Расширительные баки для СО

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем German828, 08.02.07.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.049

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.049
    Адрес:
    Орел
    У него встроенный ГА, "спрятан" под крышкой.
    i2.jpg
     
  2. TamerLAN
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    TamerLAN

    Участник

    TamerLAN

    Участник

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беслан
    Сегодня поменял расширитель на VALTEC 24 л.
    Вот только такая проблема... Давление в системе выставляю на 1.5 бар, при циклической остановке котла температура падает на 10 градусов, а давление на 0.5 бара. Нормально ли это?
    "Мастер" советовал выровнять насосом в расширительном баке давление до 1.5 атм. Было 2. Но и после этого такая же картина.
     
  3. TamerLAN
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    TamerLAN

    Участник

    TamerLAN

    Участник

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беслан
    Теперь падает на 0,9 бара.
     
  4. Viktors27
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.402
    Благодарности:
    1.135

    Viktors27

    Живу здесь

    Viktors27

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.402
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Бикин
    Где-то читал что должно падать 0,1-0,3 +10-+90, но у самого скачет с 20ки до 90 на 0,8 бар. Говорят без опыта можно месяц настраивать.
     
  5. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.049

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.049
    Адрес:
    Орел
    @TamerLAN, речь все еще про водоснабжение или уже про отопление?
    Для ХВС давление воздуха в ГА на 10% ниже чем давление включения.
    Для ГВС и отопления давление воздуха равно давлению в системе.
    И там и там давление воздуха выставляется в ПУСТОМ (БЕЗ ВОДЫ) ГА.
     
  6. TamerLAN
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    TamerLAN

    Участник

    TamerLAN

    Участник

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беслан
    Речь о отоплении.
    При падении температуры на 10 градусов при циклическом выключении котла, давление при этом падает с 1.9 до 0.7 бара. Почему такая вилка?
     
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.049

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.049
    Адрес:
    Орел
    Я на всякий случай напомню название раздела - "водоснабжение".:)]
    Выше уже ответил... Варианты: неверно выставлено давление воздуха в ГА, не правильно подобрана емкость ГА. Давление воздуха выставляется на пустом, без воды (совсем без воды) ГА. Емкость ГА должна составлять 1/10 от емкости системы отопления.
     
  8. TamerLAN
    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0

    TamerLAN

    Участник

    TamerLAN

    Участник

    Регистрация:
    14.12.09
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Беслан
    Извиняюсь, что не в тему. Со всеми проблемами этого отопления перестаешь обращать на такие моменты...
    Емкость системы отопления ~70 л, а экспанзомат 24 л.
     
  9. alexa07
    Регистрация:
    01.05.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    alexa07

    Участник

    alexa07

    Участник

    Регистрация:
    01.05.14
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина
    Здравствуйте, подскажите можно ли подключить горизонтальный расширительный бак вертикально в системе отопления?
     
  10. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.049

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.049
    Адрес:
    Орел
  11. Юрий161
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8

    Юрий161

    Живу здесь

    Юрий161

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Есть отзывы о качестве баков Wester для ГВС? Рекомендуют REFLEX, но найти его не смог, купил Wester.
     
  12. Jheka
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    232

    Jheka

    Живу здесь

    Jheka

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    1.420
    Благодарности:
    232
    Адрес:
    Ступино
    Ребят нужна подсказка, есть гидроаккумулятор на 150 литров Аквасистем, в нем два штуцера.
    На один (верхний) прикручен манометр, на другом ничего нет.
    Вопрос состоит в том, что правильно ли прикручен манометр и нужно ли ставить автоматический воздухоотводчик?

    20150111_162303.jpg 20150111_162257.jpg
     
  13. finnrus
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    65

    finnrus

    Живу здесь

    finnrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    65
    Здравствуйте. Вопрос следующий. Если по схеме 2 устанавливать бак, то перегиб трубки, которая к баку идёт, на какой высоте должен быть от трубы?
     
  14. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Все 3 схемы НЕПРАВИЛЬНЫЕ, особенно 2!

    По здравому смыслу для способствования циркуляции, что важно при ЕЦ, особенно в одноэтажной СО, повышения температуры закипания котла в открытой СО, что особенно важно в одноэтажной СО, РБ что в открытой СО, что в закрытой СО ДОЛЖЕН подключаться возле обратки котла!

    Аварийный сброс, отвод воздуха в открытой СО с верхней точки СО, обычно с подающего стояка, заводится гусаком сверху в РБ.

    Это не говоря ещё про пару положительных моментов указанной мной схемы подключения РБ повышающих безопасность.
     
  15. finnrus
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    65

    finnrus

    Живу здесь

    finnrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    65
    Ничего с Вас не понял. Почему не правильные? Люди же говорят, что работает. При этом доходчиво объясняют. А у вас, простите, набор фраз... А не объяснение. И предложеной вами схемы я не увидел.