1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 20

Требования к котельному помещению

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем avnat, 15.11.07.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    9.798

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    9.798
    Адрес:
    Москва
    @plehan, я же не поспорить сюда зашёл, мне нужно понять на сколько серьезные шансы у газовщиков, опираясь на этот и другие действующие регламентные документы, заставить меня вести трубу по улице, а не через лестницу как я описал.

    Я пока вижу в 7.8 прямой запрет. Судя по всему, Вы считаете иначе. Я бы хотел понять почему. Речь не идет о всех возможных лестничных клетках, а конкретно про мою ситуацию.

    Прошу помочь мне с аргументацией, что решить мою задачу.
     
  2. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    -юридически никаких. Если вы газифицируетесь в рамках и строго в рамках ПП№1314.
    Что касается соблюдения норм и ответственности, несете ее вы и если будет проект, строители, проектировщики. ГРО в число ответственных не входит. И это отражено в правилах 1314.
    - я хрен знает где запрет -

     
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    обустраиваете каналы на лестничной клетке, с естественной вентиляцией и с соблюдением п. 7.12 (с изменением 2) ,что именно принимать из этого пункта решает застройщик (без проекта) или проектная организация .
     
  4. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    9.798

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    9.798
    Адрес:
    Москва
    Проект, конечно, будет. Будут делать в мособлгазе (по-другому - никак). И именно, на стадии проектирования, меня и "выкинут на улицу". Вот пытаю понять как удержать трубу в доме, на лестнице.

    То есть, условие моей задачи - приставные или встроенные каналы. Без них никак, так же?
    Что это за каналы такие?

    UPD: Понятное дело, на лестнице никакой вентиляции нет...
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - просто забудьте о лестнице. Если через них у вас не получится, хотя может они и тупо нарисуют. Но 99% откажут.
    - верно, пункт в обязательном перечне.
    - например приставной из жести и обшитый ГКЛ или из другого материала .
     
  6. Natura
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    9.798

    Natura

    Живу здесь

    Natura

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    6.142
    Благодарности:
    9.798
    Адрес:
    Москва
    То есть, предъявить им в защиту трубы на лестничной площадке с окном, между подвалом и перовым этажом, нечего?
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - есть СП 62 и обозначенный пункт, НО
    -говорит ,что другую проектную организацию вы не хотите и газифицироваться по ПП№1314 вы не готовы, вы будете газифицироваться по правилам ГРО.
    А захочет ли проектный отдел вам спроектировать трубу, так как вы хотите полностью зависит от настроения или от того, как они привыкли проектировать .
     
  8. Phpclub
    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710

    Phpclub

    Живу здесь

    Phpclub

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.12
    Сообщения:
    964
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Поварово
    Схему приведите плиз как хотите вы, как газмяс проектирует. На моей практике газмяс не любит заходить железной трубой внутрь дома, как правило ввод со счетчиком, потом ведут снаружи до следующего потребителя. У друга варили в декабре - давление упало после опресовки - нашли 2 микро-свища, так что перестраховываются, им пофигу что у вас будет перерасход по газу -
    главное что не было утечки внутри дома.

     
  9. TheMishootka
    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    43

    TheMishootka

    Живу здесь

    TheMishootka

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    43
    Ребят, по габаритам помещения мне кто что посоветует?
     
  10. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - выдерживайте СП55133302016 года и вы даже в суде с большой вероятностью выиграете .
     
  11. TheMishootka
    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    43

    TheMishootka

    Живу здесь

    TheMishootka

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.18
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    43
    да мне не для согласований и не для суда. мне как раз для себя. Интересует исключительно с точки зрения эксплуатации самого оборудования.
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - тем более в этом СП минимум, максимум вы для себя подберете .
     
  13. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.734
    Благодарности:
    1.152

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.734
    Благодарности:
    1.152
    Адрес:
    Москва
    Если еще раз встречусь, передам.
    Еще служит (ЦНИИТЭП).
    Он больше по прочностям фундамента, стен и остальных конструкций. Нам обследование здания старинного делали. По газоснабжению я наверное сейчас больше его знаю.
     
  14. SPN705
    Регистрация:
    12.04.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    22

    SPN705

    Живу здесь

    SPN705

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.15
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    22
    извиняюсь, что оперативно не отвечаю - нет возможности.
    У меня котельная, в подвальном помещении.

    Проекта еще нет, в настоящий момент проектирует МОГ. На словах сказали, что будет 0,8, сославшись на необязательный СП. Во вторник еду забирать проект и хочу оспорить несколько моментов:
    1. Площадь остекления, предложив использовать актуальный СП, из обязательного перечня
    2. Вместо "умного" предоплатного счетчика - механический (по тел. сказали, что только с разрешения главного инженера включаем в проект механические счетчики")
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - не сможете в 99%.
    Почему, за тех. решения в проекте несет ответственность проектировщик из числа лиц указанных в ст. 60 ГК.
    Что нужно было это составить техническое задание до проектирования и подписать его между проектной организацией и вами.

    - нет у вас котельной. Это генераторная тепла с размещением газового оборудования .
     
Статус темы:
Закрыта.