Проверил дом тепловизором

Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Konstantin, 20.11.07.

  1. KUM_TEHb
    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    722

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    KUM_TEHb

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.11
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    722
    Адрес:
    Кумертау
    Приточно-вытяжная вентиляция нужна для КОНТРОЛИРУЕМОГО воздухообмена и применения энергосберегающих технологий. В большинстве домов вентиляция зимой избыточна, а летом слаба вследствие чего летом душно, а зимой куча тепла улетает в трубу. В таких домах потери на вентиляцию составят 30-50% от всех теплопотерь. По моему это дико много.
    "Дыхание" стен могут выливается в две вещи:
    1) Инфильтация - смотри не контролируемый воздухообмен, который усугублён переохлаждением утеплителя и стены.
    2) Не контролируемый и малопрогнозируемый влагообмен в помещение и внутри стены. И то и то для комфорта внутри помещения и для состояния строительных конструкций крайне пагубны.
     
  2. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    1.662

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    1.662
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Неправда ваша - специалист написал, что даже ГВЛ проницаем, а уж газобетон подавно.
    Что уж говорить даже кирпичная стена обладает очень хорошей инфильтацией.
    Поэтому неоштукатуренный дом из газобетона намного холоднее оштукатуренного - реальные отзывы владельцев.
     
  3. Борзил
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5

    Борзил

    Участник

    Борзил

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Белгород
    Теплее, но не на много.
    Штукатурка закрывает все изьяны, швы, трещины, выбоины, сколы. Да и сама хоть и не большой но утеплитель.
     
  4. Ольга Тушино
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    227

    Ольга Тушино

    Участник

    Ольга Тушино

    Участник

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Москва
    @Викторка7, хочу Вас поблагодарить за отчёт по результатам проверки. Мне по гарантии перебрали всю внутрянку. Я никак не ожидала, что вскроют полностью дом. Теперь и нахлёсты есть, и пароизоляция проклеена, и многое другое. Появилась возможность сделать то, о чем во время стройки не подумалось. Я очень довольна, что обратилась к Вам.
     
  5. Викторка7
    Регистрация:
    10.12.10
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    338

    Викторка7

    инженер-тепловизионщик

    Викторка7

    инженер-тепловизионщик

    Регистрация:
    10.12.10
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Москва-Шатура-Адыгея-Новороссийск
  6. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.172

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.172
    Адрес:
    Дедовск
    Это у кого такая гарантия? интересно просто
    В 90% случаев никто ничего не вскрывает.

    Я можно выложить что было и что стало? на основании тепловизионной съемки
     
  7. Ольга Тушино
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    227

    Ольга Тушино

    Участник

    Ольга Тушино

    Участник

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Москва
    @SDim, строила компания, которую больше всех ругают на ФорумХаусе. Повторную проверку еще не делала, но тепловизором были обнаружены существенные недочеты, которые сейчас исправили. Ремонт еще продолжается. Сама в шоке, что так капитально переделывают. Компания вряд ли что-то теряет. Весь банкет за счет первой бригады. Видимо решили, что по другому заставить не халтурить бригады просто невозможно.
     
  8. SDim
    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.172

    SDim

    Просто общаюсь.

    SDim

    Просто общаюсь.

    Регистрация:
    15.12.06
    Сообщения:
    10.877
    Благодарности:
    15.172
    Адрес:
    Дедовск
    намекните хотя бы, или лучше в личку скиньте плиз название фирмы

    а можно выложить какие недостатки были и как это отобразили в отчете что аж фирма решила все переделать? думаю многим полезно будет
     
  9. Ольга Тушино
    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    227

    Ольга Тушино

    Участник

    Ольга Тушино

    Участник

    Регистрация:
    26.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Москва
    Название фирмы в личку кину, а про недочеты грамотнее было бы, если бы Викторка7 написал. Если не напишет, то буду посвободнее по работе, постараюсь кратко написать. Отчет на 87 страницах, более 200 термограмм. Массивный труд, с которым можно смело в суд идти, если что.
     
  10. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Пройдитесь по соседям и расскажите о вашей решенной "проблеме" :)... Вот кто-то обрадуется.
    зы. а можно и мне в л/с название "конторы"? Спс.
     
  11. Aplicator
    Регистрация:
    16.06.08
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    1.654

    Aplicator

    Живу здесь

    Aplicator

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.08
    Сообщения:
    1.682
    Благодарности:
    1.654
    Адрес:
    Московская область
    Помимо исполнения, геммы могут быть в самом проекте (узлах), так что нюансов куча...
     
  12. wind1wind
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    39.343
    Благодарности:
    75.380

    wind1wind

    Супер-Модератор

    wind1wind

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    39.343
    Благодарности:
    75.380
    Адрес:
    Сахалинская область, остров Кунашир
    @Груня, для поиска исполнителей работ существует Биржа.
     
  13. P0ker5tar5
    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    P0ker5tar5

    Участник

    P0ker5tar5

    Участник

    Регистрация:
    26.08.15
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Всем привет. Может здесь кто подскажет !? Сделал съемку дома тепловизором, жаль, что не сделал до штукатурки. Дом из газоблока, вент зазор и облицовка кирпич. Меж этажное перекрытие деревянное.
    На первом фото щель в перекрытии. До нее можно до браться. Вопрос: можно за пенить щель в кладке газоблока? Или лучше раствором?

    т1.PNG

    На этих фото щели в углах дома, которые под штукатуркой. И такое почти во всех углах. Посоветуйте кто сталкивался, что можно сделать в данном случае? т2.PNG т4.PNG
     
  14. sasa123
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    288

    sasa123

    Живу здесь

    sasa123

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    288
    Адрес:
    Москва
    Наверное, запенить правильней.

    по термограммам (нет условий съемки: главное-температура воздуха, и время прогрева помещений)
    если брать за основу 18,4 как температуру воздуха, то на данный момент-дефектом у вас является только места по 1 фото.
    на последующих фото мелкие локальные проявления...(вероятно конструктивные или ...).
    в нормы укладываетесь, исходя из приведенных Вами данных.
    А так странные термограммы, нет выделений зон температурных аномалий, нет описаний дефектов,
    у Вас нет "Отчета" с дефектной ведомостью и пояснениями?
    запросите у тех кто делал проверку, это входит в услугу, так как просто фото ни о чем не говорит
     
  15. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.125

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.125
    Адрес:
    Москва
    Я то же делал обследование дома тепловизором, фоток много выложено, но я Вам хочу сказать другое.
    У меня есть старый пирометр, так он отлично показывает разницу температур внутри дома в углах и стенах наружных.
    Прикупите, советую, очень полезная штука в доме! :)