Обвязка БКН и насоса рециркуляции ГВС

Альбом пользователя MaxBorunov, созданный 18.12.18.

MaxBorunov
Небольшой альбомчик с основными узлами обвязки БКН

список всех моих альбомов по ссылке: https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
по ней можно глянуть подробнее по котлу, СО итд
Дано: одноконтурный котел Baxi LUNA3 Comfort, БКН Drazice 160 NTR, комплект для подключения БКН к котлу kfg714111910 (офф доп котла, состоящий из мотора трехходового клапана, колодки подключения и NTC датчика).
Одноконтурный котел в конкретный промежуток времени способен работать либо на отопление, либо на ГВС. Ставим в котел мотор трехходового клапана(обычно одноконтурники уже имеют внутри себя сам трехходовой клапан, а изготовители котла закладывают возможность автоматизации процесса приготовления ГВС) на сам трехходовой клапан, штатной колодкой подключаем мотор клапана к плате котла. Также к плате котла подключаем провод NTC датчика, а сам датчик размещаем в БКН. Штатные колодки подключения БКН не трогаем. Градусник работает и без них.
Все подключения есть в инструкции к котлу. Некоторые одноконтурники идут пустыми, те внутри нет ничего для подключения БКН. Связываться с такими вариантами без опыта я не советую.
Принцип работы:
котел работает на отопление, от NTC датчика, установленного в БКН, на плату котла поступает запрос на приготовление\догрев ГВС. Мотор трехходового клапана переключает клапан с отопления на БКН. Теплоноситель системы отопления теперь работает на приготовление горячей воды.
Основные узлы обвязки БКН:
Главной задачей для меня стали резьбы подсоединения, утопленные глубоко в корпус БКН. Попробовал разные способы решения ситуевины. На фото:

Сливной кран. Пробовал просто накрутить- мешает ручка крана. Удлинил муфтой:
[​IMG]

Фотки таких же проблем на входе-выходе змеевика, рециркуляции.
С
амое удобное решение на первой фотке. Опять же муфта и американка ппр:
[​IMG]

Остальные опробованные варианты:
[​IMG]
[​IMG]

Узел ввода-вывода хвс/гвс.
От БКН американки, как и везде, чтоб взять и без проблем отцепить от системы бойлер. Ввод хвс:
Американка, тройник (отвод на РБ гвс и манометр, показывает сколько давит в баке, родной подрывник из комплекта с ок, шаровый кран.
Вывод готовой гвс просто американка (полусгон) и шаровый. Черный провод - провод датчика NTC:
[​IMG]

РБ ставим именно на вводе хвс и брать нужно для питьевой воды. Там резиновая груша немного из другого материала. РБ от систем отопления даёт запах воде! Проверено.
НУ и по РБ: американка ппр, шаровый, воздухоотводчик, сверху наворочено конечно, но там уж че было крутил:
[​IMG]

Шаровый, грязевик, насос для гвс (имеет маленькую мощность и спец корпус нутра. Для СО насосы из чугунины, ржавеют. Потратился на малютку), сливной кран- очень полезная штука при запуске системы. Именно в этом месте ставим этот кран, Обратный клапан.
Жалею, что не поставил этот узел на разъемные ппр американки.
Ещё жалею что не втыкал их где они нужны - оч удобная вещь, проще паять неудобные места.
[​IMG]

Общий Вид, РБ сверху, на фотку не влез:
[​IMG]

Резьбы паковал льном и пастой юнипак - все сухо, хоть и первый раз.
Ппр на стекловолокне, тебо и валтек. От валтека оч понравились фитинги и фасонина. Например американки идут с хорошим кольцевым встроенным уплотнителем, а не с тупым резиновым блином.
Датчик ntc котла впихнул в колбу с родными датчиками, влезло ок. Штатный провод NTC датчика
наращивал проводом 2*0.75 (имеется ограничение на общую итоговую длинну).

Пара фоток нутра Drazice 160NTR:
на картинке слева - забор готовой ГВС, справа - подача в БКН ХВС. так оно устроено изнутри.
[​IMG]

Мощный теплообменник БКН, все в эмали. Дешево и сердито:
[​IMG]

Рабочий ХАОС:
[​IMG]

Если вдруг кто столкнется с образованием конденсата под крышкой БКН. первый признак - отпотевающие лампочки на панели:
[​IMG][​IMG]
[​IMG]
все случилось из-за неплотного прилегания пенопластового утеплителя к фланцу.
приладил как смог плотно + если на крышку БКН спереди смотреть, она крепится на два шурупа, в середине крышки тоже есть штатное углубление под такой же шуруп, под крышкой есть ответная ножка, но все это хозяйство не используется, даже дырки нет.
просверлил в этом месте отверстие и спилил ножку внутри, организовав доп вентилляцию к штатной (таковая,оказывается, имеется в центре крышки БКН) - проблема ушла. сплю спокойно теперь)
  1. 0 1717