Вынос мозга по теме "Электрика"
Альбом пользователя Avs7153, созданный 01.03.13.
Изображение 43 из 60
Комментарии
-
cuzko33
Поясните пожалуйста. Мне кажется, если УЗМ мы ставим после СТ, то фактически контролируем только его отказ. А что произойдет пр обрыве нуля? Не сгорит СТ?
26.03.16 -
Avs7153
У него своя защита от напряжения есть. Пока исправен.
26.03.16 -
cuzko33
Вы правы. Действительно, у СТ есть диапазон , за пределами которого он должен отключиться. (по паспорту). Не хочу больше экспериментировать, но у меня был момент, когда в щитке отвалился ноль и стабилизатор при этом страшно гудел Сейчас уже не помню, на какой-то фазе часть потребителей сгорела (варисторы), но возможно, этот гудящий стабилизатор и спас потребителей. на своей фазе.
27.03.16 -
Dadan2015
А если включить УЗМ до СТ? Ну типа, СТ часто клинит, глючит, залипает особенно на больших токах. А УЗМ спасет его от этих токов. Защитим СТ от перенапряжений. Или это не поможет?
20.10.16 -
Волль
А возможно три стабилизатора ( по разным фазам) пустить через реверсивный четырёхполюсный рубильник - объединив выходы нулей со всех стабилизаторов?
07.01.18 -
Slon2107
Присоединяюсь к вопросу. Хочется услышать мнение профессионала. Я пытался понять, пришел к выводу, что да, но только в том случае, если стабилизаторы без гальваноразвязки.
04.03.18 -
Avs7153
Берём схему конкретного стабилизатора и смотрим насколько там тернист путь нуля...
04.03.18 -
BerZerK63
Добрый день. А схема сопряжения РКН и ИБП типа он-лайн есть?
12.02.19 -
Sashankaban
Здравствуйе. Вопрос, после трех однофазных стабилизаторов можно ли подключить нагрузку, запитанную от трех фаз? Электрокотел имеется ввиду.
Если можно - от кого беретя ноль?
П.с. А, ну чет туплю, походу нужно смотреть схемы конкретных стабов. Глянул штиль - у них прям есть схема включения 3 однофазных стабов в трехфазной сети и там можно спокойно объединять нули. Только стоят неадекватно - 50 тыш за штуку.18.01.25 в 10:33 -
Avs7153
Да, ноль практически во всех стабилизаторах проходной, то есть можно подавать его только на вход.
А при трёхфазном питании есть и другая тонкость:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули%20ркн.jpg18.01.25 в 10:46