1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Разводка канализации в доме

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ядерщик, 07.03.11.

  1. Юрий 718
    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    300

    Юрий 718

    Живу здесь

    Юрий 718

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Совершенно верно. Только лучше проложить трубы 110 мм в гильзе, как на фото. Там подключение воды и канализации по постоянной схеме. Водопровод с греющим кабелем. Прошло уже 5 лет, без проблем. На фото- промежуточный этап работ, пока без полной теплоизоляции.
     

    Вложения:

    • DSCN1825.JPG
    • DSCN1877.JPG
  2. Karabas-вarabas
    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    77

    Karabas-вarabas

    Живу здесь

    Karabas-вarabas

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Москва
    Вот вариант с 2-мя колодцами:
    image.jpg
     
  3. Юрий 718
    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    300

    Юрий 718

    Живу здесь

    Юрий 718

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Правильно, только не два а три, как на предыдущей схеме.
     
  4. Karabas-вarabas
    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    77

    Karabas-вarabas

    Живу здесь

    Karabas-вarabas

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Москва
    Моей? На ней нет колодцев, это я так стоки отмечал).
    Чем последняя схема плоха? Расстояния же в пироге небольшие.
     
  5. Юрий 718
    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    300

    Юрий 718

    Живу здесь

    Юрий 718

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я имел ввиду пост 342.
     
  6. Karabas-вarabas
    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    77

    Karabas-вarabas

    Живу здесь

    Karabas-вarabas

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Москва
    Ааааа). Это да). Должен быть третий, объединяющий колодец!)
     
  7. Karabas-вarabas
    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    77

    Karabas-вarabas

    Живу здесь

    Karabas-вarabas

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Москва
    Получается: в каждом помещении длина коммуникации трубой D50 составит ~2.5 метра. Это 8 см уклона. Плюс 5 см сама труба. Итого пространства нужно 13 см. Чтобы не подрезать балки пола, нужно увеличивать высоту лаг - с 10 до мин 15 см.
     
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.879
    Благодарности:
    19.334

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.879
    Благодарности:
    19.334
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Закопайте все трубы под домом. Пока дом не стоит между свай все спокойно можно прикопать с нужным уклоном.
     
  9. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.879
    Благодарности:
    19.334

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.879
    Благодарности:
    19.334
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Под домом ведете трубу по диагонали 110ю, а к ней вертикально из дома все подключаете.
     
  10. Karabas-вarabas
    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    77

    Karabas-вarabas

    Живу здесь

    Karabas-вarabas

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Москва
    Как защищать от замерзания (есть на ФХ подобная тема?) и от пучения грунта?
     
  11. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.879
    Благодарности:
    19.334

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.879
    Благодарности:
    19.334
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Песком обсыпать, и не будет пучения. От замерзания защищает правильный уклон.
     
  12. Karabas-вarabas
    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    77

    Karabas-вarabas

    Живу здесь

    Karabas-вarabas

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Москва
    Как это все должно выглядеть? Выпуски D50 от сантехники будут выходить из перекрытия вертикально вниз? Их нужно будет защищать от промерзания? Кабелем?
     
  13. Юрий 718
    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    300

    Юрий 718

    Живу здесь

    Юрий 718

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.09
    Сообщения:
    472
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В гильзе прокладывать, в зазор-утеплитель из вспененного полиэтилена. Подобрать несколько, разных диаметров. В случае морозного пучения, гильза защитит от мороза и от пучения. Выше было фото.
     
  14. Karabas-вarabas
    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    77

    Karabas-вarabas

    Живу здесь

    Karabas-вarabas

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.15
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Москва
    Т. е. уложить ее на песок как трубу фильтрационного поля? Утеплять ее с помощью ЭППС нужно? (Тут еще для меня работает аналогия с утепленной отмосткой.)

    У вас дом ПМЖ? Выпуски из дома какого диаметра?
    Выпуск наружу из D50 может перемерзнуть? У вас выпуски (которые не унитазные) D50? Какие у вас размеры пирога гильза/утеплитель/выпуск?
     
  15. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.879
    Благодарности:
    19.334

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.879
    Благодарности:
    19.334
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кабель не нужен. За те пол секунды что вода летит в трубе она не замерзнет.