Ящик на столбе

Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.

Альбом Ящик на столбе - Фотография 7
Переносной щиток для стройки. Если добавить ещё пару УЗО, однофазные розетки можно раскидать по фазам.
Схема рассчитана на вводной автомат 25-32А и селективное УЗО в щите учета.
Пример: http://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
Avs7153, 20.11.13

Комментарии

  1. dimorthod
    dimorthod
    13.01.14
  2. Avs7153
    Avs7153
    Номиналы наверняка с превышением, но не видно. Ноль не заземлён, и это правильно. ЩУ есть?
    13.01.14
  3. dimorthod
    dimorthod
    Щит на столбе, там только автомат 3Р 25А и счетчик. Узо во временном щитке на 63А 300 мА, потом три узо 25А 0.03А и три АВ20А.
    АВ16 ампер не стал ставить чтобы можно было большую нагрузку снять.
    14.01.14
  4. elrondom
    elrondom
    А если в ЩУ после счетчика автомат 4Р 25А вместо селективного УЗО? Насколько это критично при сборке дополнительного временного щитка?
    15.06.14
  5. elrondom
    elrondom
    Подскажите, какую 3Ф розетку лучше установить во временном щите учета?
    24.07.14
  6. Avs7153
    Avs7153
    Никакую. Использование повторного заземления нуля для строительного оборудования смертельно опасно!
    24.07.14
  7. elrondom
    elrondom
    Простите, но не совсем понял ответ. Я сделал ЩУ 7 способом (из альбома решений), которое требуют сетевые службы. Теперь хочу обеспечить электроснабжение стройки. За основу беру указанное выше решение, где указана розетка 3Ф 16А. Что не так?
    11.08.14
  8. Avs7153
    Avs7153
    Выше - это где? Там я вижу "отдельное заземление", например. А также ссылку на альбом с реализацией, где всё рассказано. Не ждите чудес на ровном месте!
    11.08.14
  9. elrondom
    elrondom
    Так про альбом с реализацией и говорю... В разделе "как обеспечить электроснабжение стройки во временном дополнительном щитке" вижу 3Ф розетку и таки да, "отдельное заземление". Возможно я уже совсем плох, но вы говорите, что ее там устанавливать нельзя.
    12.08.14
  10. Avs7153
    Avs7153
    Что Вы тогда называете "временным щитом учёта"? А также "ЩУ седьмым способом"? Должно быть два щитка - ЩУ (щит учёта, пусть №7) и ВРЩ (временный распределительный щит) заземление которого оттащено от ЩУ подальше.
    12.08.14
  11. elrondom
    elrondom
    Все именно так, как вы говорите. Есть щит учета (в альбоме это метод сборки от сетей, номер на картинке 7, поэтому так назвал его) и есть временный распределительный щит, который планируется повесить в границах участка, в порядка 20 метрах от ЩУ. Заземление ВРЩ предполагается по аналогии с ЩУ - металлический уголок 3,2 метра чудовищными усилиями забитый в землю с приваренной металлической лентой. Собственно мой вопрос был какую 3Ф розетку поставить во ВРЩ, возможно есть фото монтажа. 3Ф розетка, насколько понимаю достаточно громоздкий девайс. Шкаф для ВРЩ предполагается недорогой c IP 55.
    12.08.14
  12. Avs7153
    Avs7153
    12.08.14
  13. elrondom
    elrondom
    Спасибо за помощь. У Schneider Kaedra действительно нашел интересные варианты и весьма вменяемые по цене.
    13.08.14
  14. toham
    toham
    Я правильно понял, что такой переносной щиток подключается к 3х фазной розетке, установленной на самом Щите Учета, и в эту розетку сам инструмент напрямую подключать нельзя. То есть фактически эта розетка выполняет роль быстроразъемнго соединения, чтобы подключать переносной щиток
    04.02.15
  15. Avs7153
    Avs7153
    А есть разница, кабелем или розеткой? Как удобнее. Одно только - глупо держать щиток открытым при дожде, например.
    04.02.15
  16. toham
    toham
    Я хочу поставить такую "розетку" снаружи щита учета, снизу, например, чтобы он был закрыт и можно было быстро подключить мобильный щиток через такой разъем снаружи. А если мне выводить из него кабель, то тогда придется еще ставить трубостойку, на который монтировать распределительный щиток. Я бы лучше распределительный щит сразу в доме поставил, когда стены/крышу возведу, а до этого таким бы мобильным щитком пользовался. Никаких грубых нарушений не будет в таком случае? Розетку только хочу найти защищеную от влаги, т.к. снаружи все-таки будет стоять, хоть и под щитком..
    05.02.15
  17. runi
    runi
    Если врщ переносной как его заземлить тт ? Отдельный проводник тянуть в щу?
    04.04.16
  18. serokley
    serokley
    Подскажите если вводной автомат на 40А. Схему можно оставлять такой же? И второе оба УЗО изображенное в схеме селективные или нет.
    03.02.17
  19. Avs7153
    Avs7153
    Здесь оба УЗО неселективные. Амперы их не меньше вышестоящего автомата. Если дешёвые - больше вышестоящего.
    03.02.17
  20. ALEXisP
    ALEXisP
    Интересует вопрос, почему в металлическом ЩУ не рекомендуется заземлять розетку. Спасибо
    27.02.17
  21. Avs7153