  1. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Не высокий УГВ - это хорошо (хотя -2 уже не низкий).
    Лестничные клетки в любом случае снижают жёсткость дисков перекрытий... Вот по этой линии и трещина. Если осадки под наружными стенами + усадка ГБ будут продолжаться трещина пройдёт
    над средней колонной дальше по плите.
    Все конструктивы здания взамоувязаны и взаимозависимы. Основания, фундаменты, коробка, крыша,
    водосток, дренаж + утепление, если МЗФ.
    Планы этажей и разрез по перечисленным конструктивам не помешали бы. Может заочно ещё кто-то попробует высказаться...)
     
  2. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Чем чревата эта трещина? Ее под стяжкой не видно, контролировать ее визуально после заливки ТП не будет возможности. Коробке уже 5 лет, да и ГБ не слышал чтобы особо усаживался
     
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Погуглите "усадка ГБ"... Вы не установили причину трещины, не знаете динамику, не дали инфу...
    Может стабилизируется, а может весной полы рванёт или стены... Нарушена пространственная жёсткость здания.
    Вот ТС металлические стойки ставил под такое же перекрытие https://www.forumhouse.ru/threads/446939/#post-21901225.
    И ещё букет причин. Стойки стояли на мощной плите, осадка наружных лент и консолей плиты по грунту+усадка ГБ деформировали плиту перекрытия. Сверху под деревянным полом трещины не увидел. Увидел в других местах. Устраняли деформации поэтапно. И только этим летом всё более-менее устаканилось...)
     
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    При нагрузке на перекрытие, трещина будет увеличиваться, прогибы плиты в пролёте тоже.
    Нужно усиливать. :flag:
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    Усадка ГБ тут вообще никаким боком, не вводите в заблуждение:flag:
    Дело в недостаточном армировании плиты в верхнем слое над колонной.
     
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Можно бы обсудить, но пока нечего...)
     
  7. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Каким образом усиливать? Перекрытие? Что будет если не усиливать, трещина только сверху вместе колон, ее не видно будет под стяжкой ТП, нагрузка больше не будет, перегородки уже все сделаны и отштукатурены, возможно обрушение конструкции?
    IMG_2924.JPG IMG_2925.JPG IMG_2928.PNG
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    Ну как же не будет, а стяжка теплого пола, а плитка, а мебель, народ на праздник соберётся... Сначала прогибы плиты и даььнейшее раскрытие трещин, при этом под перегородками образуются щели, а в самих перегородках трещины. Дойдёт ли дело до обрушения, трудно сказать, скорей всего, увидев трещины в перегородках, Вы раньше засуетитесь.
     
  9. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Трещины в верхней зоне...)
     
  10. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Почему должны быть настолько сильные прогибы при таком армировании? Между опорами получаются (стенами и колоннами) пролеты 5 метров, армирование нижнего слоя достаточно сильное? По расчетам должно выдерживать 400 кг полезной нагрузки. Ошибка насколько я понимаю только в верхнем армировании, разве из-за него могут быть прогибы больше, я думал оно влияет только на прогибы над опорами ?
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    Наибольший изгибающий момент как раз вверху над колонной и там больше всего должно быть арматуры, в т. ч. и поперечная, а у Вас всего 8мм А3. Когда в ней, при увеличении нагрузки, начнутся пластические деформации над колонной станет шарнирное опирание, а эт значит резкое увеличение прогибов. Плита конечно толстая и арматуры порядком, но наскока хватит я просчитать не могу.
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    @Алексей Коч, Перегородки какие, из чего, какой толщины? Выложите планировки 1го и 2го этажей.
     
  13. Алексей Коч
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Алексей Коч

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    653
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Москва
    Все перегородки сделаны из 100 газобетона, штукатурка гипсовая 1см. Первый этаж свободный, две колонны посередине.
    второй этаж.jpg трещина.jpg
     
  14. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    2.479

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    2.479
    _
    Реплика и не более.
    Посмотрел ваши схемки и вывод, но не для вас, а кто прочитает:
    Это же надо умудрить так, что при показанной конструктивной схеме с таким количеством перегородок, городить как-бы без ригельное перекрытие, (зачем ?) к тому же как понял, реально без учета этой самой безригельности.
     
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.319
    Адрес:
    Кемерово
    Перегородок мало и они не тяжёлые, однако уже трещина. Посмотрите под этой перегородкой между ней перекрытием щель есть?
     