустимо высокий нагрев. При этом, если Вы спросите о конкретной величине нагрева в градусах, то я, конечно, не скажу однозначно. Эта величина зависит и от марки стали, и от продолжительности воздействия высокой температуры, и от механической нагрузки на нагретый участок, и от агрессивности среды, воздействующей на металл, от метода сварки, понижающего устойчивость к межкристаллитной коррозии и др.

    В общем случае, при всех неблагоприятных обстоятельствах, температура нагрева металла не должна приводить ни к химическому, ни к механическому повреждению изделия при длительном, многократном нагреве.

    Т. е, я хочу сказать, что применительно к трубе сэндвич, этот термин собирательный, оцениваемый с многих сторон. (Я изложил Вам мое понимание).
     
  3. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Пермь
    Спасибо. Если я Вас правильно понял, то утепляя проход перекрытия мы не можем однозначно утверждать о перегреве сендвича, тем более вот Шидель рекомендует дополнительно утеплять проход. https://www.forumhouse.ru/threads/138737/page-4
     
  4. Rash98
    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    422

    Rash98

    Живу здесь

    Rash98

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.09
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    422
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Утепляя проход перекрытия, мы незначительно увеличиваем температуру внутренней трубы. Эта температура не может, в любом случае, превысить температуру отходящих газов.

    Но температуру внешней трубы сэндвича, утепляя прход, можно сильно повысить на участке прохода. Эта температура, конечно, всегда будет ниже температуры внутренней трубы. Допустимо, или нет повышать температуру внешней трубы сэндвича на указанном участке, и до какой степени повышать - это решать нужно отдельно в каждом конкретном случае.
     
  5. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Пермь
    Вот Шидель и решает в конкретном случае и что-то подсказывает мне, что они везде так делают. :hello:
     
  6. викторт
    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0

    викторт

    Участник

    викторт

    Участник

    Регистрация:
    22.12.10
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А 304, 321, 316 (внутренний цилиндр) достаточны для ТТ котла или без компромиссов - 310?
    Почему спрашиваю - одна фирма в москве предлагает следующие варианты:
    - сталь аустенитного класса серии Aisi 304 (08Х18Н10);
    толщина стали 0,5мм/1,0мм/1,5мм/2,0мм; для дымоотводящих систем трвердо-, жидко-, газотопливного оборудования
    - Aisi 316 (07Х17Н14М2);
    толщина стали 0,5мм/1,0мм/2,0мм; для всех видов дымоотводящих систем, особенно для жидко-, газотопливного оборудования с большим количеством конденсата.
    - Aisi 310 (10Х23Н18) с толщиной стали только 0,5мм (не мало ли?)
     
  7. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Пермь
    Удивлен толщинами. Сбросьте ссылку на производителя плиз в личку. :hello:
     
  8. light13
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29

    light13

    Живу здесь

    light13

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот кстати вопрос про критерии качества?
    Такие зазоры допускаются? Неужели герметиком всё заливать :(
    Производитель из дешёвых, но всё же...
     

    Вложения:

    • 123.JPG
    • 1234.JPG
  9. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Пермь
    Трудно разобрать на фото шов. Вижу на одной фото соединение гофра, а на другой не гофра, не понятно. А требований по зазорам нет. Гофра несколько заужает сечение дымохода.
     
  10. light13
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29

    light13

    Живу здесь

    light13

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это старт сендвич потом сам сэндвич с переходом на моно зонт. монтаж будет по конденсату
    А в данные щели между стыковкой элементов дым не потянет?
     
  11. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Пермь
    У качественной системы собранной по конденсату дым не потянет. Для чего появилась тема " Критерии качества..."? Для того что бы потребитель мог самостоятельно оценить, то что ему продали или хотят продать. Пользуйтесь. ;):hello:
     
  12. Alex M75
    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    9

    Alex M75

    Живу здесь

    Alex M75

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.11
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Не понятно что на фото! Но вы еще плохих зазоров не видели! С тепловым согласен!

    При прогретой трубе и хорошей тяге отверстие в сантиметр не дымит, наоборот в него идет подсос воздуха - подобие прерывателя тяги.

    ...
    Хомут вам в помощь! :)]
     
  13. PEP
    Регистрация:
    06.11.09
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    533

    PEP

    Живу здесь

    PEP

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.09
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Россия
    Теплов и Сухов, встречал Ваши дымоходы и в Воронеже. Очень был рад, что земля на столько круглая.
    Помогите с задачкой. На стадии проектирования не предусмотрел, что буду ставить дымоход из нержавейки, соответственно нет места для "ревизии" для отвода конденсата, что делать ставить без ревизии или пилить ФБС.
    ТТХ, дымоход будет в кирпичном канале внутри дома.
    И еще вопрос, бывают ли переходники 150мм на 170мм. Хочу вставить трубу 170мм, т. е. еще не знаю. какой будет котел.
     

    Вложения:

    • план цоколя.jpg
    • IMG_8033.jpg
    • IMG_8043.jpg
    • Котел.jpg
  14. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.641
    Благодарности:
    1.985
    Адрес:
    Пермь
    Переходник не проблема. :super: По монтажу лучше обратиться к Телегину или другим монтажникам, мы монтажом не занимаемся, токма жестянки крутим. ;)
     
  15. PEP
    Регистрация:
    06.11.09
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    533

    PEP

    Живу здесь

    PEP

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.09
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    533
    Адрес:
    Россия
    Скажите, а если я поставлю трубу 180 диаметра, а потом выяснится, что выход из котла, 150мм, соединю все это хозяйство переходником, как это отразится на работе котла, хорошо это или плохо?