Дошли руки купить инвертор, АКБ и внедрить систему резервного (бесперебойного) питания в сеть дома.
Инвертор: Мастер-2500 (24В) от А-Электроника (Новосибирск, ИП Родионов) - 19 т.р.
АКБ: Ippon IP12-100 (100Ач, кислотно-свинцовые, необслуживаемые) 2 шт. - по 13 т.р.
Провода, клеммы - 2 т.р.
Итого: 47 т.р.
Почему такие аккумуляторы - не спрашивайте, выбирал по цвету, чтобы подошли к котельной . На самом деле, просто оказались самые дешевые и еще смог списать 5000 бонусов в Ситилинке. Так что мне обошлись почти по 10 т.р., по цене кошерных Дельт около 20 т.р. за штуку.
Исходные данные: 15КВт, 3 фазы.
Напомню мое распределение по фазам: 1 фаза - первый этаж (розетки, свет), 2 фаза - второй этаж (розетки свет), 3 фаза - ответственные потребители (котел, насосы, интернет, безопасность, ворота, скважина, холодильники, сценарный свет в зонах общего пользования, одна розеточная линия в зоне кухня/гостиная.)
Ответственные потребители на третьей фазе дополнительно запитаны через реле выбора фаз. Поэтому, пока хоть в какой-то фазе есть напряжение - ответственные потребители будут жить.
Инвертор врезан после реле выбора фаз. В щитке я предусмотрел клеммник в разрыве фазы.
Далее, все просто. Подключение согласно паспорту устройства (для получения 24 вольт - два аккумулятора последовательно). Провода для АКБ изготовил из метровых кусков ПУГВ 25 кв.м, с наконечниками КВТ 25-8-8. Обжал гидравлическим пресс-клещами КВТ (остались от работ по электрике).
В комплекте с инвертором шли наконечники НШВИ для подключения проводов АКБ к клеммам инвертора, их и использовал.
В меню даже не залезал, проверил что все работает. Отрабатывает отключение, производит заряд батарей. Надеюсь туда лазать и не придется.
Тестировать время работы системы буду в полевых условиях во время какой-нибудь аварии, отпишусь.
Также напомню, что котельное оборудование дополнительно резервируется APC Smart-UPS 1000, а интернет-безопасность через APC Back-UPS 650. Этих ИБП хватало на 30-40 минут.