Забег по снегу в труселях к "щитку на столбе" - вид национального спорта

Альбом пользователя Avs7153, созданный 08.11.13.

Альбом Забег по снегу в труселях к "щитку на столбе" - вид национального спорта - Фотография 8
А вот весёлый приём борьбы с перегрузками. Рассмотрим только пример: к 16А автомату (3.5кВт) подключены потребители кухни киловатт этак на 7-9. Духовка, стиралка, чайник, микроволновка, тостер... С наказом жене и тёще не включать одновременно. Наказ повторять не нужно, с этим вполне справится 16А автомат!
Avs7153, 08.11.13

Комментарии

  1. Serj
    Serj
    Только после нескольких срабатываний придется заменить B16 :-(((
    26.11.14
  2. Avs7153
    Avs7153
    Не знаю... У меня бойлер 1.5, стиралка 2.0, конвектор 1.7, фен 2.2 в бане примерно так и посажены (каждый на 10А, общий 20А). Бойлер греет всегда, про остальных объявлено. За 2 года не вышибало...
    26.11.14
  3. Serj
    Serj
    А он вообще-то рабочий? :-)
    Странно ... или я не понял - 10А на каждое устройство или 10А на всю эту группу?
    26.11.14
  4. Avs7153
    Avs7153
    Если б я написал 20А на всех, меня бы тапками закидали! 10А на каждое устройство и 20А на всю эту группу.
    26.11.14
  5. Serj
    Serj
    Ну так получается у Вас всё более менее. Очень реально 25А в течении меньше 10мин ну типа бойлер+конвектор+фен. 10-ки сами по себе нормально, а 20А 10мин точно будет держать.
    Я просто почему первый коммент написал - на рисунке нагрузка 32А и автомат В16 и ничего не сказано о времени - т.е. весьма вероятны условия (у Вас такого нет) частого срабатывания автомата В16 и соответственно весьма вероятной его замены. ... Опыта у меня мало - если я какую ересь написал не кидайте тапками, а просто скажите что не так :-)
    27.11.14
  6. Avs7153
    Avs7153
    В сумме они могут дать 34А, перегрузка 1.7 номинала. 30-200 секунд.
    27.11.14
  7. Serj
    Serj
    Между "могут" и "что вероятнее всего" как раз разница в 10А :-) - может поэтому и работает и не выбивает?
    27.11.14
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    у нагревательных приборов (теплые полы,водогреи и т.д.) ведь нет стартовых токов ? то есть на такие потребители предпочтительно ставить автоматы .В?
    27.05.15
  9. Avs7153
    Avs7153
    Да, В.