Дачный дом 2 этажа, как развести проводку?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Hammerd, 08.03.11.

  1. Pillau
    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    Pillau

    Живу здесь

    Pillau

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Псков
    Вот типа так, тока еще 1 автомат на свет.
     

    Вложения:

    • схема.jpg
  2. Pillau
    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    Pillau

    Живу здесь

    Pillau

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Псков
    Ну и понятно, что не одна розетка, как там написано , а розеткИ 1 этажа, 2 этажа.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Вот примерно так.
    Номиналы АВ на свет не нарисовал,нужна мощность на каждой линии и какой вводной АВ?
     

    Вложения:

    • PL 1.jpg
  4. Pillau
    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    Pillau

    Живу здесь

    Pillau

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Псков
    Вводной на 40А, есть и узо на 40А-это я основным планировал, а узо на свет (?) при нагрузке на 1 этаж в 500Вт-600Вт (в реале думаю меньше), на 2 этаж так же.На розетки узо в 63А не много? Если моя 40 амперная узо не тянет на общуюю-куда ее пристроить можно?
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Если на свет до 1.2кВт на этаж,ставьте АВ В6А на каждую линии света.
    И ваше УЗО на 40А отлично будет смотреться групповым УЗО на линиях света)
    Заземление у вас вроде будет?
    Общее УЗО на 100, 300мА селективное (S).
     

    Вложения:

    • PL 1,1.jpg
  6. Hammerd
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1

    Hammerd

    С@мострой

    Hammerd

    С@мострой

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Вот вроде нарисовал конечный вариант схемы электращита в доме и в бане. Надеюсь все правельно, если нет- подскажите.
     

    Вложения:

    • Схема дом и баня.jpg
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Там где планируете включать чайник, можно один АВ В16А оставить, а лучше В13А, щас чайники 2-2,5кВт)
     
  8. Hammerd
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1

    Hammerd

    С@мострой

    Hammerd

    С@мострой

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Электро чайника не будит, как говорится а у нас в квартире газ!
     
  9. Pillau
    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    Pillau

    Живу здесь

    Pillau

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Псков
    Свет даже меньше квт будет на линию, таких линий 3
    Заземление будет, но позже, т.е. сейчас пока ставлю все без него, а через пару-тройку месяцев делаю заземление, т.е. какое-то время все будет работать без заземления.
    Обще узо на 63а, а на розетки какой номинал оставляем?Тоже 63а?
    И на розетку сварочника поставить 2-ух полюсный автомат, вместо однополюсного?Сварочник на 4,6 квт планируется, значит автомат ставить на 25а?
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    По поводу заземления-проводку тогда трехпроводным кабелем, типа 3*2.5 и 3*1,5.
    На сварку 4 мм.кв. и двухполюсный АВ, если на аппарате можно чуть мощность уменьшить, то лучше В20А.
    Разводку в щитке 6мм.кв.
    Да, на розетки УЗО - 63А.
     
  11. Pillau
    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    Pillau

    Живу здесь

    Pillau

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Псков
    Про трехпроводные линии это понятно.
    На сварку такой кабель и планировал. Мощность сварочника возможно будет даже больше, меньше точно нет.
    Про разводку в щитке хотел спросить, но меня упредили :) Я так понимаю, этим же 6 мм кабелем кроме щитка еще и отводы по этажам до распредкоробок делать? А от коробок уже 3х2,5 для розеток, 3х1,5 для света и 3х4 для сварки?


    Еще момент забыл уточнить: возможно ли вместо 2-ух полюсного автомата для сварочника использовать два однополюсных, по одному на каждый провод?Ибо просто есть в наличии, так сказать, чтобы не покупать лишнего.
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    Если "сварка" выйдет на АВ В25А, тогда уж лучше 6мм.кв. кабель.
    Такой АВ отключится через прим. через час при токе в 35А, а для 3*4в штробе, гофре, предел длительно допустимый 27А.
    У вас вроде домик не большой) тянете допустим до коробки 3*2,5мм.кв. и в коробке расключаете на 3-4 линии к розеткам те же 3*2,5мм.кв. у вас эти розетки все равно защищены АВ В16А от силы. Т.е. в группу допустим из трёх розеток, "сидящих" на линии одного АВ В16А вы не должны в сумме подключать больше 3,5кВт.
    Проход между этажами, перегородками в метал. трубе, на края,чтобы не повредить изоляцию кабеля П-образную ПВХ кромку.
     
  13. Pillau
    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    Pillau

    Живу здесь

    Pillau

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.10
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Псков
    Так что на счет двух автоматов на каждый полюс для сварки вместо одного двухполюсного? Допустимо?
     
  14. Hammerd
    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1

    Hammerd

    С@мострой

    Hammerd

    С@мострой

    Регистрация:
    21.01.11
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Самара
    Опять на распутии!
    Думал что созданная мною схема с чуткими указаниями участника форума SB3-безупречна... но. Но вот на работе у нас для проведения проф. работ были приглашены электрики. Решил им показать свою схему на обозрение и обсуждения и возможных коррективов. И ура- схему одобрили. Но на вопрос, что можно сделать для упрощения были предложанны следующие коррективы.
    УЗО на группы света. Цитата: "для чего тебе оно нужно? Сувать палец в патрон можно и без него все равно дернет, а если так уж надо, то напругу можно заблаговременно снять. Да и общее УЗО должно в конце концов отработать или для чего оно там вообще стоит" И правда на световых приборах поражение током возможно только при замене в них ламп.
    УЗО на группы розеток. Цитата: "Дублирование с общим УЗО конечно на все 100% даст защиту надежнее. Но если есть возможность тогда лучше купить и попробывать УЗО на 10ма, если работать не будит тогда ставить УЗО 30ма. А в целом если требуется упрощение и уменьшение бюджета то от него можно отказаться. Общий УЗО опять же должен отроботать если взяться за фазу"
    Про баню. Цитата: " УЗО так же можно поставить на 10ма и лучше два, так как это все таки помещение с повышанной влажностью и температурой.
    В связи с этими коррективами подправил схему. Первая, убраны 2 УЗО, вторая, убраны 2 УЗО и добавлен АВ на обесточку всего дома кроме линии на холодильник (так сказать АВ "выходного дня").
    Могут ли данные схемы иметь жизнь и беречь жизнь хозяина?
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.196
    Благодарности:
    3.025
    Адрес:
    Москва
    У вас что так, что так получалось следующее - при срабатывании УЗО "отключался" бы весь дом.
    В схеме по вашему второму варианту 2.jpg лучше взять предлагаемый вами ав на 25А-2Р или 1P+N и такого же типа только на 6А на линию холодильника. УЗО в бане поменять на 10мА.
    В варианте 1.jpg поставить 2Р или 1P+N на линию холодильника и заменить УЗО в бане на 10мА.
    Ну и всё. Дальнейшие упрощения сделают всё хуже, попытки улучшения-дороже)
    И вообще, если были знакомые электрики-проще было сразу у них спросить :)