1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3

Укладка на пол плитки, керамогранита

Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем autosnab, 23.04.06.

  1. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.272
    Благодарности:
    12.241

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    16.272
    Благодарности:
    12.241
    Адрес:
    Рязань
    Можно на полиуретановый клей. Только вот и затирка для плитки тоже полиуретановая должна быть.
    Эластичные цементные клея не выдержат.
     
  2. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897
    Адрес:
    Челябинск
    Полиуретановый? В смысле он остаётся эластичным?
    А чем вам мастики для плитки не нравятся? Вроде тоже не твердеют...
    С затиркой - согласен...тоже должна быть не жёсткая...
    Ни разу не видел полиуретановую затирку..надо будет поискать.

    А разве, на цементной основе бывают эластичные клея?
    Да и потом, я слабо представляю, как клей на цементной основе прилипнет к ОСБ...
     
  3. Надежда_Киев
    Регистрация:
    02.07.08
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    1.033

    Надежда_Киев

    Живу здесь

    Надежда_Киев

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.08
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    1.033
    Адрес:
    Киев Музычи
    Прилипает, если ОСБ замазать гидроизоляционной мастикой типа ГИПЕРДЕСМО. Плитка по ОСБ на цементном клее у меня успешно лежит на открытом балконе
     

    Вложения:

    • IMG_0472_12.jpg
    • IMG_0492_фф.jpg
    • IMG_0515_фф.jpg
    • IMG_0526_10фф.jpg
    • IMG_0474_16.jpg
  4. vetalt
    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897

    vetalt

    Живу здесь

    vetalt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.11
    Сообщения:
    4.784
    Благодарности:
    1.897
    Адрес:
    Челябинск
    Это на второй фотке армирующая сетка какая то?
     
  5. Надежда_Киев
    Регистрация:
    02.07.08
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    1.033

    Надежда_Киев

    Живу здесь

    Надежда_Киев

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.08
    Сообщения:
    1.071
    Благодарности:
    1.033
    Адрес:
    Киев Музычи
    Для перестраховки взяла цокольную армирующую сетку.
     
  6. tery52
    Регистрация:
    15.10.11
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    18.679

    tery52

    Добрый Фей Гоша

    tery52

    Добрый Фей Гоша

    Регистрация:
    15.10.11
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    18.679
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Мешали шине двери шкафа купе ;) Фото отбитого камушка ниже, видна лицевая сторона, и обратная, где слой бетонконтакта (розоватый), штукатурки и клея на камне.
    Фото уличного фасада и забора сделаю на днях.
     

    Вложения:

    • IMAG0357.jpg
    • IMAG0358.jpg
    Последнее редактирование: 28.04.15
  7. tery52
    Регистрация:
    15.10.11
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    18.679

    tery52

    Добрый Фей Гоша

    tery52

    Добрый Фей Гоша

    Регистрация:
    15.10.11
    Сообщения:
    707
    Благодарности:
    18.679
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Вот фото дома, отделанного пластушкой на клей Юнис Гранит. Внешне мне не понравился дизайн, но клей держит отменно, никаких признаков разрушений, швы тоже из этого клея. Не очень дешёвый, но и не самый дорогой.
     

    Вложения:

    • IMAG0362.jpg
    • IMAG0361.jpg
  8. enji81
    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    enji81

    Участник

    enji81

    Участник

    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Волгодонск
    В доме теплый пол. А перед уличными дверями небольшой холодный участок. За зиму на границе теплый/холодный отошел ряд плитки (сейчас плитка там немного "ходит" под ногами).

    Эти два ряда плитки я сниму и положу заново. Вопрос - как предотвратить эту же проблему следующей зимой?

    Пол - стяжка поверх бетона. В стяжке трубы теплого пола. Там, где дверь - бетонный фундамент (стяжки нет, плитка на этом участке клалась на бетон).

    Спасибо!
     
    Последнее редактирование: 30.05.15
  9. DimaD
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    162

    DimaD

    Живу здесь

    DimaD

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Слабенький клей был значит. Был бы хороший клей - плитку порвало бы на месте стыка, но не отлетела бы)
     
  10. Vick25
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Vick25

    Новичок

    Vick25

    Новичок

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Беларусь, Минск
    Вот как я клал плитку на пол по диагонали
     
  11. Прайм
    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Прайм

    Участник

    Прайм

    Участник

    Регистрация:
    18.04.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Барнаул
    Здравствуйте, Алексей! Напишите подробнее про устройство Вашего пола с использованием ГВЛ 10м.Как крепили листы (нужно ли клеить листы к основанию, шпаклевать зазоры м/у листами),держится ли плитка на ГВЛ?
     
  12. enji81
    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    enji81

    Участник

    enji81

    Участник

    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Волгодонск
    В одном месте порвало :(
    Народ, так и что делать-то? Если переложить этот ряд на уличный клей - поможет?

    Советовался с отделочником, тот предлагает разбить несколько сантиметров бетона и положить утеплитель, а поверх него уже плитку. Но все равно этот участок будет более холодным...

    Или может вообще какое-то кардинальное решение - другой вид покрытия? Но какой? Это ж фактически 20 сантиметров перед дверью...
     
  13. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.039
    Адрес:
    Новосибирск
    Как так- где то есть стяжка, а где-то нет? Пол в разном уровне что ли? Если уровень один, то за счёт чего?
     
  14. enji81
    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    enji81

    Участник

    enji81

    Участник

    Регистрация:
    02.03.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Волгодонск
    схема.png
     
  15. DimaD
    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    162

    DimaD

    Живу здесь

    DimaD

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Конечно порвет, бетон-то статичен, а стяжка плавающая со своей подвижкой от нагревания ТП.
    На границе бетона и стяжки нужно разрывать кафель и заполнять шов герметиком, а не затиркой.
    Других вариантов нет.