Постоянно падает давление в системе отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей Никол-ч, 19.02.11.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.763
    Благодарности:
    18.545

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.763
    Благодарности:
    18.545
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Манометры на одинаковых уровневых отметках?
    Манометр давления в СО расположен после насоса (по ходу теплоносителя)? РБ расположен перед насосом? Насос включен?
     
  2. DrPauls
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    91

    DrPauls

    Живу здесь

    DrPauls

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    281
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Группа безопасности сразу после котла на подаче, насос на обратке, на перед котлом, РБ перед насосом, выше котла.
    Насос частотник, включен.
     

    Вложения:

    • PXL_20241020_110754327~2.jpg
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.763
    Благодарности:
    18.545

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.763
    Благодарности:
    18.545
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Нормальные давления. ЗА работающим насосом давление всегда больше, чем ПЕРЕД.
    ЗЫ: впаяйте отсечной и сливной краны на трубе к РБ.
     
  4. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    22

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Раз в неделю в новой системе (сейчас залито около 100 л общего объёма теплоносителя (вода), РБ на 18л, пока только РО подключены, теплый пол в процессе) падает давление с 0.12 МПа до 0,8 и в коллекторе, который после ГС появляется воздух (при открытии сбросного клапана). Вчера сделал 0.15 Мпа, позже отключу, чтобы остыло, посмотреть стыки, но смущает наличие воздуха. На РБ обратить внимание, или откуда воздух?
     
  5. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    2.983

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    2.983
    Адрес:
    М.О.
    @marges,
    Чем опресссовывали - вода/воздух? И стыки/соединения промыливали?
     
  6. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    22

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Водой, но видимо давление недостаточное было, 0,2 МПа всего. Откуда воздух может быть? Думается если пропускает/капает, то воздуха не должно быть в системе нового.
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.240
    Благодарности:
    29.435

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.240
    Благодарности:
    29.435
    Адрес:
    Касимов
    Остался не удаленный.
    Это в верхних точках системы, где воздухоотводчики. А остальное бывает так нагородят, что и через месяц все еще гуляет. В новой...
    Везет же! А тут камень как завис перед новым годом, так и не кажет...
     
  8. Wim91
    Регистрация:
    10.03.24
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Wim91

    Участник

    Wim91

    Участник

    Регистрация:
    10.03.24
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте. Такая ситуация, прошлой зимой сделали отопление в загородном доме, комбинированное отопление водяной теплый пол и радиаторы под окнами, все на газовый котел. Бригада опытная, перед сдачей работы всё показало, показало давление (проверили на гермитичность воздухом), давление держит. После залили антифриз, т. к. работы уже делались зимой, и сказали, пока стяжку не сделаем теплый пол не включать, только радиаторы по минимуму. Все так и сделали, следом сделали стяжку пола, потом она 30 дней подсохла, потом включили теплый пол, все вроде нормально. Утечек не было, мокрых места на стяжке за пол года тоже не выявилось. По лету уложили напольные покрытия и к этой зиме переехали. И я стал замечать, что давление медленно падает, т. е. было 1.5 через месяц 1.3, я подпитал через систему подпитки водой (сантехники сказали, что этот антифриз можно разбавлять водой) через 2 месяца 1.1… подскажите это вообще нормально? Читал, что если давление падает, то где то течь, но признаков нет, и падает очень медленно, кстати теплый пол из сшитика, опять же написано, что он самозатягивается при незначительных повреждениях…. Вообще может давление падать в исправной системе отопления или это исключено?
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.105
    Благодарности:
    27.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.105
    Благодарности:
    27.987
    Адрес:
    Калуга
    Может, если воздух выходит из расширительного бака.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.240
    Благодарности:
    29.435

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.240
    Благодарности:
    29.435
    Адрес:
    Касимов
    Да, может. Выше ув.@Roaroma, все очень подробно объяснил.
     
  11. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    22

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    отпишусь. поднял давление до 1.6 бар - все работает нормально, давление не упало ни разу.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.240
    Благодарности:
    29.435

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.240
    Благодарности:
    29.435
    Адрес:
    Касимов
    Ну как упадет, приходите.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.105
    Благодарности:
    27.987

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    55.105
    Благодарности:
    27.987
    Адрес:
    Калуга
    Толя, это цикл. Будет приходить, писать, что упало, подкачивать и так, пока сбросник не закапает. Человек поговорить хочет, а не исправить.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.240
    Благодарности:
    29.435

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.240
    Благодарности:
    29.435
    Адрес:
    Касимов
    Ром да нормально у него там. Система выдохнула весь воздух. Поговорить, это в котловой теме, там Невалюкс!
     
  15. marges
    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    22

    marges

    Живу здесь

    marges

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.20
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если про меня, то куплен на 2,5 бар клапан предохранительный, закапает - поменяю.
    Думаю всё-таки в воздухоотводчике на коллекторе проьлема была.