1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13

Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.

  1. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    При сертификации испытывают имитацию горения сажи 30 мин при 1000С.
    И не только 310 сталь выдерживает, вот свои посмотрите...;)
     
    Последнее редактирование: 26.08.14
  2. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Конденсат будет, если режим длительного горения 6 часов?
     
  3. Lapotok
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    24

    Lapotok

    Живу здесь

    Lapotok

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пока даже, и не знаю. Но буду стараться топить на номинале. Для этого сварганил Т. А на 1300 литров.
    Возможен и конденсат. Может все таки и придется котел немного душить.
     
  4. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Подождем обоснования лучшести 310 стали от @SuperGSM. Он не может не ответить. :cool:
     
  5. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    7.181

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    7.181
    Адрес:
    Москва
    С конденсатом 310-я долго не проживет... 316-я здесь оптимальный вариант
     
  6. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    А подождем обоснования 310 стали, а может ветер восточный! :)]
     
  7. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    7.181

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.167
    Благодарности:
    7.181
    Адрес:
    Москва
    Восточный щаз добрее, западного надо опасаться...
     
  8. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    :super::)]
     
  9. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    ТиС, у Дакона пиролизного температура дыма 240 градусов. Я позволю себе сильно сомневаться, что у Российского котла будет меньше. Я думаю что ощутимо больше. Проблема конденсата глобально стоять не будет, зато из опыта - засасаживание идет очень быстрыми темпами. Я не один раз слышал о горении внутри, чаще всего на тройниках подключения. И 310я сталь будет на мой скромный взгляд сильно предпочтительнее 316й.

    Опять таки, если говорить о компромиссе, то нужна 312я. У нее температуростойкость выше. При приличной кислотостойкости.

    Ветер дует северный. Если вдруг что.
     
  10. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    После горения сажи дымоход не нужно менять?
     
  11. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Нужно. Если есть еще дом, в котором можно его менять. Не согласны?
     
  12. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    316_0.8 горение сажи не выдержит?
     
  13. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Предлагаю сделать, организовать сильное засаживание, по 3-5см на стенках и поджечь сажу. И узнаем.

    Встречный вопрос - вероятность того, что горение выдержит 310я - выше?
     
  14. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Специально?
    Это соответствует рекомендациям продавца по обслуживанию дымохода?
    Если выдержит 316, а она выдержит т. к. испытания на 1000С выдержит и 304, и 321, и 430, и 316, то зачем ставить дорогую 310? :faq: Да и 409 выдержит, только не для дымоходов она. :pioner:
    Зарабатывать можно и другими способами. ;)
     
    Последнее редактирование: 28.08.14
  15. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Это соотвествует вашему вопросу. Да, специально.

    Испытания на 1000 градусов не равны ИМХО реалиям пожара в дымоходе.

    ТиС, мы 310ю практически не используем, подкол про "зарабатываем" булькнул без толку)

    Я тут всегда советую так, как делал бы себе. Себе бы на ТТ Котел, имея возможность - ставил бы 310ю.