Теплофизические исследования балуна

Альбом пользователя ekimov, созданный 04.03.11.

ekimov
1. Полезный график-аналоговая таблица.
2. Наблюдения за теплофизикой нашего дома. 6Х6, с мансардой. 50 м2.
Каркасно-засыпной.Тромбовали изо-всех сил сухую стружку из столярки без каких либо добавок.
4 дня обогревались электричеством. Каждый час снимал показания термометров, счетчика.
В доме было +21...+25, на улице от -17 днем до -35 ночью.
Получилось что при средней дельте 46 градусов (+23, -23), уходило в среднем 1,7 кВт в час.
Т. е. 34 Вт/м2 при дельте 46 градусов.
Вентиляция в доме при этом была достаточной. Не смог замерить в м3/час.
  1. 0 1383