1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6

Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)

Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем boa2011, 24.02.11.

Метки:
  1. СтасонМ
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    61

    СтасонМ

    Живу здесь

    СтасонМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Киров
    Высота максимальновозможного подъёма?
     
  2. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.468
    Благодарности:
    9.266

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.468
    Благодарности:
    9.266
    Адрес:
    г. Иваново
    Добрый день!
    Нахожусь на стадии проектирования кирпичного дома с бетонными перекрытиями.
    Нашел в этой ветке технологию (пирог) утепления пола:

    Тут описан такой пирог пола:
    плита, ЭППС, пленка, сетка 4мм, труба, стяжка
    Остались вопросы. Прошу помощи:
    1. Какая толщина ЭППС для пола первого этажа, для пола второго этажа? (видимо разная поскольку под плитой перекрытия первого этажа холодное тех подполье, а под плитой перекрытия второго этажа теплый первый этаж)
    2. В чем будет разница утепления для полов с финишным покрытием плитка (санузел, кухня, коридор) и ламинат, паркет (остальные помещения).
    3. На стяжку в мокрых помещениях дополнительную гидроизоляцию надо наносить?
    4. Поскольку армирующая сетка лежит на плите (пленке) без зазора, видимо служит только для крепления трубы теплого пола, армирующую функцию она не выполняет.
    Вопрос: если в каком либо помещении теплый пол не устраиваем армирующая сетка для стяжки из ЦПС нужна?
    5. В чем различие использования в качестве стяжки ЦПС и Трибона.
    Sleng пишет, что толщина для стяжки ЦПС от 6 см, Трибон от 3 см.
    По потребительским свойствам что предпочтительней? Стоимость в итоге у какого материала ниже? Какие еще наливные полы можно использовать?
    6. Есть ли другие технологии утепления пола по бетонному перекрытию лучше предложенной? (по принципу: надежно, не очень дорого). Может что нового на рынке появилось?

    Спасибо за!
     
  3. pave_l
    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    2

    pave_l

    Живу здесь

    pave_l

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.17
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Рига
    Сейчас лежат лаги старые- с подложками под лагами примерно от 5 до 8 см. Есть перепады панелей, как быть с ними?
     
  4. ТофслаВифсла
    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    150

    ТофслаВифсла

    Живу здесь

    ТофслаВифсла

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.12
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    150
    Адрес:
    Москва - Ростов-на-Дону
    Не всем наливной пол или что-то подобное по душЕ.

    У нас ленточный фундамент + залита плита первого этажа.
    Будем делать лаги+ пол-доска. Никаких пленок и тп. Между лагами засыпем керамзит. Надеюсь, убережет нас от влажности.
     
  5. akineo
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    113

    akineo

    Живу здесь

    akineo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    113
    керамзит не убережет. я уже не говорю о том, что его тепловые характеристики в 3 раза уступают эппс. т. е на той же толщите пола можно сделать в 3 раза улчше с гарантированной изоляцией от влажности
     
  6. xterro
    Регистрация:
    25.09.10
    Сообщения:
    1.905
    Благодарности:
    701

    xterro

    Живу здесь

    xterro

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.10
    Сообщения:
    1.905
    Благодарности:
    701
    Адрес:
    Тюмень
    Доброго времени суток, перенесу свой вопрос в эту ветку: :hello:
    Подскажите, как обустроить пол на балконе под плитку. Имеется бетонное основание (собственно сам пол), на нём уложен ЭППС (между деревянных брусков). Хочу на всё это положить плитку с эл. теплым полом. Как правильно делать, сначала на ЭППС нанести какую-либо стяжку, далее ЭТП и плитка, или можно сразу на ЭППС ложить ЭТП и на него плитку? :faq:
     
  7. akineo
    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    113

    akineo

    Живу здесь

    akineo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.14
    Сообщения:
    729
    Благодарности:
    113
    Думаю что балкон вообще лучше не нагружать бетоном и плиткой. ИМХО. я не спец, просто мнение
     
  8. xterro
    Регистрация:
    25.09.10
    Сообщения:
    1.905
    Благодарности:
    701

    xterro

    Живу здесь

    xterro

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.10
    Сообщения:
    1.905
    Благодарности:
    701
    Адрес:
    Тюмень
    @akineo, Неправильно написал, не балкон, а лоджия, а монолитно-каркасном доме. от лишней сотни кг ничего страшного не произойдёт. А вот как правильно обустроить пол, для меня вопрос :no:
     
  9. СтасонМ
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    61

    СтасонМ

    Живу здесь

    СтасонМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Киров
    Все просто убираете непонятно для чего нужные бруски, крепите пеноплекс грибами к основанию, пропениваете стыки, либо ложите сетку, либо льёте стяжку с фиброволокном не менее 6см по маякам, обязательно по периметру деформационная лента 1см. Наследующий день дастаете маяки заделываете раствором оставшиеся широты от маяков, удаляете все неровности, начисто выметаете и накрываете клейонкой минимум на неделю- дней 10. Далее грунтуете на два раза и клеите плитку, уложив плитку через сутки затираете швы, т. к у вас ещё влажная стяжка и клей по-хорошему не высох-дайте чуть больше времени на сушку и склеивание (но суток достаточно). Как то так!
     
    Последнее редактирование: 22.07.17
  10. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.468
    Благодарности:
    9.266

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.468
    Благодарности:
    9.266
    Адрес:
    г. Иваново
  11. СтасонМ
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    61

    СтасонМ

    Живу здесь

    СтасонМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Киров
    По порядку 1) на первом этаже идеально если будет слой 8см пеноплекс 5+3если нет подвала, если есть то 3+3см в перехлестну пропениванием стыков. Тут выложившись однажды экономите в последствии. Второй этаж 5см с пропениванием по стыкам. В первом и втором случае обязательно крепить к перекрытию и исключить наличие пустот и резких перепадов по плоскости!
    2) не понимаю смысла вопроса.
    3) гидроизоляцию нанести можно но уже непосредственно на стяжку перед облицовкой (правильно в два слоя сначала в одну сторону, после высыхания в другую. Я использую обмазочную, наношу кистью)
    4) сетка действительно нужна для крепления трубы если не использовать фирменные маты. Если у вас или ваших работников достаточно опыта то я уверен обойдётесь и без сетки, используйте фиброволокно. Стяжка от слова стягивать, раствор нужно стягивать многократно в обе стороны правилом, а не как многие один максимум два раза (нужно чувствовать, опыт).
    5) не работал с Tribon.
    6) Из личного опыта, пожалуйста не пытайтесь экономить на полах это не обои их не переклеишь и даже не входная дверь не заменишь, т. к зачастую ремонт уже сделан а полы у кого скрипят у кого утеплитель мокнет, у кого то хрустит стяжка, а в ней провода тёплый пол и т. д.
     
  12. СтасонМ
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    61

    СтасонМ

    Живу здесь

    СтасонМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Киров
     
  13. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.468
    Благодарности:
    9.266

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.468
    Благодарности:
    9.266
    Адрес:
    г. Иваново
    Сейчас на стадии проекта надо предусмотреть место для утеплителя и стяжки
    Если я правильно понял, для первого этажа с тёплыми водяными полами это примерно 80+8+20+60=168мм от плиты перекрытия плюс финишное покрытие
    Итого от плиты до чистого пола с запасом на неровности, гидроизоляцию и тд 200 мм
     
    Последнее редактирование: 23.07.17
  14. СтасонМ
    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    61

    СтасонМ

    Живу здесь

    СтасонМ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.14
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Киров
    Нет не верно 80 пеноплекс (если под плитой ничего нет, грунт. 80пеноплекс+ 60стяжка, труба, сетка остаётся в толще стяжки = 140мм. Не ровности основания вещь не предсказуемая их нужно видеть .
     
  15. P-tar
    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.468
    Благодарности:
    9.266

    P-tar

    Живу здесь

    P-tar

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.14
    Сообщения:
    4.468
    Благодарности:
    9.266
    Адрес:
    г. Иваново
    Думал 6 см стяжки выше трубы
    Если достаточно 4 см тогда да
    @СтасонМ, ещё вопросы если можно:
    1. Вы по какому рецепту стяжку делаете?
    Полусухую используете?
    2. насколько обязательно демонтировать маяки?
    3. Получаемая поверхность стяжки насколько ровная? Ламинат по подложке можно укладывать?
    Или требуется дополнительная шлифовка "вертолетом" либо заливка наливными полами?