Замена мембраны в ГА (в картинках)

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Protasevich, 06.03.11.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    Тщательно, внимательно и не спеша, обмыливаете и просматриваете все сварные швы. Пузырек может надуваться и раз в минуту-две.
    Если не находите утечки, то разбираете ГА и проверяете мембрану (как найти прокол, думаю не стоит объяснять).
    По результату или заделываете свищ в баке (например замазываете холодной сваркой изнутри), или меняете (возможно клеите, но я не сторонник этого) мембрану.
    Если находите свищ в баке и бак на гарантии, то вполне можно элементарно вернуть продавцу и обменять - сам так пару раз делал. Что бы сэкономить при этом себе время - помечаете место где нашли свищ и демонстрируете его в магазине.
     
  2. На 8 талия
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    680

    На 8 талия

    Живу здесь

    На 8 талия

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    680
    Адрес:
    Ярославль
    Ситуация! Насос качает до 3 атм., отключается. Через минуты 3-5 на реле давления чуть-чуть почему-то падает (будто стравливается немного). Буквально на 0,5 деления. Почему то... И насос включается? Почти на 3-х:(, то есть получается, кран открыли, падает до 1.5, включается насос, кран закрыли, поднимается до 3-х, насос выключается. И при закрытом кране начинает скакать - в течении трёх минут стравливается до 2,95 - включается, опять быстрый подъём до 3-х - отключается! Принудительно отключила, сижу в инете, ищу возможную проблему!
     
  3. Ляксандрыч
    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.773
    Благодарности:
    3.531

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Ляксандрыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.07.13
    Сообщения:
    1.773
    Благодарности:
    3.531
    Адрес:
    Истра
    надо регулировать реле давления. Крышку снимаете и там два винта. Надо сначала на ноль сбросить давление, и отрегулируовать включение насоса на минимальном давлении (например 1,5). Потом на отключение. Обычно на 4,0-6,0 атм...
     
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    Ищем утечку.
    Для этого перекрываем на выходе с автоматики и смотрим за давлением. Продолжает падать - утечка на участке от насоса до автоматики. Перестало - утечка во внутренней разводке.
    В первом случае обычно причиной является обратный клапан, реже - не герметичность на резьбовых соединениях. Во втором случае наиболее частая причина - бачёк унитаза.
    Это что касается именно утечки.
    Теперь что касается не правильных величин срабатывания РД.
    Фотографируем и выкладываем Вашу автоматику (реле давления, ГА и т. п.). Такое поведение реле (что оно включается и при не большом падении и при нормальном снижении давления) скорее всего свидетельствует о том, что у Вас автоматика разделена фильтром, к тому же возможно и засоренным.
     
  5. На 8 талия
    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    680

    На 8 талия

    Живу здесь

    На 8 талия

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.13
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    680
    Адрес:
    Ярославль
    Были ребята... Что-то колдовали с ОК, который где-то у системы ВО. Переставили в другое место. Здесь в инженерии я профан:). Вроде всё норм. Наблюдаем...
     
  6. Stepan1550
    Регистрация:
    18.12.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Stepan1550

    Новичок

    Stepan1550

    Новичок

    Регистрация:
    18.12.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Доброго всем дня!
    Прошу подсказать и прояснить следующую ситуацию.
    Порог включения реле настроен на 2 атм, но этого не происходит и давление в системе падает полностью, потом на две-три секунды пропадает вода в кране и автоматика накачивает качать давление до верхней границы. Когда вода не используется - давление держится. Но вот куда-то пропала нижняя граница включения... Прошу помочь...
    Заранее благодарю!
     
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.654
    Благодарности:
    15.061
    Адрес:
    Орел
    @Stepan1550,
    1. Проверить давление воздуха в ГА. Как это сделать - в теме уже чуть-ли не на каждой странице.
    2. Проверить камеру и штуцер РД https://www.forumhouse.ru/posts/4601924/ (фото 4 и 5) и при необходимости прочистить. Ну и небольшой ликбез по устройству и разборке реле https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
    3. Ну и если не помогло, то выкладываем фото системы, т. к. опыт показывает что по описанию скорее всего пару страниц придется разбираться и в конце концов причина сведется например к зауженной подводке ГА. А по фото это определится на раз.
     
  8. Stepan1550
    Регистрация:
    18.12.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Stepan1550

    Новичок

    Stepan1550

    Новичок

    Регистрация:
    18.12.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Спасибо уважаемый! :hello: Помог второй вариант. Разобрал РД и почистил штуцер... Почти вся полость была забита отложением, а также отверстие к которому прикручивается РД тоже было забито.
    Ещё раз спасибо!

    И ещё такой вопрос. Есть у меня ГА на 100 л. от джилекса. Можно как-то проверить целостность мембраны не подключая ГА к системе, "на сухую" так сказать.
    Заранее благодарю!
     
  9. First2014
    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    51

    First2014

    Живу здесь

    First2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Тверь
    Скажите, а если систематически в ГА падает давление до нуля? При этом воды в баке нет, станции 2 года, т. е. дырки в корпусе теоретически быть не может. При накачивании до 1,7 бар (выключение на 2 бара), ниппель держит, не пропускает, но спустя неделю или даже меньше, в баке снова нет давления, и насос начинает работать чаще. Причина может быть в мембране? Спасибо!
     
  10. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.420
    Благодарности:
    36.014

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.420
    Благодарности:
    36.014
    Адрес:
    Уфа
    Не обязательно. Негерметичность может быть, например, со стороны фланца или самого металлического бака. Необходимо всё проверить с помощью обмыливания.
     
  11. First2014
    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    51

    First2014

    Живу здесь

    First2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Тверь
    Правильно ли я понимаю, что будь причина в мембране, в баке была бы вода, причем много, которая бы вышла через ниппель при нажатии. В случае, если воды нет, значит, мембрана отбрасывается, что гораздо неприятнее. В случае находки маленькой, например, дырочки, вопрос ремонта ГА обычного 25 литров имеет место быть? Или уже на помойку?
     
  12. First2014
    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    51

    First2014

    Живу здесь

    First2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Тверь
    А в случае, если весь воздух уйдет в систему, и в ГА не будет давления, а в груше будет, то при наличии дырки в груше, вода ведь неизбежно потечет в бак, причем быстро его заполнит...
     
  13. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.420
    Благодарности:
    36.014

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.420
    Благодарности:
    36.014
    Адрес:
    Уфа
    Была бы, но не факт, что много.
     
  14. First2014
    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    51

    First2014

    Живу здесь

    First2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.14
    Сообщения:
    355
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Тверь
    Еще один момент. Смущает, что при наборе давления (отключение на 4 атм) давление при отключении с 4-х плавно, но сразу падает до 3,5 бар. Осенью менял ОК, ставил дорогой, какой вы советовали. Причем после падения до 3,5 бар давление больше не падает. Возможна опять же мембрана? Ее растяжение со временем или повреждение может давать такой эффект? Спасибо заранее.
     
  15. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.420
    Благодарности:
    36.014

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.420
    Благодарности:
    36.014
    Адрес:
    Уфа
    Надо полагать. Главное, чтобы потом давление не падало.