1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбор схемы заземления

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем vladimirhouse, 08.03.11.

  1. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Расстояние между повторным заземлением и заземлением ТП не нормируется. "Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220..."

    Трехфазному счетчику вообще ноль не нужен, он и без него считает. Кроме того, схема подключения выглядит вот так:


    То есть ноль не проходит через счетчик, а просто с ним соединен. Счетчик не считает ток через ноль, а использует его для определения напряжения, хотя трехфазный счетчик умеет это делать и без него по межфазным напряжениям.

    Вот мой наглядный пример:
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639
    Адрес:
    Брест
    Подобный пример требует обязательной пломбировки нулевой колодки, ибо открывается простор для хищения электроэнергии. Думаю, вы не зря собрали именно так;).
    Собственно, по этой причине и приводят оба нуля в счётчик. Как однофазный, так и трёхфазный.
     
  3. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Ерунду не пишите. Тем более что я выше все объяснил и привел схему от производителя счетчика.

    ЗЫ. обратите внимание, что счетчик трехфазный, а не однофазный.
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639
    Адрес:
    Брест
    Стесняюсь спросить, в чём ерунда?;)
    Или тупо не палимся?:)]


    Обращаем внимание:
    :um:
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    http://www.elektro-proekt.ru/index.php?id=242
    1 Область применения

    1.1 Настоящий стандарт распространяется на вводно-распределительные устройства (далее — ВРУ), предназначенные для приема, учета и распределения электрической энергии в электроустановках жилых и общественных зданий, а также для защиты отходящих от ВРУ распределительных и групповых цепей при перегрузках и коротких замыканиях.

    1.3 Стандарт устанавливает требования к ВРУ, применяемым в многоэтажных и малоэтажных жилых и общественных зданиях, а также в индивидуальных жилых домах и коттеджах.

    3.1.1 ВРУ: Электротехническое устройство низкого напряжения, содержащее аппаратуру, обеспечивающую возможность ввода, распределения и учета электроэнергии, а также управления и защиты отходящих распределительных и групповых электрических цепей в жилых и общественных зданиях, которая размещена в виде соответствующих функциональных блоков в одной или нескольких соединенных между собой (механически и электрически) панелях или в одном шкафу, в зависимости от типа здания по 3.2.

    6.2.35 Установку (крепление) одно- и многопанельных ВРУ следует предусматривать на полу (к полу).

    Как правильно установить приборы учета в частных домах, получающих питание от ВЛ, с точки зрения подключения повторного заземления? Большинство домов имеет двухпроводные электропроводки. Где правильно произвести повторное заземление: до вводного рубильника, до счетчика или уже после счетчика на «нулевой» планке?
    Ответ Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н.
    Требования государственных стандартов и ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки зданий, а не на существующие электроустановки индивидуальных жилых домов, не имеющие защитных проводников, которые должны присоединяться к заземляющим устройствам.
    Если существующую электроустановку здания предполагается оснастить заземляющим устройством, то необходимо переделать ВРУ и заменить кабель ввода. Сечение кабеля ввода, который в системе TN-C-S имеет PEN-проводник, должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. Во ВРУ следует установить вводной зажим, предназначенный для подключения PEN-проводника, на котором будет выполнено разделение PEN-проводника кабеля ввода на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники. Во ВРУ следует также установить нулевую защитную шину, соединенную с указанным вводным зажимом, и изолированную от нее нулевую рабочую шину. Заземляющий проводник может быть присоединен к нулевой защитной шине ВРУ, которая в этом случае будет выполнять роль главной заземляющей шины. К вводному коммутационному аппарату и счетчику электроэнергии будут подключаться фазные проводники и нулевой рабочий проводник, начинающийся от указанного вводного зажима. В будущем к нулевой защитной шине ВРУ следует подключать нулевые защитные проводники электропроводок после их реконструкции.
    Без проведения указанной минимальной реконструкции корректное «подключение» заземляющего устройства к существующей электроустановке здания невозможно.


    7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
    ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
    При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.

    7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение. Температура помещения не должна быть ниже +5°С.
    ---------------
    Всё в помещениях, найдите лучше федеральный ГОСТ ,ПУЭ и что-то там,где требуют вынесение счетчиков на улицу.
     
  6. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.503
    Адрес:
    Электросталь
    Дмитрий, у Вас на балансе есть подстанции и Вы наверняка много раз видели узлы учета. Я, к сожалению, всего пару раз в КТП заглядывала, давно...
    Разрешите Вам задать вопрос?
    Возьмем ТП 160 кВА, внутри СЭТ -1/1 стоит. Нейтральный провод от изолятора на баке до нулевой шины как-либо связан со счетчиком?
    Вот, забыла... :faq:


    Да, а схему заземления-то так пока и не выбрали? И как что там у авторов темы поставлено и разведено - тоже не ясно... :no:
     
  7. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.105
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Думаю, что тут никто не поможет.

    Присутствующим на форуме безусловно респект, что хоть как-то пытаются помочь нам в решении наших проблем. Но.

    Есть жесткое правило. Категория электрика подтверждается под объект. И это не случайно.
    Это связано с тем, что слишком индивидуальны условия эксплуатации электросетей, не чета водопроводу и канализации. Электрики в этом смысле "белая кость".

    Но как они могут предусмотреть все нюансы? Только с опытом работы в сетях СНТ могут предположить, как было, как видел и как можно сделать. Поэтому особо не стоит обольщаться, что 2=2. Вполне может быть другой (на месте) вариант ответа.
     
  8. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Вы писали что ввод к домам по подземным кабелям 4-х проводной, значит в дома под землей входит сеть TN-C и соответственно дома физически получится питать только по системам TN-C или TT!
    То есть чтоб питать одноквартирный дома от сети TN-C-S ввод должен быть 5-ти проводной!

    Вы неверно перепутали требование питания одноквартирных домов от сети TN-C-S упоминаемое в пункте 10.2 СП 31-106-2002 с требованием питать электроприемники, электроприборы, в многоквартирных домах от сети TN-C-S упоминаемое в пункте 7.1.13 главы 7.1 ПУЭ.
    tn-c_i_tn-c-s_stoyak.JPG
    Сеть до щитков питающих групповые линии, в Вашем случае это ГРЩ дома, который в одноквартирных домах обычно выполняет и функции ВУ, ВРУ, в котором скорей всего стоит вводной автомат и, если есть, например сеть до РЩ отдельно стоящей бани питающейся от ГРЩ дома.
    Водной тот что в ВУ или ВРУ на стене дома или в доме, но иногда вводным называется тот что возле ТП или чаще на столбе, как бы вводной на участок.

    Вообще-то автоматы ни при чем, если ввод, который начинается снаружи дома, 4-х проводной то можно сделать только TN-C или TT, не по нормам, а физически!
    Схема в инструкции счетчика или проекте ни как не означает что так смонтировано на самом деле! Если возле ТП смонтировано правильно то опять же если ввод в дом 4-х проводной то получится сделать только TN-C или TT, а если нейтральный провод идет транзитом через счетчик или того хуже через автомат то только ТТ!
    Я ни где не писал что не соединение N к PE это нарушение! По большому счету если дом питается 4-х проводным питанием по системе TN-C, PEN распределительной сети, N и РЕ групповых линий должны подключаться к шине РЕ, а изолированные шинки N использоваться только после групповых или обще групповых аппаратов дифзащиты!

    Я писал что нужно делать только ТТ если нейтральный провод 4-х проводного ввода проходит через счетчик находящийся возле ТП!
    Нет, не будет проблем, правильно сделанные системы друг на друга не влияют, а не правильно сделанные влияют в основном там где они не правильно сделаны.
    Да не получится у Вас питать дом при 4-х проводном вводе по системе TN-C-S если вводной автомат стоит в ГРЩ дома!

    Если Вы будете от ГРЩ дома, например к бане находящейся вне дома, вести кабель в составе которого есть РЕ то питание бани уже будет по системе TN-C-S.
    Правильней написать не заземляю PEN, а не подключаю PEN к шине РЕ дома. Заземление PEN на ЗУ дома в нормах к сожалению не упоминается, упоминается только заземление домов на повторные ВЛ при этом сопротивление повторного на вводе, под которым почему-то упоминается ЗУ столба, не нормируется. Да, это будет система ТТ которой обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА!
    Броня не может быть основным проводником РЕ! При бронированном кабеле и питании по одной из систем TN броню нужно подключать к шине РЕ с обеих сторон!

    Для системы ТТ броню нельзя подключать со стороны дома и желательно её хорошо заизолировать или лучше до глубины залегания кабеля удалить.
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639
    Адрес:
    Брест
    Нейтраль трансформатора соединяется отдельным заземляющим проводником с заземлителем, и отдельным нулевым проводником - с распредустройством 0.4кв. А в РУ0.4кВ он сидит на нулевой шине (как правило, на изоляторах, но не всегда, бывает опять на корпусе РУ мачтовых КТП к примеру). И вот оттуда уже берётся нуль для счётчика.

    В старых ТП может заземляющий и нулевой проводник от нейтрали тр-ра совмещены, но это уже нарушение. У меня на одной ТП так:|:.
     
  10. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Из 4-проводной TN-C делается 5-проводная TN-C-S на вводе в элктроустановку. При этом все ваши картинки - туфта. На них не отражено повторное заземление PEN на вводе в электроустановку.
    Такое ощущение, что вы вообще не понимаете схему заземления TN-C-S, тупо сделав себе идолом ТТ.

    1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

    Далее, для сетей с глухозаземленной нейтралью:
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

    Теперь про величину повторного сопротивления:
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

    Вы глаза то раскройте и ПУЭ прочитайте, перед тем как говорить, что этих норм нет.


    Я уже объяснил выше, попробуйте осмыслить.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639
    Адрес:
    Брест
    +500! И добавить нечего.
    А вот тут, не стОит считать себя умнее всех, некрасиво это;).
    В вашем щитке, Вы нулевой проводник ввода собрались ведь садить на колодку?;)
    Мне достаточно куска провода, чтобы потреблять безучётную электроэнергию не распломбируя счётчик, при условии неопломбированной нулевой колодки.
    И любой нормальный инспектор пломбируя учёт заставит Вас засунуть приходящий нуль в счётчик, либо опломбирует нулевую колодку.

    Вообще, странно, что это ВАМ приходится объяснять:(. Вообщем, пробуйте осмыслить(с);)
     
  12. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Да, приходящий ноль PEN заведен на ГЗШ, которая заземлена. От ГЗШ на счетчик.
    Ну расскажите, как вы в в трехфазном счетчике собрались мутить с нулем? Открутите ноль счетчика от ГЗШ? Счетчику пофиг, он будет прекрасно работать и без него.
    Проводок зачем? Кидать перемычку мимо нуля счетчика? Бесполезно, 3ф. счетчик по нулю ничего не учитывает.
    Я не просто так уточнил, что счетчик трехфазный, а не однофазный.

    ЗЫ, инспектор был полностью удовлетворен этой схемой, к тому же она указана на самом счетчике и в его паспорте.
     
  13. pit bull
    Регистрация:
    11.02.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    10

    pit bull

    Живу здесь

    pit bull

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.11
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Владикавказ
    Здравствуйте. Такой вопрос, для настенного котла достаточно ли будет такого заземления,( в землю вбит штырь длиной 1,5м и пролит соленой водой, от него провод к розетке в которую собственно и вкл. котел)?
     
  14. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    Нет. Для автоматического отключения питания в случае пробоя на корпус применяется УЗО с диф. током не более 30 мА. Сопротивление заземления должно быть менее 500 Ом. Электролиты (солёная вода) применять нежелательно - велика нестабильность во времени сопротивления заземлителя.
    Глубину и количество электродов можно примерно рассчитать (спросите ув. arozjankov)
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    На форуме много тем про заземление - почитайте.