Этапы большого пути
Камин нагревает бойлер косвенного нагрева 1 куб через змеевик.
Греется только верхние пол куба бойлера.
Воду гоняет циркуляционник Alpha 2 32-40-180 версия B.
Таблица загрузки бойлера при 2 скорости насоса (15 Ватт )
T подачи Т обратки Т бойлера (верх) Т бойлера (низ) Разница темп подачи и обратки
......70.............50...................39..........................35...............................20
......78.............56...................44..........................39...............................22
......89.............65...................53..........................47...............................24
......95.............73...................62..........................54...............................22
......97.............78...................69..........................62...............................19
......88.............78...................73..........................67...............................10
......88.............80...................74..........................69................................8
Получается что в активной фазе разница температур подачи и обратки 20 градусов. При объеме прокачки насосом 1,5 куба в час ( на второй скорости ) это получается передача бойлеру около 30 кВтт в час.
Таблица загрузки бойлера при 1 скорости насоса (7 Ватт )
T подачи Т обратки Т бойлера (верх) Т бойлера (низ) Разница темп подачи и обратки
......38.............30...................27..........................25...............................8
......68.............47...................38..........................33...............................21
......74.............50...................42..........................35...............................24
......85.............58...................49..........................42...............................27
......87.............65...................60..........................52...............................22
......92.............73...................70..........................64...............................19
......99.............80...................74..........................68...............................19
......100...........81...................75..........................70...............................19
......95.............83...................80..........................75...............................12
Таблица загрузки бойлера на 3 скорости насоса (22 Ватт )
T подачи Т обратки Т бойлера (верх) Т бойлера (низ) Разница темп подачи и обратки
......54.............43...................34..........................29...............................11
......64.............49...................38..........................34...............................15
......70.............54...................43..........................39...............................16
......73.............57...................46..........................42...............................16
......77.............61...................50..........................45...............................16
......85.............69...................59..........................54...............................16
......85.............76...................70..........................67................................9
Субъективно наиболее подходящий режим это вторая скорость . Но и 1 скорость так же работает.
На 3 скорости наблюдались булькающие звуки в котле на максимальном огне.
Во всех трех случаях топка набивалась дровами на 2/3 и поджигалась.