Вынос мозга по теме "Электрика"

Альбом пользователя Avs7153, созданный 01.03.13.

Альбом Вынос мозга по теме "Электрика" - Фотография 43
Правильное подключение стабилизатора и реле контроля напряжения

Одно не заменяет другое, но должно работать совместно.

1. Стабилизатор (СТ) выравнивает напряжение, в случае выхода напряжения за пределы возможных для стабилизации отключает линию.
2. Реле контроля напряжения (РКН) только контролирует установленный диапазон напряжения и отключает линию при недопустимых его значениях.
3. СТ не отличаются высокой надёжностью - кроме полного отказа, возможно "залипание" механизма, при котором напряжение на выходе уже не стабилизируется.
4. Поломавшийся СТ надо везти в ремонт, при этом не прерывая электроснабжение и иметь как минимум защиту по напряжению.

Поэтому самый правильный вариант - СТ, РКН и реверсивный рубильник. При такой схеме провода, идущие к СТ полностью отключаются и безопасны.

На фото показан заводской вариант трёхфазного рубильника. Он достаточно дешёвый, но не отключает ноль, то есть вытащенные из клемм СТ провода нужно изолировать.

Вариант комплектующих:
Реверсивный рубильник: АВВ OT63F4C или OT63F3C+OTPS80FP
РКН: УЗМ-51М
Запчасти: рубильник ИЕК ВН-32 100А 2Р - лежит отдельно, заменяет РКН в случае поломки за 8 минут примерно.:victory:
Avs7153, 09.03.15

Комментарии

  1. cuzko33
    cuzko33
    Поясните пожалуйста. Мне кажется, если УЗМ мы ставим после СТ, то фактически контролируем только его отказ. А что произойдет пр обрыве нуля? Не сгорит СТ?
    26.03.16
  2. Avs7153
    Avs7153
    У него своя защита от напряжения есть. Пока исправен.
    26.03.16
  3. cuzko33
    cuzko33
    Вы правы. Действительно, у СТ есть диапазон , за пределами которого он должен отключиться. (по паспорту). Не хочу больше экспериментировать, но у меня был момент, когда в щитке отвалился ноль и стабилизатор при этом страшно гудел Сейчас уже не помню, на какой-то фазе часть потребителей сгорела (варисторы), но возможно, этот гудящий стабилизатор и спас потребителей. на своей фазе.
    27.03.16
  4. Dadan2015
    Dadan2015
    А если включить УЗМ до СТ? Ну типа, СТ часто клинит, глючит, залипает особенно на больших токах. А УЗМ спасет его от этих токов. Защитим СТ от перенапряжений. Или это не поможет?
    20.10.16
  5. Волль
    Волль
    А возможно три стабилизатора ( по разным фазам) пустить через реверсивный четырёхполюсный рубильник - объединив выходы нулей со всех стабилизаторов?
    07.01.18
  6. Slon2107
    Slon2107
    Присоединяюсь к вопросу. Хочется услышать мнение профессионала. Я пытался понять, пришел к выводу, что да, но только в том случае, если стабилизаторы без гальваноразвязки.
    04.03.18
  7. Avs7153
    Avs7153
    Берём схему конкретного стабилизатора и смотрим насколько там тернист путь нуля...
    04.03.18
  8. BerZerK63
    BerZerK63
    Добрый день. А схема сопряжения РКН и ИБП типа он-лайн есть?
    12.02.19
  9. Sashankaban
    Sashankaban
    Здравствуйе. Вопрос, после трех однофазных стабилизаторов можно ли подключить нагрузку, запитанную от трех фаз? Электрокотел имеется ввиду.

    Если можно - от кого беретя ноль?

    П.с. А, ну чет туплю, походу нужно смотреть схемы конкретных стабов. Глянул штиль - у них прям есть схема включения 3 однофазных стабов в трехфазной сети и там можно спокойно объединять нули. Только стоят неадекватно - 50 тыш за штуку.
    18.01.25 в 10:33
  10. Avs7153
    Avs7153
    18.01.25 в 10:46