1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40

Утепленная "шведская" плита - 9

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. trof_alive
    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    68

    trof_alive

    Живу здесь

    trof_alive

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    есть эппс, в россии не производится. позиция такова - при существовании качественного eps xps экономически не эффективен.

    Я говорю про EPS под плиту 80 Кпа

    по поводу 200 Кпа - я ошибся с 35 псб-с, прошу прощения:hello:, но угловые элементы в россии производят из 0,25 МПа EPS ::


    Коллеги, еще раз.
    Я никого ни к чему не призываю - я пытаюсь понять, зачем на самую большую площадь покрытия (под плиту) использовать вместо Eps с прочностью 0,08 Мпа стоимостью 1300-1700 р. использовать эппс стоимостью 4000 р.?

    100 кв.м.*0,2м толщины* (4000-1500)= 50 тыс. р...
     
  2. boatmaster
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    1.038

    boatmaster

    Живу здесь

    boatmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дык под плиту и не кладем ЭППС (читайте темы...), его только под ребра!
    Где в Росии производят угловые элементы?
     
  3. trof_alive
    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    68

    trof_alive

    Живу здесь

    trof_alive

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    K-FOAM D est un panneau en polystyrène extrudé


    Все. тогда вопрос снят. СПАСИБО!:super:


    в целом - везде, где есть контурная резка и если сможете поверить, что будет 0,2 мпа. :) (это намек)

    в питере по утвержденным чертежам + с нанесением снаружи штук. слоя / защитного антивандального
     
  4. boatmaster
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    1.038

    boatmaster

    Живу здесь

    boatmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы говорите об этих "угловых элементах"? Если да - то выкладывайте сюда контакты конторы...
     
  5. trof_alive
    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    68

    trof_alive

    Живу здесь

    trof_alive

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    немного другой конструктив, там еще замки продуманы были


    Я рекламой не занимаюсь;)
     
  6. gizmou
    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    396

    gizmou

    Живу здесь

    gizmou

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    Москва
    Ну ответ-то положим простой: EPS обычно не влагостойкий и менее прочный, чем XPS. Оно конечно на спецификации можно одинаковых цифр добиться, но влажный EPS быстро и необратимо теряет свою прочность. Конечно может повезёт и влаги там не будет (особенно с рекомендуемой подготовкой), но вот как-то на "повезёт" не всякий клюёт в наши дни.
     
  7. trof_alive
    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    68

    trof_alive

    Живу здесь

    trof_alive

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Извините, это не правомерное высказывание. К сожалению, эппс в агрессивной среде теряет больше теплозащиты, а про петрю прочности во влажном состоянии - это как-то из области фантастики. Опять же - вы все черпаете инфо у разработчиков - 99% случаев использования - EPS. Причины: экономика+возможность форомования+готовые элементы сложной формы+замки.
     
  8. boatmaster
    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    1.038

    boatmaster

    Живу здесь

    boatmaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.10
    Сообщения:
    1.059
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В данном случае я думаю можно: т.к. пока никто готовых "L" блоков в России не нашел... Ну или кидайте мне в личку!
     
  9. trof_alive
    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    68

    trof_alive

    Живу здесь

    trof_alive

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    напишите в личку, отвечу.


    плохо искали
     
  10. gizmou
    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    396

    gizmou

    Живу здесь

    gizmou

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    Москва
    Я не знаю, что вы имеете ввиду под агрессивной средой, и что значит "неправомерное высказывание". Может и правда я не имею права высказываться пока не закончилась адаптация документации по КНАУФу. Просто вы так настойчиво спрашивали: "Я никого ни к чему не призываю - я пытаюсь понять, зачем на самую большую площадь покрытия (под плиту) использовать вместо Eps стоимостью 1300-1700 р. использовать эппс стоимостью 4000 р.?" что я подумал, вдруг человек и правда не знает, дай помогу. А он оказывается свою правду имеет и детали "в личку" просит. Бог в помощь. Про бОльшие потери теплозащиты XPS по сравнению с ЭПС вы первый заговорили, значит вам многое известно, что и не снилось нашим мудрецам.
     
  11. trof_alive
    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    68

    trof_alive

    Живу здесь

    trof_alive

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ваша эмоция понятна. Если намекаете, что я "засланец" - так нет, ошибаетесь :) читайте внимательно - никому в личку ничего писать не писал, найти координаты обещал, пока не выполнил, надо звонить узнавать - живы ли люди :|:
    Мне просто жаль людей, которым засирается мозг размышлениями, которые ничего общего не имеют с реальностью. Делишься опытом - не надо, спрашивают вопрос - не верят... странно, но предсказуемо ::
     
  12. gizmou
    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    396

    gizmou

    Живу здесь

    gizmou

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    396
    Адрес:
    Москва
    Не,. щас я пока без эмоций. Вот это слово "засирается" я тоже не понял. Оно здесь буквально или фигурально?
    Как красиво всё начиналось с "адаптации" и "когезии", а как закончилось.
    Кстати не помню, чтобы вас здесь о чём-то спрашивали, хотя вы очень просили, чтобы вас спросили. Типа "спросите меня как я похудел". Да и опытом не помню, чтобы делились. Сокровенным знанием переведённой брошюры КНАУФА - было. Оно конечно где ж ещё реальность искать. Поменьше пафоса - и обид поменьше будет - по себе знаю.
     
  13. trof_alive
    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    68

    trof_alive

    Живу здесь

    trof_alive

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.08
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не поверите - с улыбкой по жизни, чего обижаться то? было б на что. Я против "советов" от побратимов. про кн** спросили - ответил. никаким боком не отношусь уже давно :)
     
  14. arsic78
    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    77

    arsic78

    Живу здесь

    arsic78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну если не относитесь, то и рассказывайте, где L блоки есть - в объемах не от фуры. А то и просто то листы фиг найдешь по адекватной цене - то объем 40 кубов мал, то завод закрыли, то цену повысили на 50% - любимые песни продавцов.
     
  15. Dmitrich069
    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    2.263
    Благодарности:
    5.591

    Dmitrich069

    ..в одно Е

    Dmitrich069

    ..в одно Е

    Регистрация:
    02.08.10
    Сообщения:
    2.263
    Благодарности:
    5.591
    Адрес:
    Петрозаводск
    Считаю теплопотери дома. Правильным будет такой расчет для плиты?:|:

    Слой ЭППС 200 мм. Rэппс=0,033 (Вт/м*С)
    - сопротивление теплопередаче
    R=0.2/0,033=6.06 кв.м*С/Вт

    Пол 125 кв.м, dT=20-(+5 температура под плитой, при -30, согласно гидрометцентра от tafik)

    - тепловой поток через пол
    R=125*15/6.06=309 Вт
     
Статус темы:
Закрыта.