Отличие УЗО от автомата

Про номинальный ток
На картинке конечно перебор (и её не поменять уже), но:
а) Для хороших и дорогих УЗО можно выбирать такой же номинал, как и у вышестоящего автомата. Для плохих (типа того что показано) - на ступень выше.
б) С учётом возможного будущего увеличения мощности групповые УЗО ну просто напрашиваются на свои 40А при вводном автомате 25А.

Про ток утечки
Человека защищают только 30мА и 10мА, при этом 10мА УЗО ставится, как правило, только на одного "мокрого" потребителя (водогрей, стиралка, посудомойка и т. п.).
100(300)мА УЗО (срабатывающее позже обычного, селективное) ставится одно, общее для всей электроустановки. Можно отыскать целых два варианта селективности - G и S. Задержка G - 0.06-0.08, S - 0.2-0.3 секунды.

Про типы УЗО
Тип АС реагирует только на переменный ток утечки. Тип А - на переменный и пульсирующий (приборы с электронными блоками питания, плавным пуском, жк-индикацией и т. п. то есть практически всё). Желательно применять тип А везде, хотя он и дороже.
В Европах тип АС просто отсутствует в продаже и жизни. Лично видел в финке FH202 тип А, о существовании которого мы даже не догадываемся!

Электронные УЗО и дифавтоматы лучше вообще не применять.

Дифавтомат - это УЗО и автомат в одном флаконе:
Автомат В16/1 + УЗО 16/А30/2 = дифавтомат B16/А30/2.

И ЕЩЁ ЭТО:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/415531/view-image/uzo-3f-utechki.jpg
https://www.forumhouse.ru/useralbums/386372/view-image/uzo-dif.jpg
https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
https://www.forumhouse.ru/useralbums/218878/view-image/srabotalo-uzo.jpg
https://www.forumhouse.ru/useralbums/222338/view-image/0000.jpg
Avs7153, 01.03.13

Комментарии

  1. Владимир Ш
    Владимир Ш
    Как может повести себя УЗО при температуре воздуха ниже минимально допустимой?
    09.07.14
  2. Avs7153
    Avs7153
    Озябнет...
    13.08.14
  3. Chapelen
    Chapelen
    Вот спасибо! Помогли вовремя обнаружить ошибку продавца-консультанта. Значит УЗО на 16А и 30ма годится только для линии света, а не для линии розеток 16 А...на 3,5 кВт
    31.10.14
  4. Avs7153
    Avs7153
    Работать оно будет, но при коротких замыканиях в цепи быстро выйдет из строя. Жалко же, дорогое же... :)
    31.10.14
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    ПУЭ предписывают применять УЗО с номиналом НЕ НИЖЕ защищающего автомата. Производители заявляют, что при равенстве номиналов УЗО и автомата УЗО чувствует себя комфортно при всех перегрузках и КЗ. Производители специально рассчитывают этот момент. Информация от официалов Шнайдера и ИЭКа.
    27.01.15
  6. Georg97
    Georg97
    Если брать УЗО именно этого производителя (как на картинке), то оно по любому расплавится! Даже при меньшем токе! На таких вещах лучше не экономить!
    02.04.15
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Georg97, есть примеры или слово Китай в строке "страна-производитель" вызывает однозначный условный рефлекс, как у собаки Павлова? Есть примеры, когда при НОМИНАЛЬНОЙ нагрузке это УЗО расплавилось - велькам с фото, актами и свидетельскими показаниями в отдельную тему
    03.04.15
  8. Georg97
    Georg97
    Личного опыта с IEK нет, но есть отзывы тех, кто их эксплуатировал на производстве. Почему ABB в несколько раз дороже чем IEK? Да потому, что ABB качественней.
    03.04.15
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    "Мы Пастернака не читали но осуждаем", понятно. Да, АВВ дороже и качественнее. Но не настолько. И ИЭК в последние годы подтягивает качество, не сильно увеличивая цену - то же правильно. В ТАКОМ ключе я бы с вами согласился. Но огульно объявлять, что ИЭК горит при номинальных нагрузках - как минимум не честно. НОМИНАЛ он держит лихо.
    03.04.15
  10. Georg97
    Georg97
    Ну значит, когда начну строить дом (скорее бы уже), то буду брать IEK )))
    03.04.15
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Да как хотите. При наличии денег, я все таки выбрал бы Шнайдер или Хагер, но если их в обрез, то и на ИЭКе можно сделать.
    03.04.15
  12. Avs7153
    Avs7153
    Э-э-э, Господа! Среди множества слов на букву "с" вы выбрали не лучшее...
    03.04.15
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Avs7153, сорри, не сдержался, но ненавижу, когда вот так огульно делают заявления, которые, мягко говоря, не совсем правдивы. Да, ИЭК - не верх совершенства, но за свои деньги - лучший выбор.
    03.04.15
  14. muai2
    muai2
    УЗО, которое надо защищать автоматом на 16А - это брак и его место в помойке.
    09.10.15
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    muai2, вот прямо так и ни как иначе? А обосновать сможете?
    24.10.15
  16. muai2
    muai2
    24.10.15
  17. GBS electrik
    GBS electrik
    Я так и не понял. В чем претензия к УЗО с номиналом в 16А? Или вообще о чем речь?
    24.10.15
  18. muai2
    muai2
    На рисунке УЗО с номиналом 32А, но автор рисунка почему-то настаивает на необходимости защищать его автоматом на 16А, иначе оно сгорит.
    24.10.15
  19. GBS electrik
    GBS electrik
    ААА. Во как. Ну так и я о том же в пятом посте здесь же.
    25.10.15
  20. muai2
    muai2
    А я не читал. Был разозлен очередным отсылом на эту "картинку из Корана", и оставил комменты на многие картинки из данного Священного Писания.
    25.10.15