Вынос мозга по теме "Электрика"

Альбом пользователя Avs7153, созданный 01.03.13.

Альбом Вынос мозга по теме "Электрика" - Фотография 2
Avs7153, 01.03.13

Комментарии

  1. Dennis10
    Dennis10
    обьясните пилиз
    02.04.13
  2. Avs7153
    Avs7153
    Подключение через трехполюсный автомат приводит к тому, что при перегрузке одной фазы, отключаются все три, пусть даже на них ничего не подключено. Есть, конечно, способы с этим бороться - но дорогие.
    02.04.13
  3. Dennis10
    Dennis10
    спс
    03.04.13
  4. Allmas
    Allmas
    А как подключать, если дают 10Квт но 3 фазы? Каждую на свой автомат 63А, включая ноль?
    24.12.13
  5. Avs7153
    Avs7153
    10кВт 3 фазы - это один трёхполюсный автомат 16А, увы и ах... 3 раза по 3.5кВт.
    24.12.13
  6. Igel2126
    Igel2126
    у меня 15кВт - это 3 фазы по 15кВт - именно так должно быть! а не 3 фазы по 5кВт.
    Кто и по какому праву ограничивает потребителя, навязывая невыгодные условия? Как подключать водонагреватель AEG 8кВт если автомат 16А на фазу?
    11.04.14
  7. Allmas
    Allmas
    @Igel2126 "кто и по какоему праву?" А Вы в правовом государстве живете? При покупке участка застройщик (ПОЛИГРАФЖИЛСТРОЙ) писал в гарантийке - 10 Квт. А то что 3 фазы по 3,5 узнали позже. Ж**а конечно, но если крупные потребители в одном помещении (кухня) от разных питать - то хватить...
    15.04.14
  8. x1313
    x1313
    @Igel2126, нет, если выделили 15 кВт, то это на все 3 фазы. т.е. на одну 5 кВт, а иначе у вас в ТУ должно быть написано 45 кВт
    05.05.14
  9. Igel2126
    Igel2126
    @x1313, кроме "нет" есть аргументы? В каком документе расписано, что для физ.лиц 15кВт распределяются равномерно по каждой фазе? Как включить бойлер 8кВт?

    п.с. у меня вводной автомат 3х63А, ЛЭП ко мне 4х16 СИП, в ТУ 15кВт - в общем по любой фазе физически имею возможность потреблять 15кВт.
    05.05.14
  10. x1313
    x1313
    @Igel2126, по ТУ максимальная мощность присоединяемых энергопотребляющих устройств - 15 кВт. Вы тогда с таким автоматом можете потреблять более 40 кВт .. конечно это хорошо
    05.05.14
  11. Igel2126
    Igel2126
    Ну как бы не могу. В правилах присоединения написано, что должно стоять устройство контроя максимальной мощности. Вот оно и контролирует чтобы я больше 15кВт не потребил, а устройство симметричности нагрузки не предусмотрено.
    05.05.14
  12. miss Chio
    miss Chio
    "Есть, конечно, способы с этим бороться - но дорогие. "
    Какие?
    Хочу узнать. Беседовал с электриком (СНТ), договорились что ввод будет 3-х фазный в ЩУ АВ 25А трехполюсный. В дом пойдёт одна фаза. Ещё одна из ЩУ будет временно обеспечивать бытовку, затем перейдёт на садовый домик + мастерская.
    Решиться ли вопрос если поставить в пломбируемый бокс три отдельных автомата, но Вы пишите что - "дорого" видимо не всё так просто.
    12.08.14
  13. Avs7153
    Avs7153
    Всё зависит от потребления. Мне бы хватило 10кВт по одной фазе, но и с обещанными в будущем 3х5кВт справлюсь. Не будет у меня перегрузок. А те, у кого будут, могут поставить симметрирующий трансформатор, например. Тыщщ за 200-300 - сделает из трехфазки 3х5 однофазку 1х15. Я даже не помню, что у него больше - цена или вес... :)
    12.08.14
  14. Igel2126
    Igel2126
    По уму надо или делать селективность автоматов или вместо вводного автомата перед счетчиком ставить просто рубильник. Тогда схемы будут примерно такие:

    1-до счетчика АВ 3ф 32А хар.D, после счетчика на каждую фазу 25А хар.С
    2.- до счетчика рубильник, после на каждую фазу 25А

    Во втором случае напрочь отсутсвует возможность подключения реальной 3ф нагрузки типа мотора.
    Avs7153 поправьте пожалуйста если я чего не так советую.
    12.08.14
  15. Avs7153
    Avs7153
    Характеристика D не нужна совершенно. Трёхфазная возможность возможна всегда, но за дополнительные деньги.
    12.08.14
  16. miss Chio
    miss Chio
    "Всё зависит от потребления" Спасибо за ответы. Вы пишите про трёхполюсный вводной автомат и в этом случае при перегрузе на одной из фаз автомат разьединит все три . А меня интересует можно ли в коробочку которую пломбируют поставить не АВ 25А 3Р , а поставить три однополюсных автомата каждый по 25А. В таком случае будет отключаться лишь перегруженная фаза. Правильно мыслю или в обяз ставить Трехолюсный на ввод?
    12.08.14
  17. Avs7153
    Avs7153
    Как бы не положено три однополюсных... Хотя, если два почистить ацетоном, снять с абб-шного трёхполюсника накладку и вклячить временно - прокатит.
    13.08.14
  18. miss Chio
    miss Chio
    Теперь понятно. Спасибо большое. Полезный альбом у Вас.
    13.08.14
  19. Igel2126
    Igel2126
    Мне пока 25А хотели ставить подумывал купить автомат на 63 и на 25 и переставить начинку, снаружи бы автомат выглядел как 25А :) а внутри 63А
    13.08.14
  20. Allmas
    Allmas
    Как быть, когда дают 3Х3,3 Квт (10 Квт в 3-х фазах)??? Ставить транс предложение посмешило...
    13.08.14
  21. Avs7153
    Avs7153
    Если грубо - мощность каждого потребителя не должна превышать 40% мощности фазы. Тогда хоть что-то получится. Хотя возможны исключения, зависящие от конкретного списка потребителей.
    13.08.14
  22. Allmas
    Allmas
    Пока только мысли заводить на самую нагруженную территорию (кухню) со всех трех фаз... отдельно по фазам включать СВЧ, чайник, посудомойку и пр.
    13.08.14
  23. miss Chio
    miss Chio
    Как переставить начинку если автомат склёпан? АВВ
    13.08.14
  24. Avs7153
    Avs7153
    Сложно это. Я не пробовал.
    13.08.14
  25. Igel2126
    Igel2126
    Может потратить силы чтобы получить 10кВт по одной фазе или 3ф хотя бы по 5кВт? В соотвествующем разделе окажут правовую помощь
    13.08.14
  26. Amid27
    Amid27
    насчет переклепки есть умельцы, не проблема)). Есть и такое что счетчик начинает работать после нажатия кнопки на пульте. Но это на мой взгляд - нехорошо. (коллега занимается)
    10.05.15
  27. Avs7153
    Avs7153
    Переклепать-то наверное можно, только если каждый переклепает, сеть не потянет. Эти 25А не с потолка взяты и не из вредности, просто так проектируют типовые линии 0.4кВ, всем по 15кВт 3 фазы...
    21.03.16
  28. Allmas
    Allmas
    У нас в посёлке застройщиков выдаётся строго 12 Квт в 3 фазах на домовладение. Уже лучше, думали ранее 10Квт.
    21.03.16
  29. Amid27
    Amid27
    Хорошо у Вас в посёлке. А у меня в СНТ (садоводство) своей подстанции нет, питаемся от соседнего производства, и подключение сводится к цифрам 20000р за 1кВт.
    25.03.16
  30. jujuch
    jujuch
    Уважаемый, Avs7153, если нет трехфазных потребителей, возможно ли поставить в щите не трех полюсный автомат, а три одно полюсных, тогда при перегрузке одной из фаз, другие остаются рабочими. Три УЗМ работают так же не зависимо по фазам.
    20.01.17
  31. Avs7153
    Avs7153
    Физически можно, а юридически нельзя. Главное - 4-й на ноль не ставить! :)
    20.01.17
  32. jujuch
    jujuch
    По нулю ясно! А по фазам почему нельзя?!
    20.01.17
  33. Avs7153
    Avs7153
    Нормы я не писал. А вообще, по соображениям безопасности, очевидно.
    20.01.17
  34. ЕленаЧенчик
    ЕленаЧенчик
    А мне дали ТУ на 15кВт 3ф с автоматом после счетчика на 32А Это сколько на фазу получается? До счетчика 40А
    14.06.17
  35. Avs7153
    Avs7153
    230В*32А*1,13*3фазы = 25кВт
    1,13 - характеристика реагирования автомата на перегрузку
    Также влияет температура. Зимой мощность ещё больше!
    14.06.17
  36. ЕленаЧенчик
    ЕленаЧенчик
    Получается чуть больше 8 кВт на фазу?
    14.06.17
  37. Avs7153
    Avs7153
    Да, а что?
    14.06.17
  38. Allmas
    Allmas
    странно, на 15Квт должны были вводный на 25А поставить - по ~5.5 Квт/фазу (грубо). Итого до 16,5 Квт.
    14.06.17
  39. ЕленаЧенчик
    ЕленаЧенчик
    Может и должны были ) Но вот такие ТУ мне дали - 40А в щите учета, причем щит сама сетевая ставит, 32А на вводе в дом. Поставили пока вводной щиток с 4Р автоматом на 32А на столбе на участке - Энергосбыт все принял, уже даже квитанция пришла. Теперь вот думаю - дальше на фазы тоже 32А ставить или все-таки 25А, чтобы их по отдельности отключало? Трехфазной нагрузки нет.
    16.10.17
  40. Avs7153
    Avs7153
    Елена, опечатан же только ЩУ? Так и надо было туда 40А ставить (это кстати кабель 10мм2 уже должен быть).
    На дом вообще можно рубильник любых ампер выше 40, а в доме 32, либо тоже 40, если критично по нагрузке.
    Но 32 в доме оптимально будет при 40 вводном.
    16.10.17
  41. ЕленаЧенчик
    ЕленаЧенчик
    Написала, а потом уже подумала - дальше то я могу на каждую фазу сразу по несколько групповых автоматов вешать! Просто не превышая 32А. Правильно я понимаю? Вот только еще с противопожарным УЗО понять - куда и какого номинала ставить... Одно 4Р на 40А рядом с автоматом? Или на каждую фазу по 2Р на 32А?...
    16.10.17
  42. ЕленаЧенчик
    ЕленаЧенчик
    Ну дак так и сделано 40А в ЩУ опечатан, а 32А стоит по сути как в доме, просто дома еще нет ).
    16.10.17
  43. Planerik
    Planerik
    Я не понимаю, как организована сеть 220в при подсоединении 380. Когда 380, все понятно, 3 провода рабочие и ноль для безопасности. Но при переходе на 220 рабочие 3 фазы соеденены с одним проводом 0. Получается, что суммарный ток, по всем фазам, проходит по одному нулевому проводу. Тогда как он выдерживает всю нагрузку?
    13.06.18