    Привет всем! Не пиняйте, если удивлю кого своим вопросом (он у меня обратного характера). Много прочитала на форуме в разных темах, но ответа не нашла.
    Прелюдия. Строю дом - монолитный каркас. Весной собираюсь делать колонны и монолитное перекрытие. Конструктор заложил в в него арматуру: нижнюю - 16мм, верхнюю - 14 мм, шаг 20*20, в колонны и балки по периметру дома - 18мм. На перекрытии будет камин - 2тн, дымоходы - 1,4 тн. отверстие под минилифт 70*70см - показано синим.
    И вот теперь я сомневаюсь - выдержит ли перекрытие все это?
    П. С. пожалуйста, не посылайте к другому проектировщику - опять платить возможности нет.
    1.png
    П. П. С. и почему то в левом нижнем углу усиления у колонны нет (узел 2)...
     
  2. 145810
    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    290

    145810

    Живу здесь

    145810

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    МО
    И может под камином + его дымоход тоже балку выполнить?
    Спасибо за внимание
     
    Последнее редактирование: 05.04.18
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    меня всегда удивляло то, что есть деньги строить дом стоимостью 2-3-5 млн с минилифтом, но нет 10-15-20 тыр на экспертизу проекта:faq: чудеса арифметики. ну да ладно, это лирическое отступление ...
    Если Вы действительно хотите каких-то ответов, то задайте вопрос так, чтобы на него можно было хоть что-то ответить.
    Как правильно задать вопрос в разделе Перекрытия
    и выложите все имеющиеся чертежи по перекрытию в целом виде, а не только огрызок одного из них.
    штамп можете замазать, если переживаете за репутацию исполнителя
     
  4. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.938
    Благодарности:
    2.107
    @145810, выполнить расчёт такой плиты - дело не 5 минут к сожалению. Запросите расчёты у конструктора, который считал её. Можете потом сюда выложить. Плюс как минимум из чертежей: опалубочный план, сечения балок, узлы... Какова толщина плиты вообще?
     
    Последнее редактирование: 05.04.18
  5. xasa68
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    xasa68

    Участник

    xasa68

    Участник

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Добрый всем день!
    Дорогие специалисты, скажите, подскажите, вот строю такой дом как на рисунке, стены кирпич 380мм и уже построены, дело стоит за перекрытием, по проекту монолит-плита 18 см кое где с усилением арматуры..., пролеты между стен не маленькие 5300-6000мм... Вопрос такой, выдержит ли плита перекрытия первого этажа нагрузку, комнат СТЕН второго этажа (перегородки не на несущих стенах), ну и с кровлей вместе. и второй вопрос, из чего сделать стены второго этажа, может из шлакоблоков, пеноблоков, пеплоблоков, кирпича, дерева. или еще что..., какое материал легкий по весу? Прошу совета..!
     

    Вложения:

    • 45-22дом.jpg
    • 45-22_pl2 (1).jpg
    • перекрытие.JPG
    • 45-22_f3.jpg
    Последнее редактирование: 05.04.18
  6. 145810
    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    290

    145810

    Живу здесь

    145810

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    МО
    порой ситуация изменяется, и приходится экономить, а дом надо достраивать и хочется в том виде, в котором он был задуман. И дай бог чтобы подобные "чудеса" никого никогда не удивляли, как меня.
    По поводу конструктивной критики, исправляюсь.
    1. Дом жилой 2х этажный с цокольным этажом, московская обл, для ПМЖ.
    2. Перекрытие межэтажное монолитное толщиной 20 см (арматура А3 16 нижняя, 14- верхняя сетка 20*20см), только по периметру наружних стен встроенная в него балка шириной 30 см, высотой 40 см (арм А3 18 нижняя 3 прутка, 10 верхняя 3 прутка в зоне эркеров по-другому).
    3. Стены наружние - пустотелый кирпич 25см, эппс 10-15 см, лицевой кирпич 12см,
    внутренние - перегородки пустотелый кирпич 12 см.
    4. Несущие колонны сечением 30*30 и 30*90см. армируются 18й арматурой по 4 и 8 прутков соответственно, хомуты диам. 8 мм
    5. Лестница монолитная
    6. На перекрытии: в гостиной теплый водяной пол (эппс, стяжка, плитка). В проекте на это 10 см, но думается не уложусь.
    7. Фундамент плита 50см, сейсмики не наблюдается.
    Выкладываю все файлы (кроме фундамента, порядовок и фасадов), что у меня есть.
    Такой возможности не имею в виду нецелесообразности дальнейшего сотрудничества. На руках только проект ниже 0. И если недочеты типа неутепленого перекрытия или вентиляции, вытащенных на улицу я смогла "найти и обезвредить", то несущие конструкции для меня темный лес. Потому сомнения и возникли.
     

    Вложения:

    • 1_1.png
    • 2.png
    • 3.png
    • 4.png
    • 5.png
    • 6.png
    • 7.png
    Последнее редактирование: 05.04.18
  7. 145810
    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    290

    145810

    Живу здесь

    145810

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    МО
    Только теперь поняла, что невинный вопрос "выдержит ли перекрытие камин" означает просчет всего перекрытия и кучу других нюансов!
     

    Вложения:

    • 8.png
    • 9.png
    • 10.png
    • 11.png
    • 1.png
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    Вы как заказчик должны понимать, что Вы и проект должны заказать и экспертизу его и авторский надзор обеспечить и технический тоже. Дома такого размаха просто требуют таких обычных в строительстве, но не обычных при ижс мер.
    Постараюсь посмотреть, но не бегом, а по мере наличия времени. Вопрос далеко не на 5 минут.

    Вот заказали бы экспертизу, смогли бы до 30см ее уменьшить. Уже бы экспертиза окупилась раз в 10.
     
  9. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    не рекомендую делать менее 38см наружные.

    не увидел положение камина нигде.
     
  10. 145810
    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    290

    145810

    Живу здесь

    145810

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    МО
    Вот после плиты в 50 см я и задумалась о корректности конструкционной части проекта.
    И чтобы не выползти из бюджета, пришлось плиту строить своими силами и руками разнорабочих. Такая уж у меня стройка.
     

    Вложения:

    • 20171117_142559.jpg
    Последнее редактирование: 05.04.18
  11. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.678
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    Не думаю, что это важно при таких пролетах, контурных балках высотой 40см. и с фоновой арматурой d16-200.
    Наймите толкового инженера, он вам сэкономит больше, чем запросит за работу. 100%
     
  12. 145810
    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    290

    145810

    Живу здесь

    145810

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.17
    Сообщения:
    988
    Благодарности:
    290
    Адрес:
    МО
    Не рекомендую делать менее 38см наружные.
    почему, дом же монолитный каркас
    камин в центре красным
     

    Вложения:

    • 1.png
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    и колонны соответственно 25х25? сложно будет их провибрировать нормально. колонны от 30х30 лучше делать.
     
  14. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.765
    скорее всего, так, но хочется понять степень безумия того, кто проектировал, в численном виде
     