Ящик на столбе
Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.
Изображение 2 из 28
Комментарии
-
Red Pegasus
Каким образом лучше всего аргуметированно отвертеться от такой схемы в пользу схемы №2 ?
07.01.15 -
Avs7153
Парой фуфырей... :) Ну не рассказом же о слипании фаз, поймут неправильно, к тому же, никто не мешает в доме поставить 4Р автомат.
07.01.15 -
vot-on
А зачем УЗО в ЩУ? Почему не в ВЩ дома?
13.02.16 -
BaggioR
vot-on,
Чтобы защитить линию от ЩУ к дому17.02.16 -
vot-on
А что с ней может быть на воздухе? И кто защищает воздушные линии, которые тянутся вдоль улиц?
17.02.16 -
EVGlazunov
Здравствуйте!! Нужна помощь! Как при такой схеме заземлить броню кабеля ввода в дом ?
28.03.16 -
Avs7153
@EVGlazunov, никак. Прокладывайте кабель без брони в ПНД-трубе.
28.03.16 -
EVGlazunov
Спасибо! Само заземление я буду делать возле дома и правильно ли я понимаю что, заземление брони кабеля делать в распределительном щите в доме нельзя и даже опасно?
28.03.16 -
Avs7153
Получится защита только вводным УЗО. Если оно вдруг не сработает, вместо земли получите фазу на всём заземлённом.
В крайнем случае, изолируйте броню с обеих сторон.28.03.16 -
EVGlazunov
Большое спасибо за помощь!
28.03.16 -
Avsmolkin
Avs7153, а если автомат на 40А, какое ставить УЗО?
15.12.16 -
Avs7153
63A
15.12.16 -
rlk1981
1. Допустимо ли использовать схему №4 (ноль в счетчик) в металлическом ящике на столбе, при условии, что ящик к столбу прикреплен с помощью металлической рамы, которая заземлена (арматура в землю у столба)?
2. От столба до дома 20 м, планируется ВЛ СИП 4х16. Возможно ли в этом случае в доме делать TN-C-S ?04.05.17 -
rlk1981
Так никто и не ответит?
19.05.17 -
Avs7153
Это системная проблема, Вы здесь ни при чём.
Можно ли собрать пластиковый ящик в виде металлического ящика? Нет ответа...19.05.17 -
rlk1981
@Avs7153, металлический ящик по такой схеме уже собран, установлен и подключен электриком СНТ. Соответственно вопрос - каковы риски такой реализации? Т.е. в каких ситуациях может произойти авария или поражение человека током?
20.05.17 -
Иван_Иванко
> Соответственно вопрос - каковы риски такой реализации? Т.е. в каких ситуациях может произойти авария или поражение человека током?
При пробое фазы на корпус ЩУ что сработает?02.11.17 -
Drimmer
при 50А на вводе 63 узо подойдет?
18.05.20 -
Avs7153
Да.
18.05.20 -
ВладимирВасин
Простите, правильно ли я понял, что селективное узо должно быть на шаг больше чем автомат? Т.е. при моем автомате 80А УЗО должно быть 100А?
04.08.20 -
Avs7153
Хорошего производителя - больше или равно, плохого - больше.
Не страшно с 80А? Наверное он ещё и D80...
https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view04.08.20 -
ВладимирВасин
Большое спасибо за ответ! Я, к сожалению не великий электрик. Местная энергоснабжающая организация предложила - ставь 80А. Хотя у меня суммарной нагрузки в пиковые моменты киловатт может 25-30 наберется.... А какой номинал при таких нагрузках посоветовали бы Вы? И для меня D80 (ключевой знак D) пустой звук. Если не затруднит, подскажите, пожалуйста, как должен быть отмаркирован автомат?
04.08.20 -
ВладимирВасин
И пока еще ничего не покупал, не устанавливал.... Сижу, форум курю, знаний пытаюсь набраться... Сегодня грамотного электрика - днем с огнем... А так хочется "что бы потом не было мучительно больно"....
04.08.20 -
ВладимирВасин
Прошу прощения за дурацкий вопрос про типы B C D. Благодарю за ссылку! Всё внятно и понятно! Что бы спать спокойнее лучше С, и ещё лучше В!
04.08.20