Выбор схемы заземления

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем vladimirhouse, 08.03.11.

  1. vladimirhouse
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    22

    vladimirhouse

    Живу здесь

    vladimirhouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калининград
    Схемы, к сожалению, нет, так как трансформатор и щит ставились без моего участия. Надеюсь, фото щита будет достаточно - вроде бы всё видно. Первый счётчик (общий) ELSTER A1140RAL-SW-4П, отдельные счётчики ЦЭ6803ВШ для каждого потребителя. Насколько я понял, ноль через счетчики не прохдит, а только заведен туда. Мой кабель справа - ещё не подключён
     

    Вложения:

    • ЩВУ.JPG
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Ну "молодцы")
    Поэтому и говорят,что не надо эту ТНЦС, потому что не все понимают как это делают.
    Разделили вам уже PEN, но PEN надо было подключать к РЕ шине. Сечение желто-зеленого провода неужели 10мм.кв.?
    Шину РЕ не заземлили.
    И на фига эти проходные клеммы понаставили.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. vladimirhouse
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    22

    vladimirhouse

    Живу здесь

    vladimirhouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калининград
    Ну а если щит будет снаружи на стене дома а не внутри, там PEN будет разделён на PE и N, автомат 3-полюсной и нейтральный провод у меня не идёт транзитом через счётчик, ввод в дом получится пятипроводной - значит в этом случае будет TN-C-S ?
     
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639
    Адрес:
    Брест
    Нуль как раз проходит. И на фото явно видно два синих провода идущих в ваш счётчик. Один - от ГЗШ до счётчика, второй - от счётчика до клеммы ЗНИ.

    К слову, ЗНИшек для пяти(!) жил предусмотрели.
    И если по уму (про ТТ забываем!;)), то PEN надо брать именно с жёлтой ЗНИ, т.е. "неразрываемую" счётчиком.

    ЗЫ: кто-то там в соседней ветке про счётчики спорил, смотрим на фото внимательно - видим пример пломбировки ГЗШ.


    1. Трудно не согласиться;)
    2. +1. Сечение действительно не дотягивает...
    3. Ну это как сказать. Есть ГЗШ под оргстеклом, скорее всего соединена с корпусом щита. От ГЗШ идут провода к ЗНИ. ЗНИ в свою очередь электрически соединены с ДИН-рейкой, та вроде как с корпусом щита, пусть и под вопросом. Корпус полюбому должен быть заземлён.
    Вобщем, не так всё и плохо, могло быть и похуже;)
    4. А дабы счётчики заранее опломбировать, и упростить подключение отходящих линий.
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    Не понятно ещё шина N, куда типа PEN подошел от щита изолирована?
    И как отходящие N и РЕ подсоединены к шинам.
    с 4 не согласен, там от счетчиков "упало" на АВ, от них на проходные клеммы-зачем? ну ладно счетчики типа заземлили.
    Главное ну если и можно подправить, автору теперь что-отдельные кабель тянуть?)
    Шина N при разделении должна быть изолирована уже от корпуса щита.Т.е. если шину РЕ допустим можно тупо прикрутить к щиту, то уже взятую шину N - нет, только через изоляторы.
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.787
    Благодарности:
    4.639
    Адрес:
    Брест
    Согласен, явно не видно. Надеюсь, что под оргстеклом они обе соединены между собой и с корпусом. Но не факт...
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.024
    Адрес:
    Москва
    + отходящие кабели ввели в щиток без гермовводов, через дырку в металле "воткнули"?!
    И уж "землю" счетчиков надо было к шине PE подключать, под болт каждую.
     
  8. TERESVA
    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    17

    TERESVA

    Участник

    TERESVA

    Участник

    Регистрация:
    16.02.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Днепропетровск
    Вам не удастся сделать конфигурацию TN-C-S ( подразумевающую под собой заземление точки разделения). Никто вам не разрешить шунтировать ноль на землю в зоне учета счетчика. Единственное решение - построение сети ТТ, кстати самой безопасной из всех существующих ( при грамотном подходе ). //
    То что ваш сосед принимает жилу PEN за N, действительно указывает только на систему ТТ.
     
  9. sanykrimea
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    sanykrimea

    Installation Supervision und Inspection

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Харьков
    Бездоказательная муть.
    TN-C-S в чистом виде, даже заземление не обязательно.
     
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.532
    Адрес:
    Киев
    Да, правильно поняли, но так сделать не получится, так как в щите что на фотографии согласно действующих норм нет PEN и много нарушений и безграмотных решений!

    Нейтральный провод не соответствует сечению для организации систем TN!
    Нейтральный провод проходит через счетчик что не допускается в системах TN!
    Нейтральный провод проходит через клемную колодку которая для соединения PEN проводника не годится!
    Броня кабеля не подключена!
    Ввод, вывод кабеля не имеет надлежащей механической защиты!
    Щит не подключен к входящему PEN для защитного отключения, то есть нет защиты от поражения током при косвенном прикосновении к щиту, например при снятии показаний счетчика!
    Скорей всего нет уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места этого щита!

    Мой Вам совет делайте на оба дома систему ТТ, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА! Я не однократно на форуме описывал нюансы относящиеся к системе ТТ.
     
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.177
    Благодарности:
    5.256
    Адрес:
    Пенза
    TN-C-S без заземления...:ogo::aga: - вот где муть.
     
  12. stanislav-e88a
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    stanislav-e88a

    슈퍼맨

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Москва
    Особенно если еще и питание от ВЛ - вааще жесть)
    Уж лучше просто двухпроводная разводка без заземления, чем такое.


    Огласите весь список пунктов ПУЭ пожалуйста.
     
  13. vladimirhouse
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    22

    vladimirhouse

    Живу здесь

    vladimirhouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калининград
    Хотя под оргстеклом плохо видно, но, скорее всего, что N и PE шины соединены и PE шина заземлена (уточню у электриков, собиравших щит).
    Значит в этом случае PEN ещё не разделён? Тогда, если я не потяну оттуда провод PE, разделения не будет, а будет просто только повторное заземление и PEN так и останется PENом?
    Желто-зелёный провод, так же как и голубой (N) только 6 кв.мм - это тоже будет вопрос к электрикам.
    Что касается проходных клемм - вы же видите, как сосед их вывернул кабелем 4х25, а что бы было с АВ?
     
  14. vladimirhouse
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    22

    vladimirhouse

    Живу здесь

    vladimirhouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калининград
    Вот схема подключения счётчика: нулевой провод не проходит транзитом через счётчик, а просто заходит туда. Я думаю что нулевой провод от ГЗШ можно было пустить сразу на клемму ЗНИ, второй от счётчика на клемму - оставить как есть и ничего бы не изменилось. Кстати - на общий счетчик идет только один нулевой провод
     

    Вложения:

    • подключение счётчика.jpg
  15. vladimirhouse
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    22

    vladimirhouse

    Живу здесь

    vladimirhouse

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Калининград
    Ну что кабели ввели без гермовводов - это у нас святое. Как я убедился, правильно сделать можешь только сам, но, к сожалению, всё делать самому просто невозможно.
    На счет земи от счётчиков не понял - разве она есть?. Там же только фазы и ноль?