1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21

Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Dr_zlo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    44

    Dr_zlo

    Живу здесь

    Dr_zlo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Украина
    Пы. сы.
    Одно из желаний делать таким методом, уменьшить вес перекрытия, сильно не уменьшая его прочности. Ну и финансы естс. но.
     
  2. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    @Dr_zlo, плиты - хороший вариант.

    Вариант в дереве не рассматриваете? Если по финансам. Пролёты-то небольшие.
     
  3. Dr_zlo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    44

    Dr_zlo

    Живу здесь

    Dr_zlo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Украина
    В дереве даже очень рассматриваю но только между 2-эт и мансардом. Там где нагрузки практи чески не будет а стены будут из гипсокартона.
    Хотя... а как ложить плитку на такие перекрытия, в кухне, санузел. Да и влажность в ванной повышена часто бывает. Пол ведь такой играет.
     
  4. Dr_zlo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    44

    Dr_zlo

    Живу здесь

    Dr_zlo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Украина
    Я не проф. Но думаю такой вариант будет способствовать промерзанию плит+ нагрузку от плит распределить по блокам так не получиЦЦо.
     
  5. Zenit74
    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    Zenit74

    Участник

    Zenit74

    Участник

    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Всем добрый вечер. Подскажите где посмотреть схему устройства монолитной плиты между первым и втоорым этажем. ГСБ D 500 300 мм-вент зазор-облицовачный кирпич 120 мм. Интересует сколько описание, утепление и чем и как крепит опалубку, спасибо.
     
  6. IG1987
    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    IG1987

    Участник

    IG1987

    Участник

    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Подскажите есть помещение 12х8м нужно сделать перекрытие между этажей, планирую швеллер через 4м, а на него брус 150х50 с шагом 400мм (длина бруса 4м а швеллера 8 соответственно) Какой швеллер подойдет и достаточно ли такого бруса при пролете в 4м?
     
  7. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    При таком пролёте и шаге - в районе двух №27 +-, спинками и сваренных по поясам прямоугольными накладками (от потери устойчивости). Если нагрузка - только от деревянного перекрытия (крыша опираться не будет).
    Доски 50х150 по прочности и статическому прогибу хватит, но может будет играть. Я-бы брал 50х200 или 100х150.
     
  8. IG1987
    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    IG1987

    Участник

    IG1987

    Участник

    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    А не слишком два 27 швеллера может тогда лучше двутавр?
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    Тогда в районе 25Ш1 (широкополочный). Балочный, адекватного сечения, может не пройти по устойчивости.
     
  10. Plumber1980
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    19

    Plumber1980

    Живу здесь

    Plumber1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Добрый всем день ! Извините что пишу в чужую тему. Вопрос к специалистам. На участке залит ленточный фундамент шириной 500мм под дом 11*8м. Сверху по проекту будет одноэтажный каркасный дом. Изначально фундамент заливался под кирпичный дом, но ...планы поменялись. На ленту хочу залить монолитную плиту и на плите уже поднимать дом. Весь первый этаж-водяной теплый пол (сверху плиты планировал положить 5см ЭППС и 6см полусухой стяжки и плитку).Вопрос в толщине плиты и какой диаметр и шаг арматуры подобрать?
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.985
    Благодарности:
    2.128
    План фундамента выкладывайте и план 1-го этажа. Надо понимать геометрию, пролёты.
     
  12. Plumber1980
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    19

    Plumber1980

    Живу здесь

    Plumber1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
  13. Plumber1980
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    19

    Plumber1980

    Живу здесь

    Plumber1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Будет все как на плане, только крыльцо (2200*1200) срежу- не будет его. Лента заглублена на 600мм в землю, над землей 700мм.
     
  14. Cwarim
    Регистрация:
    01.04.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Cwarim

    Новичок

    Cwarim

    Новичок

    Регистрация:
    01.04.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер.
    Есть здание с каркасным безригельным несущим остовом (уже стоит). План прилагаю. У меня несколько вопросов:
    1) Нужно ли как-то связывать заполнение стен с перекрытием. Или можно просто поднять газоблок до перекрытия без связывания.
    2) Тот же вопрос, но уже с эркером. Как опереть перекрытие на будущие кирпичные колонны. Понимаю, что надо было поднимать кирп. колонны вместе с жб колоннами, но сейчас уже поздно об этом думать.
    А может и не нужны вообще несущие колонны для эркера?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  15. Cwarim
    Регистрация:
    01.04.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Cwarim

    Новичок

    Cwarim

    Новичок

    Регистрация:
    01.04.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Да, забыл упомянуть- 3 этажа
     
Статус темы:
Закрыта.