Ящик на столбе
Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.
Изображение 7 из 28
Комментарии
-
dimorthod
То есть я правильно временный щиток собрал?
[url]http://www.forumhouse.ru/useralbums/178862/view-image[/url]
С узелками переносные розетки ))13.01.14 -
Avs7153
Номиналы наверняка с превышением, но не видно. Ноль не заземлён, и это правильно. ЩУ есть?
13.01.14 -
dimorthod
Щит на столбе, там только автомат 3Р 25А и счетчик. Узо во временном щитке на 63А 300 мА, потом три узо 25А 0.03А и три АВ20А.
АВ16 ампер не стал ставить чтобы можно было большую нагрузку снять.14.01.14 -
elrondom
А если в ЩУ после счетчика автомат 4Р 25А вместо селективного УЗО? Насколько это критично при сборке дополнительного временного щитка?
15.06.14 -
elrondom
Подскажите, какую 3Ф розетку лучше установить во временном щите учета?
24.07.14 -
Avs7153
Никакую. Использование повторного заземления нуля для строительного оборудования смертельно опасно!
24.07.14 -
elrondom
Простите, но не совсем понял ответ. Я сделал ЩУ 7 способом (из альбома решений), которое требуют сетевые службы. Теперь хочу обеспечить электроснабжение стройки. За основу беру указанное выше решение, где указана розетка 3Ф 16А. Что не так?
11.08.14 -
Avs7153
Выше - это где? Там я вижу "отдельное заземление", например. А также ссылку на альбом с реализацией, где всё рассказано. Не ждите чудес на ровном месте!
11.08.14 -
elrondom
Так про альбом с реализацией и говорю... В разделе "как обеспечить электроснабжение стройки во временном дополнительном щитке" вижу 3Ф розетку и таки да, "отдельное заземление". Возможно я уже совсем плох, но вы говорите, что ее там устанавливать нельзя.
12.08.14 -
Avs7153
Что Вы тогда называете "временным щитом учёта"? А также "ЩУ седьмым способом"? Должно быть два щитка - ЩУ (щит учёта, пусть №7) и ВРЩ (временный распределительный щит) заземление которого оттащено от ЩУ подальше.
12.08.14 -
elrondom
Все именно так, как вы говорите. Есть щит учета (в альбоме это метод сборки от сетей, номер на картинке 7, поэтому так назвал его) и есть временный распределительный щит, который планируется повесить в границах участка, в порядка 20 метрах от ЩУ. Заземление ВРЩ предполагается по аналогии с ЩУ - металлический уголок 3,2 метра чудовищными усилиями забитый в землю с приваренной металлической лентой. Собственно мой вопрос был какую 3Ф розетку поставить во ВРЩ, возможно есть фото монтажа. 3Ф розетка, насколько понимаю достаточно громоздкий девайс. Шкаф для ВРЩ предполагается недорогой c IP 55.
12.08.14 -
Avs7153
Можно поставить снаружи: [url]http://www.forumhouse.ru/useralbums/237293/view-image[/url] или искать спецщитки на такие розетки, есть у Schneider Kaedra, например.
12.08.14 -
elrondom
Спасибо за помощь. У Schneider Kaedra действительно нашел интересные варианты и весьма вменяемые по цене.
13.08.14 -
toham
Я правильно понял, что такой переносной щиток подключается к 3х фазной розетке, установленной на самом Щите Учета, и в эту розетку сам инструмент напрямую подключать нельзя. То есть фактически эта розетка выполняет роль быстроразъемнго соединения, чтобы подключать переносной щиток
04.02.15 -
Avs7153
А есть разница, кабелем или розеткой? Как удобнее. Одно только - глупо держать щиток открытым при дожде, например.
04.02.15 -
toham
Я хочу поставить такую "розетку" снаружи щита учета, снизу, например, чтобы он был закрыт и можно было быстро подключить мобильный щиток через такой разъем снаружи. А если мне выводить из него кабель, то тогда придется еще ставить трубостойку, на который монтировать распределительный щиток. Я бы лучше распределительный щит сразу в доме поставил, когда стены/крышу возведу, а до этого таким бы мобильным щитком пользовался. Никаких грубых нарушений не будет в таком случае? Розетку только хочу найти защищеную от влаги, т.к. снаружи все-таки будет стоять, хоть и под щитком..
05.02.15 -
runi
Если врщ переносной как его заземлить тт ? Отдельный проводник тянуть в щу?
04.04.16 -
serokley
Подскажите если вводной автомат на 40А. Схему можно оставлять такой же? И второе оба УЗО изображенное в схеме селективные или нет.
03.02.17 -
Avs7153
Здесь оба УЗО неселективные. Амперы их не меньше вышестоящего автомата. Если дешёвые - больше вышестоящего.
03.02.17 -
ALEXisP
Интересует вопрос, почему в металлическом ЩУ не рекомендуется заземлять розетку. Спасибо
27.02.17 -
Avs7153
ПРО РОЗЕТКУ: https://www.forumhouse.ru/useralbums/420248/view-image/vrs00.jpg
27.02.17