Вынос мозга по теме "Электрика"

Альбом пользователя Avs7153, созданный 01.03.13.

Альбом Вынос мозга по теме "Электрика" - Фотография 26
1. Применение автомата типа С, а тем более дорогущего D чтобы избежать перегрузки на столбе - бессмысленно! Все три типа одинаково реагируют на перегрузки вплоть до трехкратного значения. Таких перегрузок не бывает! Допустим, автомат 25А, нагружен на 20А, включили стиралку 2.2кВт, стало 30А - пару минут автомат потерпит. Какой такой самогонный аппарат на 30 кВт надо врубить, чтобы С сработал быстрее D? Нет таких потребителей в быту.
2. Ток короткого замыкания вовсе не бесконечен. В зависимости от длины линии, качества соединений и т. п. он может оказаться и 100А. 25А автомат типа D рассчитан на КЗ 250А, над 100А он будет думать не менее 2 секунд, а то и все 10. За это время вполне возможно возгорание.

Более просто:

Селективность по КЗ возможна только когда ток КЗ в конкретной точке КЗ попадает в область перегрузки общего автомата и в область КЗ автомата отвечающего за точку КЗ.
Например: С25-В10 - КЗ от 50 до 125А (обычно сотни ампер - селективность недостижима).

Селективность по перегрузке возможна только когда рабочий ток одномоментно увеличится и попадёт для одного автомата в зону перегрузки, а для другого - в зону КЗ.
Например: Однофазные С25-B25, был ток 25А (5.5кВт) стал в худшем случае 125А (27.5кВт). Если повезёт, 75А - 16.5кВт. Это нереальные ситуации, селективность недостижима.

Если так уж заколодило, ищите ABB S753DR E25 - селективный автомат.:aga:
Avs7153, 07.04.13

Комментарии

  1. lipskiy
    lipskiy
    Тип D на столбе имеет смысл использовать для селективности срабатывания при КЗ - раньше сработает тип C в доме на конкретной линии, и не рубанётся вводной тип D и не обесточит весь дом. Всё верно?
    14.02.17
  2. Avs7153
    Avs7153
    Неверно. Например:
    На линии С16 - ток КЗ от 80 до 160А
    Вводной D25 - ток КЗ от 250 до 500А
    Линия и проводка обеспечивают ток КЗ 800А.
    Как видим, в данном случае, для гарантированной селективности нам потребуется ток КЗ от 160 до 250А. Но как этого добиться - вот вопрос!
    Единственный ответ - измерить и подсчитать. Есть специальные достаточно дорогие приборы и лаборатории с такими услугами.
    14.02.17
  3. Avs7153
    Avs7153
    P.S. Есть ещё тип Z (2-3 In), подороже будет.
    P.P.S. Пожалуй, автомат S753DR будет подешевле прибора...
    [URL]http://www.etm.ru/cat/nn/930795/ [/URL]
    14.02.17
  4. lipskiy
    lipskiy
    Всё же, думаю, есть шансы у D25 не рубануться при КЗ, если на вводе в дом поставить по C25 на каждую фазу (при трёхфазке), а потом на потребителях B16, учитывая, что скорость нарастания тока в линии при КЗ не бесконечна, а также учитывая возможный дребезг контактов в точке КЗ. Время срабатывания автомата 0.01 с. Не смог найти каков порядок длительности фронта нарастания тока при КЗ. Сопоставимо, не?
    20.02.17
  5. Avs7153
    Avs7153
    Практика показывает, что вырубаются оба - и С25 и С16, например. Думать-то можно, но D - дорогие.
    Дешевле бороться с КЗ линейкой по пальчикам шаловливым :)
    20.02.17
  6. Shaun
    Shaun
    добиться селективности в быту - тяжело в силу причин: вводной автомат при КЗ должен некоторое время держать на своих контактат ток КЗ, тем самым как бы "помогая" дать сработать нижестоящей защите., соответственно требования к надежности и "мозгам" такого автомата - будет на порядок выше, чем предъявляемые к обычной модульке.
    13.11.17
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    D63 - C20 - B6 ... селективность можно ожидать, и не более того.
    20.01.23