    Не знаю. Обязательно найдите пользователей.

    Есть пример с чудо-печкой длительного горения. Сосед радовался неполный сезон.
     
  2. Sholpan
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70

    Sholpan

    Живу здесь

    Sholpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Кызылорда
    Возможна ли естественная циркуляция при однотрубной СО, размер дома 12x12, при схеме ленинградка?
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Возможна. Но самый эффективные ее вариант (на рисунке) будет слабее, чем то же самое, но с радиаторами на "верхней трубе" (2-эт. дом).
    А если в этой схеме радиаторы соединить стояком с верхней трубой разводки - получается классическая 2-трубка для 1-эт. дома. С бОльшей равномерностью приборов по нагреву, чем с 1-тр. вариантом.

    Более эффективна однотрубка ..даже не имеющая труб под потолком, но с котлом, расположенным этажом ниже (в подвале).
     

    Вложения:

    • 1-эт. 1-тр. ЕЦ..jpg
  4. Sholpan
    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70

    Sholpan

    Живу здесь

    Sholpan

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.11
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Кызылорда
    Подвала нету, но пол в котельне опущен на 40 см. Думаете не хватит для ЕЦ?
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Для полноценной (не требующей насоса) циркуляции - нет.
     
  6. Dan!la
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.875
    Благодарности:
    9.188

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.875
    Благодарности:
    9.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемые спецы!
    Все-таки не дает спокойно спать вопрос: можно ли вместо котла использовать накопительный бойлер литров на 300? Например, тот же THERMEX IR 300 V. Площадь отапливаемых помещений около 80 кв.м. ПМЖ. Дом каркасный, теплопотери стандартные для хорошо утепленных каркасников с обычным остеклением. Батареи - пока хз, но скорее всего чугунные с большой инерционностью.
    Вот тут человек говорил, что видел такую штуку. И даже отлично работает:
    https://www.forumhouse.ru/threads/97182/#post-2513559
    https://www.forumhouse.ru/threads/97182/#post-2513651

    Если я правильно понимаю, то бойлер догревает воду всего градусов на 15 - 20 и подает обратно в СО. За счет большой инерционности водогрея (считай котла) - 300 литров - вода успевает прогреваться, пока порция новой горячей воды гоняется циркуляционным насосом по кругу.
    Тогда вопрос. А как же 10 кв.м. на 1 кВт?? :faq:
    Получается, такая система рушит все законы термодинамики? Или я чего-то не догоняю?
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По "самопалу" - нет мыслей.:no: Если смогли приспособить подогреватель воды - :super:
    Мощность (в кВт) нагревателя упомянутого бойлера не оглашена, а потому и вопрос "достаточности" его для отопления (10кв.м./1 кВт.) - "висит в воздухе".:pioner:
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.426
    Благодарности:
    30.303

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.426
    Благодарности:
    30.303
    Адрес:
    Екатеринбург
    На сайте 2кВт
    В чем подвох? На 140м2?

    Вспомнил. Был в СНТ приколист, в мае развешивал магазинные помидоры на кустах, потом приглашал на закуску...

    М.б. этот тоже воткнул блок ТЭНов 12кВт вместо штатного...
     
  9. Dan!la
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.875
    Благодарности:
    9.188

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.875
    Благодарности:
    9.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну если бы у бойлера была бы мощность киловатт 10, то я бы и вопросов не задавал.
    У приведенного в пример Термекса мощность 2+2+2 кВт. В сумме 6 кВт.
    У Гарантерма, о котором говорит человек в этом топе https://www.forumhouse.ru/threads/97182/page-2 тоже 6 кВт. И дом бревенчатый 12х12...


    :)]:)]:)]:)]
    Думаете и тут бутафория? ;)
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Система расчитывается на минимальную температуру в данной местности ..за 100 лет.:um:
    Или зимы настоящей не было, или (и) - дом утеплен.:pioner: (Тихвин ср. Т* января - 12,3* - Яндех).:hello:
    А вот что будет в "абсолютный минимум" (для Тихвина -52*:ogo:) с нагревателем в ...6 кВт - еще предстоит узнать.:um:

    ..В одном деревянном домике сейчас, при ~0* на улице, 20* в доме, хватает температуры 42*ср. в СО и на котле. - Не показатель.:no:
     
  11. Dan!la
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.875
    Благодарности:
    9.188

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.875
    Благодарности:
    9.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ясно, спасибо.
    Так и думал в общем-то. Просто с толку сбил большой литраж бойлера, выступающий одновременно и в качестве ТА.
     
  12. imalinin
    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    imalinin

    Участник

    imalinin

    Участник

    Регистрация:
    10.10.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени суток.

    Прошу ответить на следующие вопросы:
    1. Может ли значительно отличаться температура в районе входа (в верху секции) и выхода (в низу секции) в первую секцию алюминиевого радиатора (или температура верха (горяченный) и низа (еле теплый) секционного алюминиевого радиатора) в нормально функционирующей закрытой двухтрубной СО с принудительной циркуляцией? Или это показатель того, что принудительной циркуляции теплоносителя в этом радиаторе как раз нет, а идет в лучшем случае только естественная циркуляция?
    2. Может ли происходит "завоздушивание" СО (при отсутствии утечек в СО(давление в СО не падает)) при работе твердотопливного котла при нагреве теплоносителя не выше 95 градусов?

    Заранее благодарен.
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    В "нормально функционирующей" - не может. Налицо недостаток расхода в прибор.
    (Если нет механического засорения).

    ..Естественная циркуляция способна самостоятельно "обеспечить прибор" необходимым расходом. Причем, пропорционально потребности (охлаждению в приборе).
    Больше того, распределение и проток т/носителя в радиаторе происходит, независимо от "принудительности" входа в радиатор, в основном, по "законам" ЕЦ. Благодаря им, распределение т/н в приборе происходит равномерно, в зависимости от сопротивлений каналов самого радиатора, т.к. при небольших давлениях ЕЦ узкие (и быстро охлаждающие т/н) каналы приборов (панельные, меньше - алюм.) мешают равномерности - "свободе" распределения. (по температуре/плотности во всем обьеме прибора, что, собственно, и есть ЕЦ).

    Поэтому равномерность распределения в таких приборах больше зависит от обеспеченности расходом, который им "поставляет" насос.
    Помочь "высосать" дополнительный расход для нормальной работы ..через радиаторный клапан/вентиль большого сопротивления, "ЕЦ" не может. И распределить "недостаточный" - с трудом..

    Может, в закрытой системе при работающем насосе.

    (Темы о завоздушивании в FAQ-е)
     
  14. JPM
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    16

    JPM

    Живу здесь

    JPM

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Старый Оскол
    Срочно жду совета :)

    1. Нужен ли подрывник или хватит двух воздухоотводчиков на подающем и обратном коллекторах? Или просто один воздухоотводчик в самой высокой точке?

    2. Котёл расчитан на 0,4 бара. Как быть с подбором расширительного бака и подрывника/воздухоотводчика?
     
  15. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    1.Функция авто воздухоотводчика -удаление воздуха из системы отопления (СО), "подрывник"- т. н. предохранительный клапан, составляющая группы безопасности (ГБ), срабатывающий при 1,5 bar и 3bar, в зависимости от типа клапана.
    Уточните порядок значения рабочего давления ( может 4bar?).:faq:
     