1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13

Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.

  1. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.100
    Благодарности:
    7.128

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.100
    Благодарности:
    7.128
    Адрес:
    Москва
    Разные составы и условия эксплуатации.
    Зависит от юзера и условий, в которых он юзает свой дымоход, но однозначно аустенитные стали в этих условиях проживут намного дольше. И соответственно, стоимость владения дымохода из более дорогой и качественной стали, в итоге получается гораздо ниже.
    Ну и для примера о гарантийных сроках (имеется ввиду гарантия от сквозной коррозии) одного из производителей (бренд здесь сейчас не важен):
    - на ферритные стали не предлагается;
    - на 304-ю 1 год при соблюдении рекомендаций по виду применяемого топлива и условий эксплуатации.
    - на 316-ю 10 лет при температурах до 600 гр.
     
  2. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    Зачем в дымоходе 600гр. у меня дымоходу 8лет нет ни одного намёка на свиш и другие неприятности. :faq::super:
     
  3. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.100
    Благодарности:
    7.128

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.100
    Благодарности:
    7.128
    Адрес:
    Москва
    Незачем. Это просто значение допустимой рабочей температуры для этой марки стали. А в остальном рад за Вас.
     
  4. Вордъ
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    108

    Вордъ

    Живу здесь

    Вордъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    108
    Адрес:
    Москва
    В Европе с 2008 года...
    В России с 2009 года...
     
  5. Продакшн
    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Продакшн

    Участник

    Продакшн

    Участник

    Регистрация:
    17.01.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый вечер. Кто нибудь сталкивался с дымоходами «ШТРИХ»? отзывов не нашёл, может кто знает
     
  6. Kalivlad
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20

    Kalivlad

    Участник

    Kalivlad

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20
    К пеллетному котлу данный вид стали (444) подойдёт?
     
  7. Kalivlad
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20

    Kalivlad

    Участник

    Kalivlad

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20
    Регион - столица нашей родины Москва) Промониторив столичный рынок получил такой ценовой поддых) В среднем материал для 7 метрового дымохода D150x250x0,8мм из 316\0,8+304\0,5 стали выходит в 100к + монтаж в фирмах с лицензией 20к, дороже чем мой ТТ пеллетник. Ужас:( По моим раскладам на момент покупки пеллетника, цену на дымоход я закладывал в два раза меньше. Теперь меня терзают сомнения, ставить из стали 4хх марок за 60к или копить на 316 и проклинать этот грёбанный кризис и ипучюй рост цен:mad:
     
  8. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    У меня стоит 439 на 150мм ей уже 8лет. нет вообще никаких признаков на сквозные или еще какие свищи. Не темнела она не разу даже этикетка болталась пока клей не пересох или может он от180гр пожух. :super: Нет никакого смысла ставить аустенитную если знаете условия эксплуатации котла. Это не газовый избытка водяного пара нет.
     
  9. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.100
    Благодарности:
    7.128

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.100
    Благодарности:
    7.128
    Адрес:
    Москва
    Скиньте спецификацию в личку, если есть желание, посчитаем
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.100
    Благодарности:
    7.128

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.100
    Благодарности:
    7.128
    Адрес:
    Москва
    На твердотопливниках выхлоп куда более агрессивный, чем на газе и, соответственно, более агрессивный конденсат. А его наличие не исключено при периодическом включении и выключении автоматики. Если у Вас стоит уже 8 лет, это хорошо... значит конкретно Ваши условия благоприятно сказываются на этом, но известны случаи, когда стоит гораздо меньше. Или думаете совсем зря, чтоли стали варить аустенитки и применять их на дымоходах. Но решать, естественно, потребителю.
     
  11. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @NikNikTar, плюс автоматического порционного котла (шнековая подача) при работе по теплоносителю, без авторозжига в режиме поддержки топлива это полное отсутствие конденсата в дымоходе. При таких условиях 439 подойдет. Если котел будет уходит в полный стоп со следующим розжигом топлива, охлаждением теплоносителя, то конденсат вполне возможен, тогда аустентика
     
  12. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.683
    Благодарности:
    3.513
    Адрес:
    Екатеринбург
    Можно ещё маслица в общий котёл.;):hndshk: Котёл Дакон -45D эксплуатируется 12лет (забыл с Т, А) на дымоходе из той же стали (свищей нет). Ещё 5 котлов с этой же стали (свищей нет) Зато есть деформация трубы после возгорания несгоревшего углерода в трубе на СРАПУВЕ:nono::no:.Но к это больше к производителям данного детища. :)]:aga::hndshk:
     
  13. Kalivlad
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20

    Kalivlad

    Участник

    Kalivlad

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20
    Желание есть, скинул в личку.
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.224
    Благодарности:
    16.683

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.224
    Благодарности:
    16.683
    Адрес:
    Москва
    давайте и мне.
    Помогу проверить правильность комплектации и цены.
    Если есть схема сборки, сбросьте и её.
     
  15. Kalivlad
    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20

    Kalivlad

    Участник

    Kalivlad

    Участник

    Регистрация:
    06.02.15
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    20
    Приеду с командировки в конце недели, обязательно скину.