1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Расчет нагрузки на многопустотную плиту перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pavel_MO, 03.03.11.

  1. Ренас
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    41

    Ренас

    Строю понемногу

    Ренас

    Строю понемногу

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Татарстан
    А я думаю что каркасная облицовка для плиты перекрытия как "муха слону"
     
  2. Antouan
    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    5

    Antouan

    Живу здесь

    Antouan

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.11
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Рязань
    Ну, смотрите: межкомнатная перегородка массой примерно 280 кг/м2, высота - 2.67 м, получаем массу погонного метра 747 кг при допустимой в 800 кг/м2, вдобавок расположение вдоль плиты, соответственно, восприятие нагрузки ещё более существенное, к тому же нагрузка линейная - не распределяется равномерно по плите. Масса погонного метра каркасной облицовки около 85 кг/пог. м. Не думаю, что при линейной нагрузке это "муха слону".
     
  3. Armarb
    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.160

    Armarb

    Живу здесь

    Armarb

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.14
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    1.160
    Адрес:
    Минск
    @Antouan, то что нагрузка линейная а не распределенная не критично. Остальное зависит от несущей способности плиты (точно ли 800кг/м2), ширины плиты, качества заделки шпонок и степени загруженности смежных плит. Вдобавок кирпичная стена распределяет нагрузку не равномерно, за счет жесткости самой стены нагрузка смещена к опорам, что загружает плиту выгоднее чем равномерная линейная нагрузка. Так что точный критический пригруз назвать не дело трех нажатий на калькулятор. Облицовка не та нагрузка, имхо, чтобы заморачиваться на этом.
     
  4. Ренас
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    41

    Ренас

    Строю понемногу

    Ренас

    Строю понемногу

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Татарстан
    +1
     
  5. Ренас
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    41

    Ренас

    Строю понемногу

    Ренас

    Строю понемногу

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Татарстан
    Если следовать вашей логике, то данная плита уже должна была рухнуть под весом этой самой перегородки, так как площадь опирания одного погонного метра перегородки высотой 2,67 м составляет 0,12 кв. м. То есть 747 кг на 0,12 кв.
    Вообще нагрузка на плиты перекрытия делиться на распределенною и точечною, и если бы ваша перегородка прошла по середине плиты то тут я бы разделил ваши опасения. Но она благо идет вдоль перекрытия и линейную нагрузку от перекрытия плита сама распределяет по свое поверхности, а забетонированные швы передают часть нагрузки на соседние плиты.