1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Будет ли тепло?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Maik42ru, 09.03.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vodopad
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.609
    Благодарности:
    5.573

    Vodopad

    правдоборец

    Vodopad

    правдоборец

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.609
    Благодарности:
    5.573
    Адрес:
    Ангарск
    Вот эт я не знаю...:(:|: В принципе, что ему сделается? Дело в цене.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Maik42ru
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    Maik42ru

    Участник

    Maik42ru

    Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Кемерово
    по цене проходит) будем смотреть.
    По схеме: учитывая, что основной режим ПЦ можно ли убрать разгонную петлю?
     
  3. Vodopad
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.609
    Благодарности:
    5.573

    Vodopad

    правдоборец

    Vodopad

    правдоборец

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.609
    Благодарности:
    5.573
    Адрес:
    Ангарск
    Тут уж надо выбирать, или будет ЕЦ на всякий случай, или вообще не будет. Тогда можно и петлю убрать, и трубы в два раза тоньше сделать.
     
  4. Maik42ru
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    Maik42ru

    Участник

    Maik42ru

    Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Кемерово
    Спасибо за консультацию. Тогда вопрос по другому - имеет ли значение длина горизонтального участка петли, или ее можно круто вниз опустить, с маленьким радиусом разворота?
     
  5. Vodopad
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.609
    Благодарности:
    5.573

    Vodopad

    правдоборец

    Vodopad

    правдоборец

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.609
    Благодарности:
    5.573
    Адрес:
    Ангарск
    Вообще, вспомним теорию: главным вопросом при устройстве отопления с ЕЦ является создание схемы системы с максимальным для этого дома циркуляционным давлением. Т.е. максимальным расстоянием между центром нагрева (центром топки котла) и центром охлаждения всей системы.(отопительные приборы+трубы разводки). Т.е., необходимо, чтобы котёл находился хоть немного ниже радиаторов. Котёл в подвале ниже на два метра, чем радиаторы, т.е., ЕЦ будет в каких-то количествах присутствовать и без петли, вопрос в том, будет ли её достаточно для полноценного прогрева всех радиаторов? Разгонная петля усилит циркуляцию. При этом, вертикальный стояк можно даже утеплить. Если петлю круто опустить вниз, то общая длина горизонтальных и вертикальных участков трубы не изменится, следовательно, на ЕЦ это не окажет никакого влияния! Но можно добиться ещё некоторого усиления "тяги", если спустить сверху трубу в первый радиатор и посоединить верх-низ.
     
  6. Maik42ru
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    Maik42ru

    Участник

    Maik42ru

    Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Кемерово
    Если будет работать так, - я буду к счастью еще чуть ближе;)
     

    Вложения:

    • Схема СО.gif
  7. tvsm
    Регистрация:
    08.12.10
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    319

    tvsm

    Живу здесь

    tvsm

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.10
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Собираюсь делать водяной теплый пол в одном помещении.Как я понимаю,напор создается из-за разного веса воды в вертикальных напорном и обратном трубопроводе.Горизонтальные трубы служат лишь для соединения вертикальных напорной и обратной трубы.Т.е.я могу горизонтальную трубу между напорной и обратной пустить и понизу включив обратный клапан,а теплый пол использовать в качестве горизонтальной обратки.!См.рис.Вес воды в напорном при нагревании уменьшается,более холодная и более тяжелая вода в верт.обратке перемещается через теплый пол обратно в котел.Что то здесь не так?
     

    Вложения:

    • тепл пол естеств цирк.jpg
  8. Vodopad
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.609
    Благодарности:
    5.573

    Vodopad

    правдоборец

    Vodopad

    правдоборец

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.609
    Благодарности:
    5.573
    Адрес:
    Ангарск
    Вот, оно самое то!:super:


    Всё не так. Для того, чтобы поднять воду во втором вертикальном стояке тоже необходима сила. В СО циркуляционное даление создаётся не в стояках, а, в основном, в радиаторах. При этом свободному движению воды ничего не должно мешать, а обратный клапан, как и большая протяжённость труб в тёплом полу создают очень значительное сопротивление, которое может практически полностью остановить ЕЦ.
     
  9. tvsm
    Регистрация:
    08.12.10
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    319

    tvsm

    Живу здесь

    tvsm

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.10
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В системе отопления вода не просто течет, а еще и нагревается котлом. Рассчитаем гидростатическое давление в системе водяного отопления с нагреваемой водой. Что изменилось в этом случае по сравнению с ранее рассмотренным? Изменилась температура воды. Следовательно, изменится и давление воды в системе. Это очень важный факт! Покажем, как влияет нагрев воды на давление в системе. Обозначим точку выхода горячей воды буквой «г», температуру воды обозначим tг, плотность воды, соответственно, ρг (рис. 2). Горячая вода проходит по системе вверх, охлаждается и стекает вниз.Обозначим точку охлаждения буквой «о», температуру и плотность воды, соответственно, tо и ρо. Точка «о» расположена, разумеется, выше точки «г». Максимальное гидростатическое давление в стояке с горячей водой, согласно закону Паскаля, описанному ранее в (1), будет равно:pг = g(ρгh1 + ρгh2) + pатм, (2)где h1 — высота столба жидкости до верхней магистрали; h2 — высота столба жидкости от верхней магистрали до поверхности воды в расширительном баке; pатм — атмосферное давление, Па.
    Естественным циркуляционным (гравитационным) давлением pе называется разница между давлением столба холодной и горячей воды. Вычитая (2) из (3), получим самую главную в этой статье формулу естественного циркуляционного давления, создающего движение в системе отопления:pе = pо – pг = gh1(ρо – ρг).В общем виде естественное циркуляционное давление в системе водяного отопления равняется:pе = gh(ρо – ρг), (4)где h — расстояние между центрами охлаждения и нагревания воды.

    Для уменьшения сопротивления берем трубы большого диаметра.Вношу поправки.Ставим стояки рядом,сверху соединяем перемычкой,Напорную трубу утепляем для увеличения разности температуры.
     

    Вложения:

    • тепл пол естеств цирк 001.jpg
  10. Vodopad
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.609
    Благодарности:
    5.573

    Vodopad

    правдоборец

    Vodopad

    правдоборец

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    2.609
    Благодарности:
    5.573
    Адрес:
    Ангарск
    tvsm, Основное охлаждение теплоносителя в этой системе будет происходить в тёплом полу. Поэтому центр охлаждения будет находиться очень низко, а сопротивление труб ТП из-за большой протяжённости, всё же велико. Циркуляция будет, но её явно будет недостаточно для эффективного обогрева. Для практической реализации этой идеи, необходимо стояк делать как можно выше, а трубы ТП короче, желательно коллекторным способом. А темы з****ать всё равно не надо!
     
  11. tvsm
    Регистрация:
    08.12.10
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    319

    tvsm

    Живу здесь

    tvsm

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.10
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошу извинить.Спасибо за грамотный ответ.А если в цифрах?Площадь пола 25 кв.м.Высота потолков 2,5м.Если диаметр стояков увеличить до 100-150 мм?
     
  12. Maik42ru
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    Maik42ru

    Участник

    Maik42ru

    Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Кемерово
    Голову уже сломал) Вопрос по разгонной петле: будет ли существенным препятствием для ЕЦ "колено" с минимально возможным (в техническом исполнении) радиусом разворота? "Все пытаюсь место на стене сэкономить" )
     

    Вложения:

    • Петля.gif
  13. tvsm
    Регистрация:
    08.12.10
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    319

    tvsm

    Живу здесь

    tvsm

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.10
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А если разнести стояки на 10 метров и сделать верхнюю разводку?Мне место позволяет.
     
  14. Maik42ru
    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4

    Maik42ru

    Участник

    Maik42ru

    Участник

    Регистрация:
    04.01.11
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Кемерово
     
  15. tvsm
    Регистрация:
    08.12.10
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    319

    tvsm

    Живу здесь

    tvsm

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.10
    Сообщения:
    1.171
    Благодарности:
    319
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я попробовал посчитать,если разнести на 10 м стояки,должно заработать.https://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53483/index.php#i164444


    Я попробовал посчитать,если разнести на 10 м стояки,должно заработать.http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/...ex.php#i164444
     
Статус темы:
Закрыта.