Требования к котельному помещению

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    - это относиться к разновидности вентиляции (местный отсос) не заменяет естественную вентиляцию или мех-скую.
     
  2. Сергc
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13

    Сергc

    Живу здесь

    Сергc

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13
    Добрый день
    Газовая котельная обьёмом 18 куб Московская область
    Планировал окно с стеклопакетом 4-14-4-14-4И
    Площадь остекления получалась ровно 0,8 кв м
    Недавно вычитал что площадь остекления зависит от толщины стекла
    ВЕРНО ли это ?
    Где можно почитать
     
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    - а почему 0.8 и для чего ?
    -СП42-101-2003
     
  4. BerQt
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    419

    BerQt

    Живу здесь

    BerQt

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    хутор Москва
    @plehan,тут у меня просьба пояснить такой момент в этом СП. 42

    6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
    В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.


    И тут же ниже:

    6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
    ...- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45 - при установке оборудования мощностью св. 60 кВт или размещении оборудования в подвальном этаже здания независимо от его мощности;


    В первом пункте просто газоиспользующее оборудование, куда можно отнести ВСЕ, что подключено к газовой трубе, во втором - отопительного газоиспользующего оборудование, типа наших котлов. Как правильно трактовать эти пункты? Почему в 6.18 фигурирует мощность свыше 60кВт?
    Да, и еще. в каком-то СМ читал, что стеклопакет не является легкосбрасываемой конструкцией. Как быть в этом случае?
     
    Последнее редактирование: 08.02.19
  5. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    13.627

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    13.627
    Адрес:
    Курск
    Спросил знакомого, что делал мне акт на работе, сделать на дымоход в ИЖС, он поинтересовался это первичный или вторичный, почему он так спросил какие-то ограничения имеются? Вы что то можете прокомментировать ?
     
  6. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    - честно не знаю, но считаю, что разницы нет первичный или последующий .
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    - этот СНиП актуализирован теперь это СП62133302011.
    - читаем внимательно допускается использование оконных проемов в виде легкосбрасываемых огрж. конструкций.
    Не вопрос, но требования наличия в ИЖС легкосбрас. конструкций отсутствует.
    - а тут черным по белому написано более 60 кВт или в подвале.
    Сейчас в СП нет требования наличия окна и к его размерности, как светопропускную конструкцию в помещении где расположено ГО, даже с учетом справочного СП42 ,только при мощности более 60 кВт или в подвале.
    Но сможете ли пободаться ?
     
    Последнее редактирование: 08.02.19
  8. BerQt
    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    419

    BerQt

    Живу здесь

    BerQt

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.10
    Сообщения:
    1.137
    Благодарности:
    419
    Адрес:
    хутор Москва
    :faq:А эти акты каждый год надо плодить для ГРО? :close::ogo::mad:
     
  9. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    -нет .Для ГРО не требуется. Для поставщика и то в случаях определенных в ПП№410
     
  10. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    13.627

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    13.627
    Адрес:
    Курск
    Это требование для генераторный от юрлиц (у меня 99 киловат) и каждый год доилово на 12-15 т. руб: осмотр газопроводов, пуск котлов, обслуживание, проверка сигнализатора загазованности, смазка запорной арматуры + дымоходы это отдельно
     
  11. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    - в рамках чего и что за объект ? И причем здесь мощность в 99 кВт ?
     
  12. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    13.627

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    13.627
    Адрес:
    Курск
    В рамках договора обслуживание, мощность 99 так как это не котельная а теплогенераторная с менее злымы требованиями, недавно Газпром газораспределение прислали допсоглашение по повышению их хотелки на НДС и инфляцию ещё не подписывал, откуда у всего этого ноги растут ещё не знаю
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    -а что за объект (назначение) и расположение его, встроенное в МКД, отдельное не жилое или другой вариант ?
    - а чем руководствуются по требованиям к не котельным для эксплуатации ?
     
  14. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    13.627

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    13.627
    Адрес:
    Курск
    Отдельно стоящее нежилое помещение, площадь 670м2 из них 350 м2 цех высотой до 8 метров
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.341
    А договор в рамках чего, там в порядке ПП такого-то ?
    И почему выбрали договор с ГРО ?
     
Статус темы:
Закрыта.