    вода-вода, бороться? А зачем бороться с замерзанием, проще его не допустить. У меня температура воды в скважине около +10 градусов (+8 в конце февраля было), дельту по первичке 5 поставлю насосом и в путь.
    Просто это битцер, из пром холода, у него вес - 87 килограмм... Ну да, я не про блок кондея, я про именно компрессор. Блок кондея мне не нужен, хочу поставить компрессор и забыть о нём навсегда (ну кроме обслуживания конечно).
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    @merlin666, это низкотемпературный компрессор, конечно он имеет хорошую ремонтопригодность, но для наших условий лучше купить 2-3 б/у роторника от кондиционеров за те же деньги, чем иметь в хозяйстве такого "монстра"
     
  3. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @merlin666, забыть на всегда о ТН на воде... только в Ваших мечтах.
    400 долл только за компрессор, дорого имхо. Темболее БУ.
    А шумность?
     
  4. plymba
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    49

    plymba

    Живу здесь

    plymba

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Уфа
    Скажите, а где эта самая теплонасосная барахолка? Я увидел только раздел "инструменты и оборудование" в доске объявлений.
     
  5. merlin666
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    37

    merlin666

    Живу здесь

    merlin666

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Астрахань
    Этот компрессор полностью разбирается и меняются любые запчасти, без перепайки системы, клапана с поршнями меняются вообще на лету.
    По начальным постам Декабрино - самый тихий компрессор на рынке.
     
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @merlin666, https://www.hosbv.com/data/specifications/6096_6096. pdf
    Sound measurement
    Sound power level (-10°C / 45°C) 67,0 dB (A) @ 50Hz
    Sound power level (-35°C / 40°C) 70,0 dB (A) @ 50Hz
    Sound pressure level @ 1m (-10°C / 45°C) 59,0 dB (A) @ 50Hz
    Sound pressure level @ 1m (-35°C / 40°C) 62,0 dB (A) @ 50Hz

    это не самый тихий явно.
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/248434/page-18
     
  8. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    3.761

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Самара
    @merlin666, битцер поршневик, нужно обязательно ОЖ ставить и немалый желательно, или жидкаря хапнет и "аллес". Да он довольно негромкий. Но в каком он состоянии ? Про замену поршней, узнайте их стоимость, или стоимость эл. двигателя и сразу отпадёт желание коггда либо его ремонтировать. За эти деньги можно 3 наружки полупром со спиральными компрессорами взять. Если хотите чтоб можно было компрессор без утилизации фреона поменять, поставьте вентиля на нагнетание и на всас у него. Если вы не специалист, то лучше его дороже чем по цене металлолома не брать ИХМО
     
  9. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    3.761

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Самара
    Большинство именно с авито. Ну и предлагают иногда "металлисты". Кто их на металлоприемке курочит.
     
  10. merlin666
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    37

    merlin666

    Живу здесь

    merlin666

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Астрахань
    Проблема в том, что за 25 000 рублей в нашем городе не то что полупром - обычных наружних нормальных блоков не найдешь на мою мощность. Да и смысл мне наружний б/у блок воздушный, если я хочу делать вода/вода? Проще уж ротационник Ланскай новый купить за "копейки" :) Приличный новый копланд на мою мощность - 40-50 тыр.

    Вентиля то по любому ставить буду, во всех возможно-необходимых местах. Но в принципе я сам уж передумал, спасибо всем за советы.
     
  11. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    3.761

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.402
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Самара
    Там стоит спиральник и ещё кое какие зап части могут быть. РД, ТРВ, ОЖ. Ланскай я так понимаю за копейки однофазный, у него коп будет хуже и проработает меньше 3х фазного. Я последние кондеи перед новым годом брал именно из Астрахани мегофоновские какие то говорили по 10тр:aga:
     
  12. merlin666
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    37

    merlin666

    Живу здесь

    merlin666

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Астрахань
    Иэх :) Ланскай - да, однофазник, роторный к тому же. Но один у меня есть - я его для эксперимента поставлю на вспомогательный обогрев, и буду искать блоки. Просто с б/у плохой у меня опыт - два раза покупал б/у кондеи (бытовые правда), и оба оказались с вклиненными компрессорами. Один удалось запустить, а второй (на 24) - так и стоит.

    Ну буду Авито мониторить...
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Какие проблемы? Пробуете при покупке запустить, берете с собой вилку с проводами. Если хозяин сопротивляется, или глазки бегают - разворачиваетесь и уходите.
     
  14. merlin666
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    37

    merlin666

    Живу здесь

    merlin666

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Астрахань
    Полупром на три фазы? :)
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.094
    Адрес:
    Таганрог
    Это если мощность больше 36 кбту. Пускается с конденсатором 100 мкф или больше (возьмите с собой 100 и 200 мкф, должно хватить). Или с частотником, который из одной фазы умеет делать три. По частотнику вообще все понятно будет) А вообще как только продавец видит что Вы собираетесь что-то проверять во внешнем блоке, обычно быстро раскалывается, чтобы время не тратить.
     