Газовые котлы "Navien"- 2

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем I.K., 20.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Сержант02
    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Сержант02

    Участник

    Сержант02

    Участник

    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белебей
    по разному пробовал, от 0,8 и до 1,8. При 1.8 "бумкает" гораздо тише чем при 1, 1.2, 1.5 атм-х.
    сейчас выставил гдето 1.1 атм при холодной СО
     
  2. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    974

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Нижегородская область.
    И в расширителе тоже 1.1 ? И бумкает?
     
  3. Сержант02
    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Сержант02

    Участник

    Сержант02

    Участник

    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белебей
    да, в расширителе мой старенький еще СССР-ий манометр показал давление в 1,1 атм
    И бумкает :(
     
  4. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    974

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Нормальное положение трехходового клапана-на ГВС.Т.е. при при включении СО он переключается.При выключении ГВС(без включения СО) он остается в положении ГВС.
    При этом давление в котле не падает (+0.2) Котел отсоединен от СО?
    А обратка? Фильтр давно смотрели?


    И обратный клапан на обраткеСО ?
     
  5. 85alex
    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    85alex

    Живу здесь

    85alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Белореченск
    Я Вам не говорил, что это происходит из-за санитарной воды ГВС, это из-за короткого первичного контура ГВС . При работе отопления есть маленький консктрукционный переток во вторичный ТО (он подогрет ), соответственно, давление в обоих контурах одинаковое. Включаем ГВС , отопит. контур закрывается , при нагреве ГВС требуется большая тем-ра, которая создаёт избыточное давление. Чем выше тем-ра програмы ГВС, меньше отбор воды и забитей вторичный ТО, тем оно выше. При 45 гр. в хороших условиях при переключении клапана оно незаметно, при плохих или сбоях клапана - чувствуется. Такой же эффект дает включение насоса в СО с малым гидросопротивлением, но это не Ваш случай.
     
  6. Сержант02
    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Сержант02

    Участник

    Сержант02

    Участник

    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белебей
    Ну примерно это выглядит так:
    Работала СО, потом переключил с пульта в режим только ГВС. Открываю кран с горячей водой, 3-х ходовик перещелкивается и этот момент бламц детонация по трубам СО и давление подскакивает гдет на 0,2 атм. Затем кран закрываю, давление держится, при следующем открытии крана с горячей водой все проходит гладко. Значит далее включаю СО, 3-х ходовик возвращается на СО и давление спадает (те самые 0,2 атм).

    Грязевой фильтр на обратке только сегодня вытаскивал, ничего криминального там небыло. Обратный клапан на СО он же в составе котла присутствует и срабатывает, если верить мануалу при превышении 3 атм, так что он помалкивает.

    И главное, если давление в СО повысить до 1,8-2,0 атм, то при переходе в режим ГВС, также происходит небольшой скачок давления по манометру, но виброудар в СО практически отсутствует :faq::faq::faq:


    При открытии крана горячей воды, пока еще не успела сработать горелка, уже происходит "бумц" по СО. Даже когда включен режим только ГВС, и на пульте показывает температуру на выходе из теплообменника 25 гр., и я впервые, после отключения СО включаю кран с горячей водой, то присутствует тот же "бумц" по СО. А температура на ГВС у меня выставлена 40 гр.
     
  7. 85alex
    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    85alex

    Живу здесь

    85alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Белореченск
    Мозги закипают! *Приоритет горячей воды* не включен? Cколько литров в минуту ГВС? Подозреваю неадекватную работу клапана, буду думать. И сравни температуру вторичного ТО и подачи при работе отопления 45 градусов.
     
  8. Сержант02
    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Сержант02

    Участник

    Сержант02

    Участник

    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белебей
    "Приоритет горячей воды" не включен. Щас замерю сколько литров воды в ГВС при макс открытом кране протекает. А вот как сравнить температуру вторичного теплообменника и подачи при работе СО на 45-ти градусах? :faq: У самого мозги кипят :ogo:
     
  9. 85alex
    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    85alex

    Живу здесь

    85alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Белореченск
    Снять крышку котла , одну руку на трубку подачи, вторую - на теплообменник.


    И еще, раз танцы с бубнами устраивать, выключи котел, дай ему остыть, включи ГВС на несколько минут и пощупай трубку подачи.
     
  10. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    974

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Система мала?.
    Ну я тогда не знаю.
     
  11. Сержант02
    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Сержант02

    Участник

    Сержант02

    Участник

    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белебей
    на максимуме ГВС дает 8 л/мин


    хорошо, завтра попробую :)


    Система действительно мала, в ней все ведро воды. Но раньше такого небыло :ogo:
     
  12. 85alex
    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6

    85alex

    Живу здесь

    85alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.11
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Белореченск
    Отдохнул - подумал. Давление расширения не причем, контура соединены по обратке, давление в них всегда одинаково. Все дело в разном гидравлическом сопротивлении контуров. Разницу в 0,2 создает насос при работе малого круга.
    Танцы с бубнами отменяются, клапан работает нормально. Готовся чистить или менять вторичный ТО ( цена 600-1000 руб ). Степень загрязнения можно оценить так : дать ГВС поработать до установления контрольной температуры, при закрытии смесителя на пульте выскакивает на одну секунду цифра температуры первичного контура. В Вашем случае, при 40 гр. и 8 литров в минуту в идеале она должна быть до 50. Напишите какая она в реальности.
     
  13. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Екатеринбург
    Эпиграф: Чудес не бывает.
    Согласен. И это понятно. И это часто бывает. Но ударов не наблюдается.
    Для возникновения звука надо изменение объема. Обычно причиной служит РБ, но тут все, вроде, нормально. Что еще? Мне на ум приходит только одна конструкция: Из-за отложений во вторичнике появился зазор между пластинами и они гуляют. У Навьена вторичный теплообменник крайне не правильно расположен и из-за выходов сверху является еще и отстойником.
    Я бы заменил его (вторичный теплообменник).

    За базар не отвечаю! :)]
     
  14. BiOVitos
    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3

    BiOVitos

    Участник

    BiOVitos

    Участник

    Регистрация:
    03.02.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Не в ту степь пошли,... Наиболее вероятной причиной считаю неисправность вторичного ТО. Объясню: При работе котла на отопление давление стабильно,... в момент когда включается ГВС, переключается трехходовик и пускает отопительную воду по малому контуру через вторичный ТО с тем же стабильным давлением. По этому же теплообменнику пускается и вода ГВС с давлением как правило в среднем 5-6 атмосфер. Вторичный теплообменник состоит из пластин которые бывают расслаиваются внутри теплообменника и начинают травить воду из контура ГВС в контур отопления, тем самым повышая давление в отопительном контуре, отсюда и удар, отсюда и повышение давления, с такими случаями уже сталкивался,... Попробуйте поменять вторичный теплообменник,... Очень интерестно дослушать до конца историю,... В чем же окажется проблема,... )
     
  15. Сержант02
    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Сержант02

    Участник

    Сержант02

    Участник

    Регистрация:
    27.03.11
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белебей
    Перепроверил с большей точностью дебет ГВС - 10 л/мин.
    Включил ГВС на полный кран, гдет на минуту, вода через некоторое время набрала температуру 40, подождал сек. 40 и выключил, цифирка появившаяся на пол секунды выдала значение 57 гр.

    спасибо за совет.

    Теория как всегда хороша, но если бы через пластины вторичного ТО травило давление из ГВС, то давление бы поднималось непрерывно, и не на 0,1 - 0,2 атм. При чем оно же скачком поднимается, а не плавно и дальше не растет. Так что повышение давления тоже связываю с работой насоса в малом круге.
     