    Продыхи между зонами есть?
    Гниет не ЭППС и не минвата, гниют деревяшки
    Держите продыхи всю зиму открытыми, будут теплопотери но подполье высушит морозным воздухом (не разморозьте коммуникации например водопровод)
    У Вас продыхи? или просто-дырки в цоколе? Продыхи это когда сквозняк с одной стороны дома под перекрытием к другой стороне. Если просто дырки и движения воздуха нет, если мешеют перемычки фундамента, то вентиляции -нет
     
  2. Pupsandra
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    346

    Pupsandra

    Живу здесь

    Pupsandra

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Москва
    Все так, правильно говорите.
    Вен зазоров нет (что мне не улыбается их делать в м300 шириной 40см в скрюченном состоянии и перфоратором), продухи открыты.
    Может кто знает про алмазное сверление? Полезут они в подпол сверлить со своей установкой? Всего надо шесть отверстий диаметром 110-150 мм и сколько это стоить будет?
     
  3. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    35.262
    Благодарности:
    58.963

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    35.262
    Благодарности:
    58.963
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Значит не продувает, а если не продувает-это не продыхи. Как вариант а почему не сделать дырки выше бетона, там полегче может? Что у Вас на этих бетонных перемычках сверху?
     
  4. Pupsandra
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    346

    Pupsandra

    Живу здесь

    Pupsandra

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    150
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Москва
    Перемычки это часть фундамента (три прямоугольника в одном большом, если правильно выразился) на нем лаги, а вот можно ли там пробить что-то я не думал, но соседнего помещения не видно точно.
    Да и лаги странно у меня идет, как в доль так и поперек боюсь что поперечных лаг продуваться не будет.
     
  5. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    35.262
    Благодарности:
    58.963

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    35.262
    Благодарности:
    58.963
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Да это я понял. Подумайте как дырки сделать меж ними, они сообщаться должны, тогда будет сквозняк.
     
  6. giwi123
    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    168

    giwi123

    Живу здесь

    giwi123

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.13
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    168
    Адрес:
    Нижний Новгород
    "Итак имеем:
    Сруб 6х6 на винтовых сваях.
    Обвязка винтовых свай брус 150х100
    Сверху обвязки лежат лаги пола 50х200, врезаны в нижний венец сруба"

    Все же зазор между чистовым полом и утеплителем не помешал бы.

    Не забудьте черновой пол как снаружи так и изнутри, лаги и все деревянные составляющие внутренности пирога антисептировать или хотя бы обмазать известковым молочком. Опилки также перемешать с известью, можно загасить известь с опилками, при высыхании будет как монолит. Но здесь надо угадать с водой. Иначе опилки могут загореться. На потолок все же необходимо подложить какую-то прокладку. Иначе со временем опилки будут сыпаться на голову.
     
    Последнее редактирование модератором: 31.10.15
  7. Андрей З
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    443

    Андрей З

    Живу здесь

    Андрей З

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Друзья, подскажите пожалуйста.
    Есть готовый полы, утеплены следующим образом. С низу вверх.
    1. Черный пол. 20 мм
    2. Изоспан
    3. Роквол 200 мм
    4. Изоспан
    5. Чистовой пол 35 мм.
    6. Будет подложка и Ламинат потом.
    Так вот, остался в наличие ПЕНОПОЛИСТИЛОЛ плиты 50ММ, валяется на огороде 2 год.
    Можно ли его прикрутить с низу к лагам, так сказать сплошняком через само резы с грибками.
    Не загниют доски ?
     
  8. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.892

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.892
    Адрес:
    Россия, Москва
    Не желательно, а что 200мм. Роквула мало?
    Изоспаны правильные лежат?
     
  9. Андрей З
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    443

    Андрей З

    Живу здесь

    Андрей З

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Да все правильно, все утеплил.
    2/3 дома вообще 250 ММ роквола сделал.
    Просто жаль материал, вот и думаю прикрутить.
    Теплее так сказать хочу сделать.
     
  10. Андрей З
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    443

    Андрей З

    Живу здесь

    Андрей З

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Думаете будет конденсат?

    Между лагами и плитами останется зазор 15-20 ММ .
     
    Последнее редактирование модератором: 31.10.15
  11. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.892

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.892
    Адрес:
    Россия, Москва
    Пенопласта?
     
  12. Андрей З
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    443

    Андрей З

    Живу здесь

    Андрей З

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Да.
    Только он плотный .
     
  13. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.892

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.892
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Андрей З, Через зазор толку от утепления мало.
     
  14. Андрей З
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    443

    Андрей З

    Живу здесь

    Андрей З

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    1.141
    Благодарности:
    443
    Адрес:
    Москва
    Могу изгольнуться и приладить в плотную.
     
  15. парильщик
    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.892

    парильщик

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.03.09
    Сообщения:
    7.921
    Благодарности:
    4.892
    Адрес:
    Россия, Москва
    А это черевато, хотя если в пароизоляции уверены, то можно рискнуть, но только без всяких зазоров, в плотную.
     