    Адрес:
    Иваново
    Читаю и удивляюсь. Есть дом в деревне 1964 года постройки в нём до 1990г жили люди и топили печь каждый день. Далее наша семья с 1991 до 2010, по выходным с апреля по ноябрь. Печка небольшая, колпаковая, при топке открывал верхнюю дверку, которая для прочистки, температура там во время топки никак не 300 градусов. Не мерял, но рука терпит. Дымоход кирпичный, почему то не развалился за 60 лет
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    У современных металлических печей в режиме малой мощности температура в дымоходе заметно меньше 100 градусов.
    Я периодически меряю инфракрасным термометром свой бренеран. Когда внутри горят два-три опилочных кирпича в режиме "4 часа", то сама печка 70-80 градусов, горизонтальный неизолированный выход дымохода из печки 50-60 градусов.
     
  3. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Добрый вечер,
    Дошли руки до подключения камина (jotul i570). Дымоход uni шидель. Дом деревянный. На полу керамогранит.
    Ребята ставят топку, подключают к шидель. За топкой возводят стену из пеноблоков 10см, а за пеноблоком вешают на скобы ткань СУПЕРСИЛ (нетолстая). Далее топку обложат пеноблоками со всех сторон и выложат искусственный камень. Подскажите, насколько я помню, шидель сильно не нагревается, а вот для топки такого пирога достаточно, не мало защиты?
     
  4. igarok
    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    1.071

    igarok

    Живу здесь

    igarok

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.09
    Сообщения:
    1.532
    Благодарности:
    1.071
    Адрес:
    Гомель, Беларусь
    Вы что хотите топку изолировать со всех сторон?
    А как она будет отдавать тепло, только через стекло? :faq:
     
  5. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Что значит изолировать? Отверстие под топкой, и решетка над камином в коробе будет.
     
  6. Andrey114
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    1.632
    Благодарности:
    886

    Andrey114

    Живу здесь

    Andrey114

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    1.632
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Тучково
    за топкой бы кирпич - а не пеноблок...

    топке то по барабану, а вот сразу за ней будет очень высокая температура, пеноблок там не айс...
    боюсь иссохнется, потеряет прочность, в песок превратится

    правильно ли я понял что у вас типа - трехслойного сэндвича?
    пеноблок-суперсил (какой толщины?) и фасадный пеноблок?

    усугубляет ситуацию с внутренним слоем - что он теплоизолирован суперсилом, и от этого нагреваться будет прилично...
     
  7. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    _20180411_100040.JPG
    На самой деревянной стене скобами прикрепили суперсил. Суперсил тонкий, как ткань, 6мм. К ней приставили пеноблоки (сейчас посмотрела, там расстояния между суперсилом и пеноблоками практически нет). Далее по плану ставить топку jotul с отступом от пеноблоков.
    Я предлагаю на заднюю стенку пеноблоков дополнительно поставить 3см суперизола. Воздушный зазор от нужен в это случае?
     
    Последнее редактирование: 11.04.18
  8. Andrey114
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    1.632
    Благодарности:
    886

    Andrey114

    Живу здесь

    Andrey114

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    1.632
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Тучково
    во-о-от...
    сколько отступ?

    вот же ваша документашка - manual_Jotul_I_570.pdf

    Расстояние до стены из горючего
    материала, защищенной изоляцией (рис. 1)
    Требования к изоляции
    • негорючая стена толщиной 100 мм+ 50 мм базальтовая вата, или
    • кальциум-силикатная плита толщиной фольгированная с одной стороны базальтовая вата
    rock wool плотностью 120 кг/м3 толщиной 50мм, или
    • кальциум-силикатная негорючая плита толщиной 2 х 50 мм.

    Расстояние до стены из горючего материала, изолированной противопожарной перегородкой (рис. 1)
    Требования к противопожарной перегородке
    Минимальная толщина противопожарной перегородки 100 мм.
    Она должна быть сделана из кирпича, обычного или облегченного бетона.
    К противопожарной перегородке должна прилегать изоляция толщиной 50 мм.

    хм. не уверен что "газосиликат" это облегченный бетон, но надо проверить бы...
     
  9. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Лёгкие бетоны — группа бетонов с объёмной массой менее 2000 кг/м3. К ней относятся бетоны на пористых заполнителях (керамзитобетон, аглопоритобетон, перлитобетон), бетоны на лёгких органических заполнителях (арболит, костробетон, полистиролбетон) и ячеистые бетоны (пенобетон, газобетон).
    Итак, получится:
    На самой деревянной стене ткань суперсил (выдерживает нагрев до 1200гр), потом пеноблок 100мм, потом суперизол (правда купили 30мм),ко всему суперизол будет со всех сторон камина, в т. ч. и сверху. Отступаем минимум 50мм, а лучше больше, от суперизола до задней части топки (перепроверяем 41см от стены до середины топки).
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.407
    Благодарности:
    16.801

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.407
    Благодарности:
    16.801
    Адрес:
    Москва
    Продумайте чтобы эти волокна не попадали в воздух и Вы ими не дышали.
     
  11. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, а насколько эта ткань должна быть изолирована? Может скотчем каким по периметру проклеить?
    Сейчас суперсил по факту прижат стеной из пенобетона, но нащупать пальцами могу. Вообще, он пылит сам по себе или, когда его трясешь?
     
  12. Furiya159
    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183

    Furiya159

    Живу здесь

    Furiya159

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Москва
    Что нашла в качестве описания продукции
    "Supersil (Суперсил) не содержит никаких связующих веществ, т. е. не выделяет газообразных веществ при нагреве и пожарах; не влияет пагубно на органы дыхания людей и не создает задымления при пожаре, которое, как известно, является основной причиной гибели людей на пожарах."
    Так что, надеюсь, бояться нечего.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.407
    Благодарности:
    16.801

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.407
    Благодарности:
    16.801
    Адрес:
    Москва
    Ну да.
    Если этими рекламными лозунгами заклеите стену и потолок - точно спокойней будет!
    Хотя бы алюминиевым скотчем.
    Если пространство проветриваемое - волокна полетят.
     
  14. pomshpitz
    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    pomshpitz

    Участник

    pomshpitz

    Участник

    Регистрация:
    01.11.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Тааак...Читала-читала-) Не начитала-) Подскажите все таки "подводные "КАМНИ" печей булерьян ? нам на дачу. и стоит ли брать с водным контуром ? Посоветуйте что лучше взять эконом класса из чугуна ? Спа-си-бо!
     
  15. fgh
    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.652
    Благодарности:
    9.188

    fgh

    Живу здесь

    fgh

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.08
    Сообщения:
    9.652
    Благодарности:
    9.188
    Адрес:
    Москва
    Булерьян печь длительного горения, дрова в ней не горят, а тлеют, у нее повышенные требования к дымоходу, труба металлическая из 316 стали или дорогая керамика, которая допускает влажный режим работы. Трубу нужно будет часто чистить. Вы сами должны определиться что хотите, смотреть на огонь или только тепло от печи :) С этого нужно начинать.
    Печи с водяным контуром нельзя топить без теплоносителя в системе, иначе испортите теплообменник. Другими словами у вас должна быть смонтированная система из нескольких батарей, остывают они часа за два-три как все прогорело в печи. Стандартная закладка в обычном режиме горит около 45минут, время зависит от размера поленьев их количества в топке и плотности древесины, для примера дубовые дрова в 2.5 раза дольше осиновых будут гореть.
     
    Последнее редактирование: 21.05.18