Вынос мозга по теме "Электрика"
Альбом пользователя Avs7153, созданный 01.03.13.
Изображение 2 из 60
Комментарии
-
Dennis10
обьясните пилиз
02.04.13 -
Avs7153
Подключение через трехполюсный автомат приводит к тому, что при перегрузке одной фазы, отключаются все три, пусть даже на них ничего не подключено. Есть, конечно, способы с этим бороться - но дорогие.
02.04.13 -
Dennis10
спс
03.04.13 -
Allmas
А как подключать, если дают 10Квт но 3 фазы? Каждую на свой автомат 63А, включая ноль?
24.12.13 -
Avs7153
10кВт 3 фазы - это один трёхполюсный автомат 16А, увы и ах... 3 раза по 3.5кВт.
24.12.13 -
Igel2126
у меня 15кВт - это 3 фазы по 15кВт - именно так должно быть! а не 3 фазы по 5кВт.
Кто и по какому праву ограничивает потребителя, навязывая невыгодные условия? Как подключать водонагреватель AEG 8кВт если автомат 16А на фазу?11.04.14 -
Allmas
@Igel2126 "кто и по какоему праву?" А Вы в правовом государстве живете? При покупке участка застройщик (ПОЛИГРАФЖИЛСТРОЙ) писал в гарантийке - 10 Квт. А то что 3 фазы по 3,5 узнали позже. Ж**а конечно, но если крупные потребители в одном помещении (кухня) от разных питать - то хватить...
15.04.14 -
x1313
@Igel2126, нет, если выделили 15 кВт, то это на все 3 фазы. т.е. на одну 5 кВт, а иначе у вас в ТУ должно быть написано 45 кВт
05.05.14 -
Igel2126
@x1313, кроме "нет" есть аргументы? В каком документе расписано, что для физ.лиц 15кВт распределяются равномерно по каждой фазе? Как включить бойлер 8кВт?
п.с. у меня вводной автомат 3х63А, ЛЭП ко мне 4х16 СИП, в ТУ 15кВт - в общем по любой фазе физически имею возможность потреблять 15кВт.05.05.14 -
x1313
@Igel2126, по ТУ максимальная мощность присоединяемых энергопотребляющих устройств - 15 кВт. Вы тогда с таким автоматом можете потреблять более 40 кВт .. конечно это хорошо
05.05.14 -
Igel2126
Ну как бы не могу. В правилах присоединения написано, что должно стоять устройство контроя максимальной мощности. Вот оно и контролирует чтобы я больше 15кВт не потребил, а устройство симметричности нагрузки не предусмотрено.
05.05.14 -
miss Chio
"Есть, конечно, способы с этим бороться - но дорогие. "
Какие?
Хочу узнать. Беседовал с электриком (СНТ), договорились что ввод будет 3-х фазный в ЩУ АВ 25А трехполюсный. В дом пойдёт одна фаза. Ещё одна из ЩУ будет временно обеспечивать бытовку, затем перейдёт на садовый домик + мастерская.
Решиться ли вопрос если поставить в пломбируемый бокс три отдельных автомата, но Вы пишите что - "дорого" видимо не всё так просто.12.08.14 -
Avs7153
Всё зависит от потребления. Мне бы хватило 10кВт по одной фазе, но и с обещанными в будущем 3х5кВт справлюсь. Не будет у меня перегрузок. А те, у кого будут, могут поставить симметрирующий трансформатор, например. Тыщщ за 200-300 - сделает из трехфазки 3х5 однофазку 1х15. Я даже не помню, что у него больше - цена или вес... :)
12.08.14 -
Igel2126
По уму надо или делать селективность автоматов или вместо вводного автомата перед счетчиком ставить просто рубильник. Тогда схемы будут примерно такие:
1-до счетчика АВ 3ф 32А хар.D, после счетчика на каждую фазу 25А хар.С
2.- до счетчика рубильник, после на каждую фазу 25А
Во втором случае напрочь отсутсвует возможность подключения реальной 3ф нагрузки типа мотора.
Avs7153 поправьте пожалуйста если я чего не так советую.12.08.14 -
Avs7153
Характеристика D не нужна совершенно. Трёхфазная возможность возможна всегда, но за дополнительные деньги.
12.08.14 -
miss Chio
"Всё зависит от потребления" Спасибо за ответы. Вы пишите про трёхполюсный вводной автомат и в этом случае при перегрузе на одной из фаз автомат разьединит все три . А меня интересует можно ли в коробочку которую пломбируют поставить не АВ 25А 3Р , а поставить три однополюсных автомата каждый по 25А. В таком случае будет отключаться лишь перегруженная фаза. Правильно мыслю или в обяз ставить Трехолюсный на ввод?
12.08.14 -
Avs7153
Как бы не положено три однополюсных... Хотя, если два почистить ацетоном, снять с абб-шного трёхполюсника накладку и вклячить временно - прокатит.
13.08.14 -
miss Chio
Теперь понятно. Спасибо большое. Полезный альбом у Вас.
13.08.14 -
Igel2126
Мне пока 25А хотели ставить подумывал купить автомат на 63 и на 25 и переставить начинку, снаружи бы автомат выглядел как 25А :) а внутри 63А
13.08.14 -
Allmas
Как быть, когда дают 3Х3,3 Квт (10 Квт в 3-х фазах)??? Ставить транс предложение посмешило...
13.08.14 -
Avs7153
Если грубо - мощность каждого потребителя не должна превышать 40% мощности фазы. Тогда хоть что-то получится. Хотя возможны исключения, зависящие от конкретного списка потребителей.
13.08.14 -
Allmas
Пока только мысли заводить на самую нагруженную территорию (кухню) со всех трех фаз... отдельно по фазам включать СВЧ, чайник, посудомойку и пр.
13.08.14 -
miss Chio
Как переставить начинку если автомат склёпан? АВВ
13.08.14 -
Avs7153
Сложно это. Я не пробовал.
13.08.14 -
Igel2126
Может потратить силы чтобы получить 10кВт по одной фазе или 3ф хотя бы по 5кВт? В соотвествующем разделе окажут правовую помощь
13.08.14 -
Amid27
насчет переклепки есть умельцы, не проблема)). Есть и такое что счетчик начинает работать после нажатия кнопки на пульте. Но это на мой взгляд - нехорошо. (коллега занимается)
10.05.15 -
Avs7153
Переклепать-то наверное можно, только если каждый переклепает, сеть не потянет. Эти 25А не с потолка взяты и не из вредности, просто так проектируют типовые линии 0.4кВ, всем по 15кВт 3 фазы...
21.03.16 -
Allmas
У нас в посёлке застройщиков выдаётся строго 12 Квт в 3 фазах на домовладение. Уже лучше, думали ранее 10Квт.
21.03.16 -
Amid27
Хорошо у Вас в посёлке. А у меня в СНТ (садоводство) своей подстанции нет, питаемся от соседнего производства, и подключение сводится к цифрам 20000р за 1кВт.
25.03.16 -
jujuch
Уважаемый, Avs7153, если нет трехфазных потребителей, возможно ли поставить в щите не трех полюсный автомат, а три одно полюсных, тогда при перегрузке одной из фаз, другие остаются рабочими. Три УЗМ работают так же не зависимо по фазам.
20.01.17 -
Avs7153
Физически можно, а юридически нельзя. Главное - 4-й на ноль не ставить! :)
20.01.17 -
jujuch
По нулю ясно! А по фазам почему нельзя?!
20.01.17 -
Avs7153
Нормы я не писал. А вообще, по соображениям безопасности, очевидно.
20.01.17 -
ЕленаЧенчик
А мне дали ТУ на 15кВт 3ф с автоматом после счетчика на 32А Это сколько на фазу получается? До счетчика 40А
14.06.17 -
Avs7153
230В*32А*1,13*3фазы = 25кВт
1,13 - характеристика реагирования автомата на перегрузку
Также влияет температура. Зимой мощность ещё больше!14.06.17 -
ЕленаЧенчик
Получается чуть больше 8 кВт на фазу?
14.06.17 -
Avs7153
Да, а что?
14.06.17 -
Allmas
странно, на 15Квт должны были вводный на 25А поставить - по ~5.5 Квт/фазу (грубо). Итого до 16,5 Квт.
14.06.17 -
ЕленаЧенчик
Может и должны были ) Но вот такие ТУ мне дали - 40А в щите учета, причем щит сама сетевая ставит, 32А на вводе в дом. Поставили пока вводной щиток с 4Р автоматом на 32А на столбе на участке - Энергосбыт все принял, уже даже квитанция пришла. Теперь вот думаю - дальше на фазы тоже 32А ставить или все-таки 25А, чтобы их по отдельности отключало? Трехфазной нагрузки нет.
16.10.17 -
Avs7153
Елена, опечатан же только ЩУ? Так и надо было туда 40А ставить (это кстати кабель 10мм2 уже должен быть).
На дом вообще можно рубильник любых ампер выше 40, а в доме 32, либо тоже 40, если критично по нагрузке.
Но 32 в доме оптимально будет при 40 вводном.16.10.17 -
ЕленаЧенчик
Написала, а потом уже подумала - дальше то я могу на каждую фазу сразу по несколько групповых автоматов вешать! Просто не превышая 32А. Правильно я понимаю? Вот только еще с противопожарным УЗО понять - куда и какого номинала ставить... Одно 4Р на 40А рядом с автоматом? Или на каждую фазу по 2Р на 32А?...
16.10.17 -
ЕленаЧенчик
Ну дак так и сделано 40А в ЩУ опечатан, а 32А стоит по сути как в доме, просто дома еще нет ).
16.10.17 -
Planerik
Я не понимаю, как организована сеть 220в при подсоединении 380. Когда 380, все понятно, 3 провода рабочие и ноль для безопасности. Но при переходе на 220 рабочие 3 фазы соеденены с одним проводом 0. Получается, что суммарный ток, по всем фазам, проходит по одному нулевому проводу. Тогда как он выдерживает всю нагрузку?
13.06.18 -
14.06.18