ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕГУЛЯТОР ГОРЕНИЯ “ПЛАМЯ”
Технические характеристики.
Питание 9 вольт, 0.5 ампера, центральный “+”;
Усилие на заслонку 500 грамм;
Ход заслонки 30 мм;
Температура дымогазов 50 – 300 гр. Цельсия;
Температура подачи 20 – 99 гр. Цельсия;
Комнатная температура 15- 50 гр. Цельсия;
Температура эксплуатации 0 -50 гр. Цельсия.
На рис 1- тумблер питания. 2 – кнопка выбора режима, 3 – кнопка увеличения значения, 4 –кнопка уменьшения значения, 5 – кнопка запоминания выставленного значения,
6 – вывод датчика комнатной температуры, 7 – вывод датчика температуры подачи, 8 – вывод датчика температуры дымогазов, 9 – разъём питания, 10 – разъём подключения шагового двигателя, 11 – шаговый двигатель.
Регулятор предназначен для управления горением в котле на естестественной тяге (ЕТ) , типа КЧМ, котлов длительного горения, типа Буржуй, шахтного котла или другого типа котлов, работающих на ЕТ. После окончания горения дров регулятор закроет заслонку.
Принцип действия. Регулятор получает информацию с трех датчиков температур: дымогазов Тg, подачи Тpod, комнатной Тcom. После обработки информации управляющий сигнал поступает на шаговый двигатель -ШД, который через цепочку действует на заслонку котла.
Перед началом работы.
Датчик температуры подачи прикладываем к трубопроводу подачи как можно ближе к котлу и теплоизолируем подходящим материалом. Дачик температуры дымогазов устанавливаем в отверстие дымохода на глубину 40-50 мм. Следим чтобы не провалился глубже. При необходимости подвешиваем за провод. Датчик комнатной температуры располагаем в помещение, в котором будем поддерживать температуру.
Закрепляем ШД на корпусе котла над воздушной заслонкой. Следим, чтобы не было сильного перегиба тяги и при открывании дверки котла не натягивалась цепочка. Разъединяем ШД и заслонку. Включаем питание. Смотрим на ШД и ждем когда вал ШД встанет на упор и частично отработает назад. Выключаем питание. Внимание!!! Если не успели выключить питание и ШД двинулся дальше ничего страшного. Попробуйте еще раз. Выключаем питание. Включаем питание. Ждем частичной отработки назад. Выключаем питание.
Для справки. Пауза в этом положении ШД – 10 секунд. В этом положении ШД соединяем цепочку регулируем её длину таким образом, чтобы зазор на заслонке был 1-3 мм. Величина зазора индивидуальна для каждого котла и подбирается опытным путем. Включаем питание. Ждем отработку ШД. Визуально еще раз проверяем минимальный зазор и дожидаемся включения индикатора. На индикаторе последовательно отображаются температура подачи – буква “п”в первой позиции, комнатная температура – с десятичной точкой и трехзначным числом – температура дымогазов.
Для изменения установленных значений необходимо кнопкой выбора режима вывести на индикатор изменяемый параметр. Мигающее “п” соответствует температуре подачи, мигающее “c” – комнатной температуре, часто мигающие цифры – максимальной температуре дымогазов, редко мигающие – минимальной температуре дымогазов. Для изменения параметра нажимаем кнопки увеличения или уменьшения значения. Для запоминания выбранного значения нажимаем кратковременно кнопку запоминания выставленного значения. Три черточки на индикаторе сигнализируют о том, что запоминание прошло успешно.
Второй уровень меню. Если удерживать кнопку “выбор” больше 3 секунд – регулятор перейдет на второй уровень меню. Мигающий символ “г” – гистерезис температуры подачи. Далее кратковременное нажатие “выбор” – мигающее “С”, гистерезис комнатной температуры в десятых долях градуса. Например цифра 17 означает 1.7 градуса. Следующее кратковременное нажатие “выбор” – мигающее “E”, шаг регулирования и замеров параметров в секундах. Рекомендуемое значение – 10. Следующий “выбор” – мигающее “П” , поправка к температуре дымогазов, которая определяет закрытие заслонки после прогорания дров. Если равна 0, заслонка закроется при Tg=130 градусов. Если равна 50 – закроется при 80 градусах. Уменьшать, увеличивать и запоминать значения аналогично предыдущему уровню меню. Во втором уровне меню находятся параметры, которые изменять требуется не часто.
Регулятор в работе.
При горении котла контроллер выставляет заслонку таким образом, чтобы температура дымогазов удерживалась в заданном коридоре. При достижении установленных значений комнатной температуры или подачи, контроллер полностью закрывает заслонку – режим “СТОП”. После снижения комнатной температуры и температуры подачи на величину гистерезиса контроллер открывает заслонку, режим “СТАРТ”.
После прогорания дров, если заслонка была открытой дольше 30 минут и температура дымогазов опустилась ниже (130- поправка) регулятор закроет заслонку. После этого он не будет способен регулировать процесс горения, только показывает значения температур. Для начала работы необходимо выключить и включить регулятор кнопкой питания.
Рекомендации по выбору значений уставок.
Нижнее значение температуры дымогазов определяет порог мощности, ниже которого горение в котле переходит в тление. Тление –нежелательный режим. Характеризуется низким КПД и обильным загрязнением теплообменных поверхностей в котле и дымохода.
Верхнее значение температуры дымогазов ограничивает максимальную мощность котла. Превышение этого значания приводит к повышенным потерям тепла с уходящими газами, а также может привести к возгоранию сажи в дымоходе.
Если при горении температура дымогазов находится в заданных пределах, заслонка выставляется по закону “РТ” – каждому значению температуры теплоносителя соответствует строго определенное положение заслонки: при максимальной температуре теплоносителя – минимальное открытие.
Таким образом, если задать широкий диапазон границ дымогазов – регулятор полностью имитирует работу РТ. Если задать диапазон меньше 20 градусов, регулятор будет работать только по алгоритму Tg=const.