Вынос мозга по теме "Электрика"
Альбом пользователя Avs7153, созданный 01.03.13.
Изображение 29 из 60
Комментарии
-
Sanchello999
Александр Владимирович, Вы используете для разводки в щите многожильные провода, оно и понятно. Компоновка Ваших проектов не подразумевает использования моножильных проводов затруднит распределение "кос" с проводами. Например здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/241193/standalone/02.jpg?embedded=1 делать моножилой проблематично. Я правильно понял, основное достоинство многожильного провода - это гибкость. А возможно ли использовать моножильные провода в разводке щитка в принципе? Я вот хочу приобрести для своего щитка ВВГНгLs 6 кв. мм. Для этого провода стоит использовать изолированные наконечники КВТ?
13.12.14 -
Avs7153
Для моножилы наконечники не нужны. Вы что ВВГнглс 1х6 нашли или будете 5х6 потрошить? Всяко гнуть и протаскивать 6 замучаетесь, максимум 4.
13.12.14 -
Sanchello999
Да, когда делал на летний период покупал ВВГНГ 3*6 и потрошил. Геморройно конечно. но это ведь не технология для потока, так, для себя. Хотя теперь приобрел нож с пяткой (сэкономил,взял вместо Книпекса Шток, а зря, тупой, придется точить). Теперь проще такие операции проводить.
13.12.14 -
Coldrex2005
Александр Владимирович, правильно ли я понимаю, что для провода ПВЗ:
6.0 мм2 нужен наконечник в желтом ПВХ корпусе НШВИ 6.0-12, 6.0 мм;
для 10 мм2 - в красном ПВХ корпусе НШВИ 10-12, 10.0 мм;
для двух проводов 6 мм2 - в желтом ПВХ корпусе НШВИ(2) 6.0-14, 2*6.0 мм?
Или какая-то другая градация существует?31.01.15 -
Avs7153
Другой градации нет. Впрочем, цвет не является определяющим, это раз. Вторая цифра обозначает длину рабочей части, это два. И некоторый провод 10мм2 спокойно влезает в 2х4, а иногда и в 6(!), чем особо грешит Нижегородский Кабельный Завод, это восемь... :) Ну и как бы 10+2х2.5 можно пытаться впихнуть в 2х6, это восемьсот сорок семь.
31.01.15 -
paranoiac4me
В пункте 2а провода скручиваются вместе перед опрессовкой?
07.06.15 -
Avs7153
Нет, не скручиваются.
08.06.15 -
Вячеслав76
Супер!
24.08.15 -
myremont
Спасибо за Ваши труды!
02.08.20 -
Rinat75
Добрый день Александр Владимирович! Подскажите наконечники какого производителя предпочитаете использовать? Или особой разницы нет?
03.09.20 -
Avs7153
Пара треснувших юбочек на сотню НШВИ ИЕКа меня не напрягает. КВТ не нравится пластиком. А экзотика - ну это Клауке...
18.11.20 -
pavel_khudoleev
Спасибо большое
26.10.21 -
Noraneko
Мне тут сказали, что перед вставкой в НШВИ распушившегося конца многожилки ее максимум можно пальцами сжать, но ни в коем случае не скручивать, а почему - не объяснили. Единственное, что могу предположить - обжатый наконечник хуже держаться будет? Или неправильно сказали?
01.02.22 -
Avs7153
Не задумывался. Возможно, при скрутке будет деформация пересекающихся жилок, ухудшающая площадь контакта.
01.02.22