Ящик на столбе
Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.
Изображение 5 из 28
Комментарии
-
ПланЭвакуации
А где можно увидеть эту самую схему №3?
11.03.14 -
Avs7153
Это опечатка. №5. А №3 - секретная! :)
12.03.14 -
Толк69
На фасад его можно вешать ?
05.05.14 -
Avs7153
А где возьмёте два разных независимых заземления?
05.05.14 -
VladKuz
Подскажите, чем схема 5 отличается от схемы 7? Вроде бы и там и там ноль на шине? Что же в них разного, кроме подключений.
27.11.14 -
Avs7153
Тем что в №5 используется 5-я жила кабеля. Лично у Вас она есть, и в схеме №7 её можно использовать так же, как и броню - только для защиты самого кабеля, но не передавать по ней землю.
27.11.14 -
VladKuz
Что-то не увидел я 5-ой жилы в схеме 7. Изображены 3 фазных и нулевая, а броня заземляется со стороны ЩУЭ и изолируется на распредщитке в доме. То же самое на схеме 5. Разницу увидел только в том, что на сх5 нулевой провод садится на шину и потом в щиток, а на схеме 7 нулевой провод сразу в щиток, а оттуда на шину. Как я понимаю, это требование сетевиков, чтобы ноль сразу шел в счетчик.
28.11.14 -
JAM66644
0 провод от потребителя подключать через автомат? или можно на шину сразу?
12.04.15 -
Negodai
Спасибо автору за наглядные схемы. И просьба уточнить - если у меня 220 то бишь одна фаза, я могу использовать эту схему просто убрав лишние фазы?
14.10.15 -
Avs7153
Можете. 1Р автомат и 2Р УЗО.
14.10.15 -
Алегус
Спасибо вам за то, что делитесь знаниями!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
От селективного УЗО идёт 5 жил в дом. Многие считают, что 5 жил вести не целесообразно (я не знаю, профи они или просто форума начинались). Так вот, от ЩУ к ГРЩ в доме при выделенных 10 кВт при укладке кабеля в землю какой кабель использовать? Я предполагал, что АВВГ 5х16. Так ли нужна медь от ЩУ до дома? Мой вопрос с фото есть здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/14528/page-159#post-15305345 Дайте умный совет, пожалуйста07.03.16 -
Avs7153
@Алегус, только одно могу сказать: алюминий в составе подземного кабеля никаким местом не связан с выбором системы заземления, а тем более, с десятью киловаттами. Как впрочем и меди там же. Думаю, даже золоту это всё будет монопенисуально.
07.03.16 -
Алегус
"Монопенисуально"..... Шедеврально!))) Несколько раз прочитал и записал на подкорку ГМ :)
Даже за новое слово в моем лексиконе - спасибо)09.03.16 -
SSG099
Вопрос. А есть ли смысл делать контур заземления у дома с повторным заземлением PE? Ибо, арматурина торчащая из земли около опоры не дает уверенности в качестве заземления.
28.08.16 -
Avs7153
Ответ. Если Вы, изучив все особенности TNCS, таки решили её реализовывать, то да. Впрочем, основное заземление у дома нужно делать всегда. Арматурина, кстати, через ноль соединена со всеми другими арматуринами и хорошим заземлением ТП. Но это, пока ноль не оборвался... На этот случай неплохо посчитать минимальное сопротивление основного заземления, чтобы не сжечь жилу РЕ. При 4 Омах ток может пойти до 100А!
28.08.16 -
SSG099
Спасибо!!
28.08.16 -
Ing0d
щиток на трубостойке собран по схеме 7, в дом от щитка идет кабель 5x10, в доме планирую заземление ТТ на обсадную трубу скважины. Щиток в доме пластиковый. PE проводник в кабеле от щитка до дома, нужно заизолировать в домовом щитке ?
11.09.16 -
Avs7153
@Ing0d, разумеется заизолировать!
11.09.16 -
Ing0d
@Avs7153
Спасибо.12.09.16 -
OL0208
Скажите, синий провод СИП подключенный к счетчику, это ноль?
20.02.17 -
20.02.17
-
OL0208
Avs7153
21.02.17 -
OL0208
Avs7153 Спасибо
21.02.17 -
ifynk
Подскажите пожалуйста. У меня такое же подключение, но от счетчика ноль идет не на шину, а на корпус щита. В щит входит 4 провода и один из них синего цвета меньшего сечения, чем остальные 3. К щиту болтярой прикручена арматурина, которая уходит к контуру заземления. В дом идет не все 3 фазы, а только 1. Ноль взят с корпуса щита. То есть всего 2 провода. Вопрос в том, где мне взять землю? Можно от счетчика ноль не пускать на корпус щита, а пустить просто проводом куда нужно? А саму землю взять уже с корпуса щита (к болтяре прикрутиться)?
07.06.17 -
Kuprds
[URL]https://www.forumhouse.ru/threads/408987/#post-19178892[/URL]
Инспектора МОЭСК ругают за заземленный ноль в щитке.13.06.17 -
Делиец
На схеме указано, что выходной кабель к щиту дома может быть без брони? Т.е. будет отсутствовать заземление кабеля на шину (зеленый проводник)?
Планирую использовать ВВГ 4*10 в ПНД-трубе20.06.17 -
Avs7153
Да
21.06.17 -
Делиец
Avs7153
Спасибо21.06.17 -
Канализатор
Подскажите, а если ставить розетку 220В в этот щит, её ноль так же к медной шине должен идти? или нужно установить дополнительную N шину и соединить её с медной? и какое сечение у проводов от ВА до счетчика и от счетчика до УЗО?
08.07.17 -
Нейтро
[QUOTE="Наблюдатель, post: 12683914, member: 69129"]
Это неправильная схема!
[/QUOTE]
Скажем, я не разбираюсь в этих вопросах. И я на форуме, чтобы понять. И вижу как минимум двух, судя по всему, авторитетных и знающих участников. И один из них размещает базовую наиправильнейшую схему. Другой аргументирует её неправильность.
Уважаемые знатоки, нельзя ли между собой обсудить вопрос на профессиональном уровне и выложить консолидированное решение? Один из чайников, принявший по наитию ту или иную позицию, рискует не только деньгами... (10.07.18 -
Avs7153
1. Оппонент уже несколько лет, как забанен.
2. А кто сказал, что схема от сетевиков правильна? Но по ней сделано 90% ЩУ в стране... :О
В дальнейшем было разработано универсальное решение, учитывающее их маразмы:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg10.07.18 -
Нейтро
Спасибо. )
1. За что? За некомпетентность?
2. Я эти схемы уже наизусть помню. Сегодня в Астро-УЗО удивились, что я беру 3-з полюсной автомат, а не 4-х.: "Что защитит от перемыкания "нуля" с "фазой"?"10.07.18 -
Avs7153
1. За зацикленное занудство и раскраску постов (с чем я, впрочем, не согласен).
2. Так это смотря куда ставить. От "перемыкания" фазы в TNCS защитит полюс фазы, а в ТТ от потенциала на нуле защитит именно четвёртый полюс. Будучи просто отключённым, не доводя дело до перемыканий.10.07.18 -
Нейтро
А если перемкнёт до ввода в ЩУ? Или я бред спрашиваю?)
10.07.18 -
Avs7153
ЩУ ничего не будет.
10.07.18 -
Wadiky
Добрый день. ЩУ собран по этой схеме. Необходимо его доработать, а именно протянуть еще одну линию с одной фазой в гараж. Этот гараж расположен в полутора метрах от столба с ЩУ. То есть я не смогу обеспечить 20 метров между повторным заземлением столба и отдельным заземлением на гараж. Могу ли сделать так: L и N взять до трехфазного УЗО и поставить отдельное однофазное УЗО, а PE взять с желтой шинки? (В заземлении на подстанции уверен). Какие тогда особенности надо учитывать при разработке щитка в гараже (всего 4 линии: свет, розетка внутри, розетка снаружи и ворота.)
10.05.19 -
Pchibisov
День добрый!
ЩУ сделано практически по такой схеме, за исключением того, что повторное заземление приходит только на корпус щитка и не соединяется с нулевым проводником?
1. Можно/нужно соединить?
2. ЩУ выполнено на трубостойке, рядом (0,5 м) находится опора тоже с повторным заземлением. Можно соединить эти заземления,(опоры и трубостойки) т.к. нет большого доверия повторному заземлению трубостойки?04.05.20