Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hammerd, 08.03.11.

  1. Hammerd
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1

    Hammerd

    С@мострой

    Hammerd

    С@мострой

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Да постройки разные, баня рядом с домом душь/туалет в 30м.
    То есть баню и туалет запитывать через однополосный АВ от входного АВ, а УЗО не посредственно на местах ставить?
    А УЗО не срабатывает от сварки? и того получается на УЗО разеток вешается 4 АВ.
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Читайте пока те темы или подобные, на УЗО можно и 10 АВ повесить, только надо знать как)
     
  3. Hammerd
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1

    Hammerd

    С@мострой

    Hammerd

    С@мострой

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Я читал "Помогите со схемой в небольшом дачном домике"
    остались лишь вопросы по мощьностям АВ и УЗО.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    На один АВ номиналом 16А подключать не больше 3,5кВт.
    На одно УЗО номиналом 63А лучше больше трёх АВ по 16А не "вешать".
    Если суммы номиналов превышают номинал УЗО - перед ним ставить ограничивающий АВ. Как пример АВ 40А - УЗО 63А - 5 АВ по 16А.
    УЗО на дом по току утечки на 30мА. Если в душе , в бане водонагреватели-читайте инструкцию, заземление может быть обязательным.
    Характеристика АВ в основном "В".
    На свет будет достаточно по 6А на этаж-1,2кВт на каждый.
    На второй этаж для розеток может и АВ на 10А будет достаточным.
    Если бы темы читали-об этом бы не спрашивали, просто там эти вопросы освещались) А так - "танцевать" вам от выделенной мощности на домик.
     
  5. Hammerd
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1

    Hammerd

    С@мострой

    Hammerd

    С@мострой

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    А я и создал тему для того что бы дали совет по конкретно моему случаю. А табличных данных я и без вас перелапатил не мало и к сожалению не чего конкретизирующего для себя я не подчеркнул, все данные поверхностны и обобщенны. Хотел получить консультацию по собственому вопросу с собственной темой а не пристраиваться к соседней теме. :|:
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Пока всё общие вопросы и обсуждаем)
    О чем пока говорим, приедете на дачу и там вдруг выяснится,что вам на домик всего 16А. А у вас планы были и на 25, и может на 40)
    А пока лично меня смущают розетки ( как пример) по середине стены на втором этаже, их влево ,глядя на рисунок, нельзя сместить?)
     
  7. Hammerd
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1

    Hammerd

    С@мострой

    Hammerd

    С@мострой

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Можно, это что то меняет?
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Это к примеру сэкономит 1-2 метра кабеля)
     
  9. Hammerd
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1

    Hammerd

    С@мострой

    Hammerd

    С@мострой

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Кабель это понятно, но про кабель я не чего не спрашиваю, инфу про кабель я взял из других тем и вопросов по нему нет. А в целом расположение разеток я нарисовал. Когда дом запитывали счетчик и АВ ставили теже электрики что и линию тянули. Значит какой автомат стоит на вводе такая и мощность?
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Да, к примеру АВ на 32А умножим на 220 прим 7 кВт, но надо еще и сечение провода учесть. Если у вас допустим при таком АВ провод на вводе 4 мм.кв меди или 6 по Al - маловато и надо бы такой провод заменить. До 50А по нормам вообще 16мм.кв Al или 10мм.кв.Cu.
     
  11. Hammerd
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1

    Hammerd

    С@мострой

    Hammerd

    С@мострой

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    А как к этому относятся электрики к замене вводного кабеля? Ведь при замене я увеличиваю выделенную мощьность или просто снимаю нагрузку на кабель?
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    При приведении сечения кабеля к норме вам никто ничего возразить не может. А вот увеличить мощность-надо менять вводной АВ, посмотреть на что счетчик рассчитан и конечно согласовать)
     
  13. Hammerd
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1

    Hammerd

    С@мострой

    Hammerd

    С@мострой

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Если кабель в норме по вводному АВ, то его менять не надо. А мощность того что там сейчас стоит я не знаю (даже не смотрел что они там поставили) ну не меньше 25А это точно. Буду ждать весны!
    Да а один УЗО на весь дом не как нельзя поставить?
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Если очень хочется-то можно,но как говорится "вас предупреждали")
    Можно конечно начать с какого-то разумного минимума типа одно УЗО поставить везде, свет сделать и одну -две розетки на первом этаже, потом продолжать не спеша. А так можно и УЗО не ставить, если уж совсем ужиматься, а зачем? При к.з. у вас АВ должны сработать, заземления нет, приборы в пластиковых корпусах использовать, за оголенные провода под U не хвататься, домик не жаль и т.п.
    Так что читайте пока темы тут и определяйтесь с концепцией :)
    А-то то номиналы, то "разводку", то ввод. Уверены что не меньше 25А на дом-ок из этого исходите. Ещё раз прикиньте расположение и кол-во розеток,выключателей. Решите как делать будете - всё сразу или постепенно. Потом схемку с АВ и УЗО рисуйте, а затем уж подправим и подкорректируем все сообща) Хватит на сегодня)
     
  15. gins
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    137

    gins

    Живу здесь

    gins

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    137
    Адрес:
    Миасс
    :) не очень ясно, зачем УЗО вообще, если заземления нет? Ну конечно толк будет, но ооооочень маленький.

    На мой взгляд нужно заземление, ввод - медью. Алюминий так то запрещен уже..

    На розетки: АВ 16, разводка медью 3х2,5
    На свет: АВ 10, разводка медью 3х1,5
    Сварочник отдельно под свой АВ. Лучше на 25А, разводка медью 3х4 и соответствующая розетка. Если розетка обычная (16 А), то и автомат 16 ампер, варить удобно будет только 3мм электродом. Если инвертор - потянет 4-ку.

    УЗО лучше по группам. Иначе где пробивать будет - будете в потемках искать место повреждения.
    УЗО 16-25А/30 мА - весь свет. УЗО 25А/30 мА - розетки. Если вводное, то 32А/30мА (при условии вводного автомата 25А). На ввод при этом кабель 6мм (медь).



    зы. лично я бы при этом выделил 1 автомат под холодильник отдельно. Если он должен быть всегда включен - можно обесточить дом для отъезда, а холодильник будет работать