Пример 1. Торцовочная пила 2200Вт, номинальный ток 10А. Включается в обычную розетку, автомат 16А. Примем кратность пускового тока 6.4, длительность 2 секунды (красные линии на графике). Пусковой ток 6.4*10=64А - 4 номинала автомата. Как видим, точка пересечения находится на кривой срабатывания автоматов типа С и D по перегрузке. Есть вероятность, что автомат выдержит - это начальные значения диапазона срабатывания. Тип Z сработает по короткому замыканию, тип В аналогично, но с вероятностью 50%. Вывод - достаточно автомата типа С, тип D никаких преимуществ не даёт. Замечание: Не может производиться оборудование с обычной вилкой, требующее для пуска автомат номиналом более 16А и типом "выше" С (если тип D не оговорен в паспорте оборудования).

Пример 2. Сколько ламп накаливания с кратностью пускового тока 10 можно одновременно включить при защите линии автоматом В10? Как видно, длительность пускового тока ламп (0.05-0.3с) целиком расположена в области реакции автоматов всех типов на короткое замыкание. Для автомата В10 это 30А (жёлтые линии), следовательно допустимый номинальный ток ламп будет 3А, что соответствует 660Вт (11 лампочек по 60Вт). Замечание: Одновременное включение вполне возможно после восстановления питания, прерванного, например, из-за скачка напряжения.
При кратности 13:
B6 - 300Вт
С6 - 500Вт
В10 - 500Вт
С10 - 840Вт
Avs7153, 21.01.14