Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hammerd, 08.03.11.

  1. Hammerd
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1

    Hammerd

    С@мострой

    Hammerd

    С@мострой

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Вот нарисовал схему. Я отказался от одного АВ на душь/туалет. Что делать с разеткой на сварку не знаю сварка инвертор мощность на 5.4 кв.час вот такая
    ww.aikentools.ru/shop/group_1818/group_1821/group_1875/item_2837/[/url]
     

    Вложения:

    • СХЕМА2.jpg
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Насчет сварки не знаю,при 25А на дом,такой агрегат будет пределом, во время его работы не стоит ещё что-то включать. Если уж и будет,тоАВ 2P или 1P+N на него. В той же бане, минимум 1 АВ 2P или 1P+N + УЗО.
     
  3. Hammerd
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1

    Hammerd

    С@мострой

    Hammerd

    С@мострой

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    А это что ((
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    А это такие "автоматы" или 2P - защита стоит на каждом "полюсе" или такой же 1P+N, защита только на одном "полюсе".
    На них соответствующая маркировка.
     

    Вложения:

    • 2p avtomat.jpeg
  5. Pillau
    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    Pillau

    Живу здесь

    Pillau

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Псков
    Я вот тоже определился-на розетки ав на 16а поставить-3,5 квт хватит.На свет ав на 5а, на сварочник (он же под автомойку) ав на 25а отдельно, отдельно же ав на 16а на холодильник.В связи с этим вопрос:если нагрузка в прочих розетках (которые на 16а) не будет превышать эти самые 3,5 квт (по максимуму думаю 3 квт), можно ли розетки проводить шлейфом (т.е. на одном проводе)? В такой лини будет всего 3 розетки-у них свой ав, а линий таких 3.
     
  6. Hammerd
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1

    Hammerd

    С@мострой

    Hammerd

    С@мострой

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Такой как стоит на вводе, правильно? Помотрите плиз схему что мне нужно добавить и где(я про сварочник). В остальном вроде все решено.
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Что за АВ на 5А? Вроде 4 или 6.
    Можете шлейфом подключать, но нельзя РЕ подключать шлейфом.
    И зачем вам АВ 16А на один холодильник? Вполне хватит В16А.
    Или через распред. коробку. Желательно так не больше 3-4 розеток.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.18
  8. PUPOK1
    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    80

    PUPOK1

    Живу здесь

    PUPOK1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.10
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Замкадье
    АВ на 5А бывают, сам видел...:ogo:
     
  9. Pillau
    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    Pillau

    Живу здесь

    Pillau

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Псков
    В моих постах ав имелось ввиду сокращение автомат :) я имел ввиду, что 16 амперный автомат, хотя думаю и тут можно до 10 скинуть. В шлейфе да, у меня не больше 4 розеток будет и нагрузка соответственно сечению кабеля, не максимум. А автоматы на 5 ампер есть, у меня уже 3 штуки куплено под свет. Про РЕ знаю-новые требования, хотя как новые, уже давно действуют. Спасибо за консультации, оч помогло.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Не так написал,ошибся)
    "...И зачем вам АВ 16А на один холодильник? Вполне хватит В16А..."
    В смысле вполне хватит АВ не на 16А,а на 10А с характеристикой "В".
     
  11. Pillau
    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    Pillau

    Живу здесь

    Pillau

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Псков
    Я понял :) Мне вот только с узо не понятно. По какому принципу выбирается его номинал?И почему кроме общего надо отдельные на свет и на розетки?И каковы их номиналы должны быть?
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Отдельное на свет и на розетки-чтобы при срабатывании одного из УЗО у вас что-либо работало. Оставите одно УЗО на всё-сработает, причину будете устранять в темноте или как?)
    7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку(!) и время(!) срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
    7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
    Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
    7.1.75. Во всех случаях применения УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.
     
    Последнее редактирование модератором: 05.08.18
  13. Pillau
    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    Pillau

    Живу здесь

    Pillau

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Псков
    Э-э-э-э...Чтоб я еще что-нить из этой документации понял...Раздельные узо-уяснил, будем работать над этим, а вот с номиналами не догнал.
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Публикуйте тут схемку, только не через "радикал") Просто добавьте рисунок.
    По поводу номиналов гляньте тему "Схема электроснабжения домика в саду" автор 257. 20 сообщение там, может чем поможет)
     
  15. Pillau
    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    Pillau

    Живу здесь

    Pillau

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Псков
    Схема почти такая же, как в 78 посте, только в свете 3 автомата и нет автомата на баню, а так такая же.