    У 2-трубной - то же самое. Плюс стояки по стенам. Такое уж устройство. Если макс. эффективность не главное - разводку можно заштробить и в стены/пол.

    См. предыдущий ..абзац.:close: С вертикальными стояками - это вертикальнЫе - 2-х и 1- трубные СО.

    Будет называться вертикальная 1-трубная СО или вертикальная 2-трубная.
    С той же трубой по периметру нижнего этажа и трубой по периметру (полу/потолку) 2-го этажа.
    +Стояки.
     

    Вложения:

    • 22размеры отопления3д.jpg
    • 085-01.jpg
  2. АлБут
    Регистрация:
    13.11.09
    Сообщения:
    3.904
    Благодарности:
    13.309

    АлБут

    землю рою-матом крою!

    АлБут

    землю рою-матом крою!

    Регистрация:
    13.11.09
    Сообщения:
    3.904
    Благодарности:
    13.309
    Адрес:
    Хотьково
    Выбираю тип отопления для двухэтажного дома из теплой керамики общей площадью 200м2 (высота потолков 3м). В ТУ на газ указал напольный энергонезависимый Proterm 30TLO (радиаторное отопление) и газовый накопительный бойлер 200л Ariston (ГВС и ТП первого этажа).
    Вопрос по типу радиаторного отопления: либо лучевая схема, либо двухтрубная, с прокладкой подачи и обратки под перекрытиями (в цоколе и под подвесными потолками 1-го этажа) и выходом к радиаторам через ж/б перекрытия . Какие преимущества и недостатки каждой из систем (надежнлсть, экономика, монтаж, обслуживание, ремонтопригодность и т.д.)?
    Разводка предполагается м/п Uponor.

    Прошу высказать свое мнение сведущих в вопросах отопления.
    С уважением:hello:
     
  3. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302
    Адрес:
    Екатеринбург
    И у меня назрело.
    Я сейчас в ванную закладываю петлю в ТП от рециркуляции ГВС. Подачу и обратку врезаю по ходу трубы рециркуляции, вентилем придавлю.
    До завтра надо решить, м.б. теплочулок одеть? Или вентилем придавится? М.б. еще в байпас вентиль?
     
  4. kassius
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    6.938

    kassius

    Строю и на работе и дома

    kassius

    Строю и на работе и дома

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    6.938
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно тоже получить консультацию?
     

    Вложения:

  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Немногословно.. Разводка нормальная (имхо). Чем вызвана установка насосов на каждый контур?
     

    Вложения:

    • Схема РѕС‚ 26_12_2011_1.jpg
  6. kassius
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    6.938

    kassius

    Строю и на работе и дома

    kassius

    Строю и на работе и дома

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    6.938
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    естественно работать небудет!?
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ИМХО, лишнее - по вашим параметрам контуров справится один насос с подходящей производительностью и напором. Например, 25х60 (40). Если нет других задумок по 2-м насосам..
     
  8. Andrey77
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    39

    Andrey77

    Живу здесь

    Andrey77

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Добрый день! Господа знатоки, подскажите плиз.
    Построил трехэтажный дом, по отоплению получилось более 20 - ти контуров(гребенка 22 крана на подачу и 22 крана на обратку).
    Вопрос: как правильней подключать, к примеру первый контур,: подачу на первый кран, а обратку на 22 кран?
    второй контур : подача на 2-ой кран, обратка на 21 -ый кран, и т.д.?
    Водопроводчик предложил такую схему, обосновывая тем, что первым же контуром будет хорошая протяжка на всю гребенку. И говорит, что если подключать первый кран подача, первый кран обратка, второй кран подача, второй кран обратка, то на 22 -е краны может не хватить теплоносителя.
     
  9. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    552

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    ИМХО... От перемены мест слагаемых, сумма не меняется..
     
  10. Andrey77
    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    39

    Andrey77

    Живу здесь

    Andrey77

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.10
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Нижний Тагил
    т.е. если сделаем как сказал водопроводчик хуже не будет? Система так же будет работать хорошо?Просто может быть путаница, если предварительно не записать ,за что отвечает каждый кран?
     
  11. varatas
    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6

    varatas

    Живу здесь

    varatas

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Королев
    Возникли такие вопросы:
    1.Для частного дома ПМЖ радиаторы посоветовали Алюминий (тут вроде ясно,но жду Коментарии).
    2. Сказали что наберут любое количество секций и сделают любую подводку. Правильно я понял что тепло носитель внутри радиатора ходит по такому пути при такой подводке?(или как по другому?)

    3. Подводку планирую делать ПП армированным 25 на радиаторы 20 хватит?
    4. Вместо терморегуляторов на радиаторах посоветовал обычные краны. (Прав ли?).
     
  12. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    552

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Комм: какой именно ал.радиатор?
    Похоже, что не совсем так..
     
  13. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    552

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.603
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Андрей, ну конечно же лучше надписать, и схемку нарисовать и прикнопить сверху..
    1 - подача на
    2 - подача на
    3 - обратка с
    и вам, и домашним удобней
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    1.В системе с насосом повышается щелочность (рН) от:
    а). температуры.
    б).при кавитационном режиме насоса.
    Достигнув определенного уровня рН (щелочной) окисная пленка разрушается, алюминий вступает в хим. реакцию с водой.
    2. На рисунке. Наиболее приемлемы диагональное или низ-низ. В обоих случаях т/н попадает (через верхнюю подводку или по первой (-ым) секции в верхний коллектор радиатора. Где распределяется пОверху, опускаясь по всем секциям сразу.
    3.Диаметр разводки - от тепловой нагрузки и длины труб. (расчет СО).
    4.Шаровый кран - "официально" разрешен к регулировке, "согласно" СНиП 10 944 - 2001.
     

    Вложения:

    • Сканави Отопление_104_resize.jpg
  15. varatas
    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6

    varatas

    Живу здесь

    varatas

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Королев
    Понял. По трубам получается на на 1 контуре будет по 2 радиатора где то по 7-9 секций. Всего будет 4 контура .Схему пока рисую будет после НГ :) Вариант подключения радиатора мне подходит под номером 2. С фирмой тоже не определился еще выбираю.
     