1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 2

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Виктоша, 22.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.416
    Благодарности:
    30.294

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.416
    Благодарности:
    30.294
    Адрес:
    Екатеринбург
    http://elektrokotel-evpm.monoliten.ru/
    Продаются везде в РФ. Рабочего 0.15МПа не пугайтесь, испытательное гораздо выше. Свой нашел на рынке.
     
  2. joint
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3

    joint

    Участник

    joint

    Участник

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Прошу совета. ТТ Виадрус 23 кВт. планирую обвязку делать 1 дюймовой трубой (теплоноситель - не вода), будет стоять ЦН. Достаточно ли 1 дюйма или лучше увеличить?
     
  3. andrewryh
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    andrewryh

    Живу здесь

    andrewryh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тула
    Спасибо за ссылку, цены действительно очень ничего...
    Но начну сейчас с установки доп насоса на входе в котёл, а дальше поглядим...


    Продавец в магазине обратил внимание моё на то, что у него в магазине (180м2, так себе утепленный ангарчик) в той же полосе при той же погоде жарко при том что у него такой же котёл 6кВт стоит и работает далеко не на пределе...

    Поэтому решил пока мощность не наращивать, начну с насоса


    И ещё вопрос: котёл и коллектор первого этажа находится в гараже, который частично отапливаемый... Не будет ли куча тепла улетучивать с коллектора на улицу, может его надо как-то теплоизолировать ? ?
    Сейчас выключил в гараже все радиаторы, а там всё равно тепло очень.
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.416
    Благодарности:
    30.294

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.416
    Благодарности:
    30.294
    Адрес:
    Екатеринбург
    Новый сырой дом может до 2-х мес. кВты есть.

    Пока собираю времянку (резерв впоследствии), ЦН 25-6 тоже на рынке 1450р.
     
  5. andrewryh
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    andrewryh

    Живу здесь

    andrewryh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тула
    Думал об этом, всего-то 2 недели как топим...
    У меня тоже времянка (газ не успели подвести), а впоследствии резерв. Насос Aquario АС 256-180 по опту за 2000руб должны мне сделать... Одно парит - паяльника для полипропиленовых труб у меня нет, придётся на фитингах что-то монстрячить... Есть же фитинги для полипропилена ?
    кстати, а можно в контур отопления воткнуть какой либо клапан, чтоб отбирать горячую воду из отопления в накопительный электроводонагреватель контура ГВС ?
     
  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.416
    Благодарности:
    30.294

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.416
    Благодарности:
    30.294
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если для обвязки котла, актуальна нерж. гофра:
    https://www.metaflex.ru/
    #169 испытания
     
  7. gruzunoff
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    gruzunoff

    Новичок

    gruzunoff

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Юрьевец
    Какой принцип действия клапана сброса воздуха в системе закрытого типа. Что за регулировочный? пластмассовый штырек? Какую роль он выполняет. Просто, у меня происходит завоздушивание системы.
     
  8. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Если для себя дешевле (головной боли меньше), взять паяльник напрокат, а соседу можно накатать резьбы на ПП трубах и на резьбовых фитингах собрать.
    Еще один подарок для соседа, через очень короткий промежуток времени появится острая необходимость полной замены СО:um::close:.
     
  9. andrewryh
    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1

    andrewryh

    Живу здесь

    andrewryh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.11
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Тула
    Да, я уже начитался, что ПП только сваркой, других вариантов нет :(
    Негде взять, да и мне 1 фитинг поставить всего-то...
    Придётся котёл выше задирать, на входе в образовавшийся промежуток насосо с переходниками воткну, а чтобы выход соединить попрошу на рынке сгон такой длинненький сделать.
     
  10. FRS
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    27

    FRS

    Живу здесь

    FRS

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Москва
    Купите бесперебойник, например МАП "Энергия" (http://www.invertor.ru/sin.htm).
     
  11. dmsha
    Регистрация:
    19.05.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    dmsha

    Новичок

    dmsha

    Новичок

    Регистрация:
    19.05.09
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Волгоград
    Нарисовалась проблема:
    Имеем радиатор в комнате от пола до его нижней кромки 6 см.
    выяснилось, что полы холодные и их необходимо дополгительно утеплять +пеноплэксом и пенофолом , пирог получается те самые 6 см.
    Вариант 1: имеет ли смысл оставить под батареей углубление, те низ радиатора буде ниже уровня пола
    Вариант 2: менять радиатор на меньший по высоте, соответственно доставляя проставки
    Система отопления центральная.
     
  12. sodr5635
    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    sodr5635

    Участник

    sodr5635

    Участник

    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Кривой Рог
    Сообщение от KULIBIN:
    А кто Вам сказал, что он немецкий, в реалии там только бренд немецкий, а котел от Бразилии, Португалии до "но нейм", но сие не столь страшно, сейчас это практически повсеместно на просторах вильной & незалежной, хуже другое, что Вы пытаетесь отапливать Вселенную. В подобном по площади доме с нормальной теплоизоляцией, котел Vaillant24 кВт турбо, двухконтурный, расход газа прошлой зимой составил 300-350 куб.

    Спасибо и на этом! Теперь я убедился, что в первую очередь нужно заняться утеплением, а не отоплением!
     
  13. Хитрый БолТ
    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Минск
    Возник вопрос по давлению. В холодной системе давление примерно 0,3 бара (можно уменьшить думаю), при нагреве воды в котле до 85-90С давление уже 1 бар. Расширитель стоит на 120л. Максимально допустимое для котла - 1,8 бар. В системе есть ТА, который пока не подключен, его емкость - 1000л.
    Мучает вопрос - что будет с давлением, когда в работу включится ТА на 1000л?
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Температурное расширение воды в диапазоне 10-90* составляет ок. 3,5%. Для 1000л. это составит ...:um:35л. Такова добавка к нужной емкости открытого бачка. Для закрытого - 35л.+ компенс. обьем воздуха в баке. Общий обьем закрытого бака только для ТА составит 100-120л.

    Надо добавлять РБ.:um:
     
  15. Хитрый БолТ
    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Хитрый БолТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.08
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Минск
    Какой емкости бак нужно добавить?
    Сейчас вся система состоит из 35-и чугунных секций, ~ 40м трубы (д 50) и котла. Это без ТА
    Неужели на 1200л. не хватит 120 л бака? Ведь это уже 10% от объема системы?
     
Статус темы:
Закрыта.