Забег по снегу в труселях к "щитку на столбе" - вид национального спорта
Альбом пользователя Avs7153, созданный 08.11.13.
Изображение 8 из 11
Комментарии
-
Serj
Только после нескольких срабатываний придется заменить B16 :-(((
26.11.14 -
Avs7153
Не знаю... У меня бойлер 1.5, стиралка 2.0, конвектор 1.7, фен 2.2 в бане примерно так и посажены (каждый на 10А, общий 20А). Бойлер греет всегда, про остальных объявлено. За 2 года не вышибало...
26.11.14 -
Serj
А он вообще-то рабочий? :-)
Странно ... или я не понял - 10А на каждое устройство или 10А на всю эту группу?26.11.14 -
Avs7153
Если б я написал 20А на всех, меня бы тапками закидали! 10А на каждое устройство и 20А на всю эту группу.
26.11.14 -
Serj
Ну так получается у Вас всё более менее. Очень реально 25А в течении меньше 10мин ну типа бойлер+конвектор+фен. 10-ки сами по себе нормально, а 20А 10мин точно будет держать.
Я просто почему первый коммент написал - на рисунке нагрузка 32А и автомат В16 и ничего не сказано о времени - т.е. весьма вероятны условия (у Вас такого нет) частого срабатывания автомата В16 и соответственно весьма вероятной его замены. ... Опыта у меня мало - если я какую ересь написал не кидайте тапками, а просто скажите что не так :-)27.11.14 -
Avs7153
В сумме они могут дать 34А, перегрузка 1.7 номинала. 30-200 секунд.
27.11.14 -
Serj
Между "могут" и "что вероятнее всего" как раз разница в 10А :-) - может поэтому и работает и не выбивает?
27.11.14 -
Romashchandr
у нагревательных приборов (теплые полы,водогреи и т.д.) ведь нет стартовых токов ? то есть на такие потребители предпочтительно ставить автоматы .В?
27.05.15 -
Avs7153
Да, В.
27.05.15