Ящик на столбе
Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.
Изображение 9 из 28
Комментарии
-
Romashchandr
так какой вариант правильнее выбрать когда щиток на столбе ТТ или TNCS
04.06.14 -
Avs7153
В металлическом щитке на столбе при наличии повторного заземления - разумеется TN. То есть ноль к этой земле. А вот использовать ли её далее - гораздо больший вопрос. Для деревни скорее нет. То есть TN/TT.
04.06.14 -
Felo
Скажите, почему невозможен вариант TNCS если щиток на фасаде? У меня приходит СИП на фасад. Хочу повесить металлический щиток (ибо пластик и деревянный дом считаю несовместимы), заземлить его, ибо сетевики настаивают, и в нем же разделиться на PE и N. Далее в дом 5 проводов на ЩР. Что скажете? Какая схема в таком случае будет правильной?
16.07.14 -
Собутыльник
Почему в самом нижнем правом углу металлический ЩУ не имеет собственного заземления, тогда как металлический ЩР имеет? Разве нельзя чтобы у них были 2 независимых контура заземления?
09.10.14 -
SergeyStakheev
Хорошо, что в ABB AT41 железо щита, внутренности, и дверца отделены пластиком. Комплект заземления двери поставляется отдельно. TT
21.10.14 -
GregoryNN
То есть если щит на столбе пластиковый и кабель с броней, то броню заземлять все-таки на домашнее заземление и не бояться, что если что по этой земле пойдет фаза с повредившегося кабеля?
11.11.14 -
Avs7153
Ну УЗО в ЩУ есть же. А так да, лучше ВВГ в ПНД трубе в этом случае. Или никуда не цеплять.
11.11.14 -
GregoryNN
Я остановился пока на "никуда не цеплять". Но сомнения гложутъ :) УЗО ведь тоже может поломаться, а кроме него никакой защиты и обороны.
11.11.14 -
roland
Александр, подскажите пожалуйста, если ЩУ в металлической бытовке в 20 метрах от столба, а ШР будет в доме в 40 метрах от бытовки, по какому варианту заземлять?
22.01.15 -
Avs7153
В пластиковом щитке, не подавая ноль на корпус бытовки. №2, №4.
22.01.15 -
roland
Нужно ли делать заземление бытовки? И куда цеплять броню кабеля от бытовки до дома или лучше ВВГ в ПНД?
22.01.15 -
Avs7153
Вот напридумывают... Создайте на форуме свою тему, нарисуйте картинку где чего, и будете городить огород начиная с бытовки - там небось тоже потребители будут?
22.01.15 -
lexakom
а как насчет TN-S как это выглядит у нас в ТУ написано так
11.03.15 -
Avs7153
А это просто пять проводов и делайте с ними что хотите. Если найдёте этот пятый...
11.03.15 -
lexakom
а в вщу как это выглядит схема есть или фото
11.03.15 -
Dendroid
Однофазное электричество. Со столба СИП-4 (2х25) в автоматический выключатель В50А, затем в счетчик, после которого в селективное УЗО 63А - 100мА, потом либо СИП-4 (2х16) либо броня в дом.
1. Можно ли щиток не заземлять (понимаю что вопрос скорее все го глупый)?
2. Можно ли щиток заземлить повторным заземлением столба (ржавый прут)?
3. Можно ли щиток заземлить стандартным набором заземления zandz?
4. Какой вариант лучше?
Спасибо! Очень извиняюсь, что немного не в тему :)15.03.15 -
-
Dendroid
Спасибо! Я правильно понимаю, что ящик нужно заземлить именно отдельным заземлением? Или отдельным контуром заземления? И не важно, что данное заземление (или контур) монтируются исключительно для заземления щитка? Извините за мою тугодумность, просто не хочется, чтобы в ТАКОМ вопросе остались недопонимания. СПАСИБО!
16.03.15 -
Wermert
Александр, поясните пожалуйста, по поводу заземления металлического ЩУ на фасаде. Заземление ЩР в доме, если я правильно разобрался, должно быть отдельным от заземления ЩУ. Что заземлять в металлическом ЩУ на фасаде? Нейтраль приходящего СИП-а (повторное заземление нуля) или токопроводящие части ЩУ или и то и то, или ничего?
Т.е. вариантов у меня 4-е. Какой более правильный?
1). Заземлить только нейтраль повторно, токопроводящие части металлического щита оставить не заземленными.
2). Заземлить только токопроводящие части щита учета, повторное заземление нуля не осуществлять.
3). Соединить нейтраль с токопроводящими частями щита на медной шине и заземлить шину, т.е и нейтраль повторно и токопроводящие части щита.
4). Не заземлять ничего в металлическом щите учета, расположенном на фасаде дома.
Сам склоняюсь к варианту №1 с учетом того, что в доме будет в последующем реализована система заземления ТТ.
Поправьте меня пожалуйста, если я ошибаюсь.
Еще такой вопрос, правильно ли я сделал выводы, как наиболее безопасно устанавливать ЩУ?
С точки зрения безопасности наиболее безопасной схемой будет являться:
А). Установка пластикового ЩУ на фасаде. В ЩУ заземляем повторно нейтраль. В ЩР отдельная шина заземления.
Б). Установка металлического ЩУ на фасаде. В ЩУ заземляем повторно нейтраль, токопроводящие части ЩУ не заземляем.
В). В ЩУ на фасаде заземляем и нейтраль и токопроводящие части щита, рядом с ЩУ кладем резиновый коврик, В ЩР отдельная шина заземления.
Т.е. если сравнивать с установкой ЩУ на трубостойке в некотором отдалении от дома - то с точки зрения приоритета безопасности схема "Б" и "В" должны поменяться местами? А именно:
I). Установка пластикового ЩУ на фасаде. В ЩУ заземляем повторно нейтраль. В ЩР отдельная шина заземления.
II). В ЩУ на фасаде заземляем и нейтраль и токопроводящие части щита, рядом с ЩУ кладем резиновый коврик, В ЩР отдельная шина заземления.
III). Установка металлического ЩУ на фасаде. В ЩУ заземляем повторно нейтраль, токопроводящие части ЩУ не заземляем.24.09.16 -
Letun86
Подскажите пожалуйста, справа на картинке зеленым выделено тип заземления в доме, а на столбе какой тип?.
Если у меня на столбе TN-C-S со своим повторным заземлением, а в доме будет ТТ, то от столба мне надо вести 4-х проводным кабелем (3 фазы и N), РЕ столба в дом не вести а делать его свой в доме и пускать на заземление рядом с домом? Так? и броню кабеля заземлять только со стороны столба?19.11.16 -
Avs7153
Letun86
@Letun86, да.19.11.16 -
Letun86
Спасибо.
21.11.16 -
Angel4130
Avs7153 есть вопрос, щиток металл, хочу заземлить только щиток для защиты, так как в 3х метрах стоит опора с которой спускается кабель нуль заземлен, и на всем протяжении новой линии есть заземлении нуля, а вот откуда она берет начало, линия в аварийном состоянии половина столбов уже практически лежит. Как такой вариант.
И второй вопрос как лучше подключить металлический гараж что б не поубивало, от вводного учетного щита СИПом перекинут провод, к вводному щиту гаража, висит на улице на стене, и из него там уже идет разводка на силовой и щит освещения внутри самого гаража, все боюсь как бы напруги не оказалось на каркасе гаража. спасибо.31.01.18 -
azarkevich
А почему броня в доме должна изолироваться, а не заземляться? Интересует в первую очередь вариант tncs
Как-то не нагугливается..06.05.20 -
Avs7153
Броня не может рассматриваться как проводник для передачи PE или PEN. А вот защитную функцию нести может, особенно при наличии УЗО в ЩУ.
06.05.20 -
azarkevich
Так у меня 5 проводной кабель, я по броне ничего и не планировал проводить.
Не могу понять какие проблемы возникнут если заземлить броню с обоих сторон. Пока заземлил только на стороне ЩУ у столба.07.05.20 -
AGSGUNS
Вопрос: Сильно-ли плохо(чем чревато), что в ЩУ нет УЗО, только клеммы? До дома 40 метров лежит кабель 5 жил, бронированный, броня заземлена в ЩУ.
27.06.20 -
Avs7153
Можно всю тему с начала, но развязка в конце 6-й страницы:
https://www.forumhouse.ru/threads/359067/page-627.06.20 -
Deepdale
Т.е. при ТТ, если у меня на столбе ЩУ металлический и в доме ЩР металлический, то делать по последней схеме?
22.01.21 -
YoshoR
У мен я в деревне приходит линия СИП 4 провода(насчет повторного заземления лини сомневаюсь что оно есть) к участку и я хочу сделать там вводной щиток. От щитка будет временно питаться стройка а в дальнейшем под землею проложу кабель к будущему дому примерно в 20м от столба.
Из вашей схемы я понял что заземление ТТ нужно будет уже в щитке самого дома делать.
1. А нужно ли при этом делать заземление у столба или оно мне вообще без надобности и в щитке можно просто селективное узо и автомат поставить?
2. Если заземление не делать можно ли поставить металлический ящик ( я его уже купил, жалко новый покупать) или его обязательно заземлять придется.
В общем не хочется делать 2 заземления у столба и у дома. Можно ли этого избежать или не стоит?12.03.25 -
Avs7153
Металлический без заземления нельзя. Купите его обратно...
12.03.25